Ciao
Volevo chiedere se chi utilizza gli inverter kemapower effettua lo scambio tra rete e fotovoltaico e viceversa con i 3 secondi tra una modalità e l' altra ?
Grazie

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 20/10/2012,22:21

Ciao c'è una discussione non troppo vecchia (al massimo un paio di mesi) che tratta in modo approfondito la questione!
Forse era una discussione che avevo aperto proprio io...



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

emanuele1978
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:200

Stato:



Inviato il: 21/10/2012,19:14

Ciao Luca
Si ho letto ma volevo la conferma direttamente da qualche possessore.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 22/10/2012,06:32

emanuele, ti ho già risposto in posta privata. Ti consiglio di sgombrare la mente riguardo il funzionamento degli inverter normali ed i tempi di commutazione. Il kema è un UPS non ha bisogno di alcun intervallo nella commutazione, occorre solo cambiare la priorità di funzionamento. Di suo è impostato ad usare l'enel ed in caso di assenza le batterie. A noi occorre il contrario, le batterie e se sono scariche l'enel, ciò si ottiene con un semplice relè.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 22/10/2012,10:27

Approfitto di questo post... ieri per caso sono capitato sul sito ufficiale della Kema Power, e vedendo le schede tecniche degli inverter che in molti utilizzano in questo forum ho letto... udite udite...
WALL MOUNTING!!!!!!!!!!!!!!!!!! faccine/ohmy.gif faccine/w00t.gif
Cioè dicono che si possono parallelizzare?!?! Ne sapete qualcosa? Se fosse così sarebbe una bellissima caratteristica, della quale mi sembra non si sia mai parlato qui...



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 22/10/2012,18:53

Io non ne sapevo nulla, la possibilità di metterli in parallelo permette l'espansione del sistema senza dover cambiare l'inverter.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 22/10/2012,21:15

La cosa sarebbe da approfondire.. magari si potrebbe scrivere alla casa madre direttamente per una conferma..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

kekko.alchemi

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5226

Stato:



Inviato il: 22/10/2012,23:35

Salve a tutti, volevo precisare la questione della commutazione, se questa la facciamo noi con un semplice relè dobbiamo tener conto del fatto che l'inverter ha una forma d'onda sfasata rispetto a quella dell'Enel perciò commutando senza l'intervallo dei 3 secondi sicuramente a lungo andare rompiamo l'inverter. Se invece questa commutazione viene effettuata all'interno dell'inverter stesso quest'ultimo sà qual'è la fasatura della forma d'onda dell'Enel e fasandosi con essa riesce a fare commutazioni istantanee senza interruzioni.

Kekko



---------------
L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
Ma l'equilibrio è ciò che plasma la materia di cui siamo fatti.
by kekko

 

bodo81

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:337

Stato:



Inviato il: 23/10/2012,07:21

Francesco, la fa al interno e usa lo stesso -, cambia solo il + da quello enel a quello generato dal inverter

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 23/10/2012,07:32

kekko, è proprio così, anzi aggiungo che se al kema per farlo commutare si stacca solo la fase e si lascia il neutro collegato (secondo lo schema di collegamento del venditore), l'inverter-ups sente il neutro, si sincronizza con la frequenza enel e fornisce una corrente identica a quella dell'enel, una fase 230v ed un neutro. Al rientro non succede nulla perchè ha già la stessa frequenza dell'enel.

Curiosità, se il contattore invece stacca entrambe le fasi, come avevo fatto io all'inizio, l'inverter genera una corrente bifase +120, -120. Infatti se ti ricordi avevo il problema che la caldaia non mi partiva e per poterla usare avevo dovuto installare un trasformatore d'isolamento. Poi però discutendo con altri utenti del forum ho capito che non tutti i possessori del kema avevamo riscontrato tale problema e da altre discussioni ho saputo che alcuni avevamo montato un contattore bipolare, altri il contattore unipolare e questi ultimi non riscontravano alcun problema di funzionamento con la caldaia. Quindi ho ipotizzato che ci fosse un nesso tra le due cose, ho fatto delle prove ed ho avuto conferma. L'ho comunicato agli altri nelle discussioni che avevo aperto ed anche gli altri, modificando il collegamento, hanno risolto. Ho messo via il trasformatore d'isolamento.

X Luca

CITAZIONE
La cosa sarebbe da approfondire.. magari si potrebbe scrivere alla casa madre direttamente per una conferma..

Sarebbe interessante conoscere se è sufficiente mettere in parallelo le uscite oppure occorre fare qualche collegamento tra di loro. Il mio, dal lato ingresso DC, è dotato di un connettore tipo ethernet, di cui non conosco la funzione.




Modificato da calcola - 23/10/2012, 08:48


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 23/10/2012,07:40

Grazie mille calcola! Questa cosa della fase non la sapevo.. e quindi forse può essere utile anche per l'altra mia discussione, quella di un inverter grid-on collegato sulla linea di un grid-off.. facendo così ci sarebbe una fase ed un neutro, e quindi la mia idea potrebbe funzionare! (almeno idealmente..)



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 23/10/2012,07:53

Non ho letto quella tua discussione, però non capisco quale possa essere il vantaggio nell'usare due inverter al posto di uno, la leggerò.

Queste le discussioni sul kema e la caldaia e sul salvavita






---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 23/10/2012,08:51

Il vantaggio sarebbe l'ottimizzazione..

Lì ho spiegato la mia teoria...



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 24/10/2012,08:50

Piccolo aggiornamento: penso di essermi confuso con la dicitura wall mounting.. ho scritto alla casa madre e mi hanno detto che non è possibile collegare in parallelo più inverter..
Credo la dicitura si riferisca al fatto che è montabile a muro l'inverter.... faccine/dry.gif



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

bodo81

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:337

Stato:



Inviato il: 24/10/2012,09:02

faccine/biggrin.gif faccine/biggrin.gif potevi fare prima una traduzione faccine/biggrin.gif

wall mounting=montaggio a parete

 