mi prensto insieme al mio progettino, FV ad isola di piccole dimensioni
FinePagina

burlamacco80
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:32

Stato:



Inviato il: 4/10/2012,09:19

Salve a tutti, mi presento, o meglio vi presento il progetto che vorrei realizzare, sperando di ottenere dei consigli o conferme.
La mia intenzione è quella di realizzare un impianto ad isola sfruttando al massimo il poco spazio disponibile, ed il sistema sarebbe composto dalla seguente componentistica:

- 4 pannelli da 100W da installare sullo spazio rimasto sul tetto
- 4 pannelli da 130W da installare nel giargino come pensiline
- regolatore Ep solar tracer 4215RN
- Inverter kema power 3000W 24V impostando la priorità alle batterie
- batterie si accettano consigli sul genere, e sugli Ah, contando che i miei consumi si attestano sul KW al giorno pensavo a non meno di 100Ah come minimo

le caratteristiche dei 2 tipi di pannelli sono le seguenti (copio ed incollo dalla pagina ebay del venditore tedesco):

Modulo solare TSM90W/D
Il modulo TSM90 è indicato per tipologia di struttura e dati di potenza sia per impianti accoppiati in rete nelle centrali elettriche sia per impianti a isola.
36 celle monocristalline sono connesse in serie e incapsulate in uno strato di plastica EVA, che viene protetto sulla parte posteriore da un foglio contro gli agenti atmosferici. Protezione meccanica e stabilità vengono garantite da un telaio stabile in alluminio anodizzato.
In questo modo l’equipaggiamento del modulo è indicato per essere usato in tutte le condizioni ambientali.
Per l’allacciamento elettrico anche sul lato posteriore è presente una presa protetta contro gli schizzi d’acqua realizzata in plastica, compresi
cablaggi e morsettiere a vite (vedi figura)


Dati tecnici:
- potenza nominale: 100 Wp
- tolleranza: +-3%
- tensione MPP: 18,5 V
- corrente MPP: 4,81 A

- tensione di corsa a vuoto: 22,18 V
- corrente di corto circuito: 5,95 A
- misure: 1205mm x 545mm x 30mm
- numero di cellule nel modulo: 36 celle monocristalline
- tensione di sistema ammissibile del modulo: 1000 V DC
- produttore Sunlink
- peso : 8 kg

Modulo solare TSM130W/D
Il modulo TSM130W/D è indicato per tipologia di struttura e dati di potenza sia per impianti accoppiati in rete nelle centrali elettriche sia per impianti a isola.
36 celle monocristalline sono connesse in serie e incapsulate in uno strato di plastica EVA, che viene protetto sulla parte posteriore da un foglio contro gli agenti atmosferici. Protezione meccanica e stabilità vengono garantite da un telaio stabile in alluminio anodizzato.
In questo modo l’equipaggiamento del modulo è indicato per essere usato in tutte le condizioni ambientali.
Per l’allacciamento elettrico anche sul lato posteriore è presente una presa protetta contro gli schizzi d’acqua realizzata in plastica, compresi
cablaggi e morsettiere a vite (vedi figura)


Dati tecnici:
- potenza nominale: 130 Wp
- tolleranza: +-3%
- tensione MPP: 35,5 V
- corrente MPP: 3,67 A

- tensione di corsa a vuoto: 43,2V
- corrente di corto circuito: 4,3 A
- misure: 1200mm x 808mm x 35mm
- numero di cellule nel modulo: 72 celle monocristalline
- tensione di sistema ammissibile del modulo: 1000 V DC
- produttore Sunlink
- peso : 12 kg

La mia prima domanda è:
Ci possono essere dei problemi a montare 2 pannelli diversi?
In particolare avrei intenzione di montare i 4 sul tetto in serie, in modo da ottenere una tensione MPP di 4*18.5= 74V ed una corrente MPP 4.31A.
mentre quelli delle pensiline li metterei in serie a coppie in modo da ottenere una tensione MPP di 35.5*2= 71V ed una corrente MPP di 3.67*2= 7.34A.

Le tensioni fornite dai 3 "banchi" di pannelli sono diverse: 2 daranno 71V ed una 74V. è un problema, oppure ci perso solo nel rendimento dei pannelli sul tetto?

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 4/10/2012,11:33

Ciao,
ieri ho fatto una prova: avevo due pannelli da 20 W e un pannello da 80 W. I primi due in parallelo mi davano circa 12,2 V, mentre quello da 80 W da solo (però a vuoto) circa 18 V. Io ho sempre pensato che collegare insieme pannelli diversi, avrebbe portato una tensione pari alla tensione più bassa.
Invece ho scoperto che la tensione risultante è una sorta di "media" tra le varie fonti, e collegando tutto insieme avevo circa 12,6 volt.
Questo mi fa presupporre che al massimo avrai una tensione di uscita che sarà una media delle varie tensioni, e la stessa cosa per la corrente.
Però per la corrente non sono riuscito a fare dei test più precisi...



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

nicola1163
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:401

Stato:



Inviato il: 4/10/2012,16:50

dunque io mi sto sbattendo da due mesi per tirare fuori circa 900 watt al giorno. Ti dico che con circa 900 watt di pannelli li tiri fuori agevolmente (io attualmente ci riesco con 500watt, altri 320 watt li devo ancora montare) ma dipende DA COME LI VUOI, cioe se distribuiti nell'arco della giornata o concentrati in due tre ore (come me purtroppo). nel primo caso vai tranquillo con iltuo progetto nel secondo ti servono molte più batterie, almeno 300 amp. per un kilowatt. In teoria da una batteria da 100 ampere puoi tirare fuori 20 amp. per 2,5 ore e sei al 50%. In pratica non è così la batteria soffre tantissimo e la spompi in poco tempo.
Se invece tiri fuori 6-7 ampere all'ora, per di più durante il giorno quando ci sono i pannelli che producono addirittura molto di più, bè vai come una pasqua..... spero di essermi spiegato...
per il tipo di batterie io attualmente ho batterie da autotrazione ma per farle durare le devi sovradimensionare di molto. se non hai problemi di spesa vai con le stazionarie tubolari o le trojan a pistra rinforzata. comunque qui sul forum ne sanno molto più di me.

luca450mhz, interessante però sei molto più vicino alla tensione più bassa pur avendo un pannello da 80w più grande a 18v .....
ciao

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 4/10/2012,21:09

Nicola è anche vero che la tensione in ingresso viene bilanciata a seconda della tensione delle batterie.
O perlomeno il mio Steca segna così la tensione in ingresso, sempre di pari passo con la tensione delle batterie.
Io i 18 volt li ho misurati a vuoto, con il pannello non collegato, mentre l'altra tensione l'ho misurata mentre erano collegati tutti i pannelli all'impianto.
Cmq oggi mi sono arrivati altri due pannelli da 120W, e appena trovo un po' di tempo faccio qualche altra prova e test, e poi vi informo! faccine/wink.gif



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

burlamacco80
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:32

Stato:



Inviato il: 9/10/2012,11:29

scusate se rispondo solo ora ma ero all'estero....
prima di tutto, grazie delle risposte.

X nicola: ho capito benissimo cosa intendi circa i consumi, ma avere 300A per ogni kw è troppo oneroso... per iniziare penso che ricadrò su batterie da 65Ah e ridurrò la sezione di impianto alimentata dal FV, poi con il tempo aumenterò le batterie ed i pannelli.
tutto sta ad iniziare! faccine/wink.gif


 