Vinss
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:507

Stato:



Inviato il: 6/1/2013,16:54

Eoppelalla'!
Da bravo pirla sono andato a cercare un nuovo ups per usarlo provvisoriamente (poi sarebbe andato a fare il suo lavoro di fianco al pc) e ho preso un trust va600; collego al pacco e scopro che si spegne dopo 1 minuto comunque!!!!! Non fa da gruppo di backup ma lascia solo il tempo di salvare e spegnere il pc!
Quindi mi sa che anche il vecchio e' cosi'.
Un buco nell'acqua. Non saprei se provare a modificare il vecchio.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 7/1/2013,09:19

Per le soglie di spegnimento io ho utilizzato l'uscita del regolatore (il quale ha le varie soglie impostabili) per pilotare un contattore, il quale toglie o meno l'ingresso enel al mio inverter UPS.
In questo modo l'inverter è collegato direttamente alle batterie, ma il tutto rispettando le soglie di scarica corrette impostate da me nel regolatore.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Vinss
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:507

Stato:



Inviato il: 7/1/2013,09:25

Interessante, pero' il mio regolatore non ha nulla di impostabile faccine/smile.gif

Per la cronaca poi l'UPS l'ho restituito faccine/rolleyes.gif Ho dato un'occhiata al mio vecchio Mustek, che senza tanto stupore (visto che sono uguali esternamente) ho constatato che e' praticamente uguale al nuovo della Trust che avevo preso (hanno circa 9 anni di differenza!!! MMMMazza che progressi tecnologici faccine/laugh.gif ), ma non ho competenze per riuscire a disattivare la parte dell'autospegnimento.
E' anche vero che temo non possa resistere 24h/24 acceso senza esplodere, andrebbe almeno raffreddato a dovere.

Continuo con la ricerca dell'inverter, ho trovato il Kema da 1000w a Bologna (ma mi sa che e' esaurito), pero' poco fa leggendo la discussione di calcola mi e' sembrato di poter aumentare un pochino la potenza, forse con un 1000w (1500 di picco) ce la farei a stento, che dite?

Ah, poi, una cosina che potrebbe interessarvi:
ieri da Expert ho preso l'aggeggio che rileva i consumi istantanei, totali, impostabile con i costi al KW, fasce orarie, etc. etc., ma quello lo conoscete gia' sicuramente.
Della stessa marca invece c'era un aggeggione molto piu' intrigante; un display con sonda wireless da collegare direttamente al cavo che parte dal contatore (non ne sono sicuro ma m'e' parso di capire che la sonda andasse solo ad avvolgere il cavo), che fa un conteggio totale del consumo. Piu' che altro il display e' molto piu' grande, piu' completo, e molto piu' fico faccine/laugh.gif
Il costo pero' mi ha un po' frenato, ben 75euro contro i 25 di quello classico.

Aggiorno..
Mi ha risposto il negozio di Bologna, il 1000 sara' disponibile ma anche lui mi consiglia il 2000, che costa 530euri pero' faccine/rolleyes.gif
Diciamo che motivato dal vantaggio di avere l'assistenza in loco, acquisto piu' serenamente anche se magari non a prezzo convenientissimo, ma dalla Cina queste spese proprio non me la sento di affrontarle.




Modificato da Vinss - 7/1/2013, 10:28
 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 7/1/2013,12:22

CITAZIONE (Vinss @ 7/1/2013, 09:25)
Diciamo che motivato dal vantaggio di avere l'assistenza in loco, acquisto piu' serenamente anche se magari non a prezzo convenientissimo, ma dalla Cina queste spese proprio non me la sento di affrontarle.

Concordo, oggi mi arriva il mio da 6000/18000, ma è stato un rischio... il venditore aveva sbagliato il mio numero di telefono, la dogana non era riuscita a contattarmi, non mi arrivavano le email dal venditore con il numero di tracking DHL...
... morale, venerdì sono riuscito a contattate DHL con il tracking fornito dal venditore su altra email, sennò oggi rispedivano o distruggevano l'inverter faccine/crash.gif faccine/blink.gif

Inverter 880euro, spese doganali 153euro



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

Vinss
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:507

Stato:



Inviato il: 8/1/2013,08:26

Preso il 2000w
Messo subito a lavoro!

https://lh3.googleusercontent.com/-8oQOyJf3ta0/UOvIhOLp-pI/AAAAAAAAKFA/Rvc8OFunZnY/s800/2013-01-07+17.45.53.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/--U8R3HzWN7I/UOvIe6ufNTI/AAAAAAAAKE4/pPKWVjGP9IU/s800/2013-01-07+17.46.09.jpg

Ho trovato la funzione Power save inutile pero', perche' se si spegne non mi lascia mica lavorare il timer, e senza il timer non si accende nulla faccine/laugh.gif
Ieri sera l'ho testato con un carico di 60w, ho collegato subito sopra l'inverter il misuratore di consumi cosi' posso capire che carico effettivamente gli sto dando.

La experimentazione ha inizio!

Ieri ho fatto qualche valutazione con un mio collega abbastanza esperto di impianti (anche se si occupa di linee telefoniche piu' che altro)
C'ero arrivato anch'io, ma ho la conferma di avere qualche problemino con i cavi:
Attualmente in giardino arriva un normale cavo da 1,5 che portava fuori la corrente partendo dal quadro elettrico di casa. Sarebbe stato bello e semplice usare questo cavo per ottenere il risultato inverso, ovvero portare la corrente dall'inverter al quadro elettrico di casa, ma con questa sezione pare avrei un decadimento notevole. E' inutile usare quei cavi o considerando che non ci colleghero' niente di potente (solo le luci credo) potrei azzardare? E' che ho avuto difficolta' a passare gia' quei solo 3 fili nel corrugato! Non oso immaginare se tirassi 3 cavi da 6mm2.
Altro potenziale problema e' la messa a terra, devo usare quella dell'impianto esistente, oppure ne posso piazzare un'altra in giardino ma vanno unite per non creare differenze di potenziale.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 8/1/2013,15:50

CITAZIONE

CITAZIONE
se si spegne non mi lascia mica lavorare il timer, e senza il timer non si accende nulla faccine/laugh.gif

Ho avuto il tuo stesso problema, ti serve un timer che è alimentato direttamente dalle batterie e non a 220v. L'ho comprato la scorsa estate su ebay, dalla Cina.

www.ebay.it/itm/New-LCD-Digital-Pow...=item3f154a288e

Vi è indicato che funziona con la 12v alternata, io però lo alimentato con la 12v continua e funziona bene. Lo uso per accendere una pompa da 300w 220v. Quando l'ho comprato l'indicazione AC 12V non c'era, me ne sono accorto solo quando è arrivato. Però provandolo ho visto che funge lo stesso. In effetti dietro vi è scritto power 12v, l'indicazione AC è solamente nel simbolo dell'alternata in prossimità dei poli dell'alimentazione. Positivo e negativo li colleghi come ti pare, funziona lo stesso.

CITAZIONE
Per le soglie di spegnimento io ho utilizzato l'uscita del regolatore

Luca450 potresti dirmi quale regolatore di carica hai poi comprato? Ti trovi bene?




Modificato da calcola - 8/1/2013, 16:09


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 8/1/2013,17:22

Certo calcola,
ho preso uno Steca Solarix 2401



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 8/1/2013,19:00

Ho visto che sulla scheda tecnica del 2401 è indicato che ha una corrente di carico limitata a 10A, penso che si riferisca alla corrente ai morsetti del carico e non alla ricarica delle batterie. Mi puoi dare conferma?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 9/1/2013,09:07

Si, è proprio come dici tu.
Anche se devo dirti che non è propriamente vero: quando avevo un piccolo inverter collegato direttamente all'uscita del regolatore, spesso ho superato la soglia dei 10A, a volte fischiava, ma non ha mai tolto la corrente ai capi.
Ora l'uscita la utilizzo solamente per comandare un piccolo relè, quindi non ho problemi di carico massimo in uscita.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 9/1/2013,09:27

Grazie della precisazione



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Vinss
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:507

Stato:



Inviato il: 9/1/2013,11:42

grazie calcola, ottimo suggerimento quello del timer 12v. Purtroppo pero' il mio impianto e' piuttosto diramato, dovrei portare anche la 12v nella zona dove ho i timer.
Penso lascero' l'inverter sempre attivo, anche per una questione di praticita'.

P.s. Pensandoci meglio ho un'altra possibilita' piu' semplice forse, ma solo per utilizzo illuminazione notturna:
Il regolatore di carica ha un'uscita 12v con attivazione crepuscolare, quando i pannelli cessano di produrre si puo' attivare la porta con un ritardo che va da 1 a 15ore. Basterebbe mettere un rele' che attivi tutto.




Modificato da Vinss - 9/1/2013, 14:46
 

milopiro
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:486

Stato:



Inviato il: 9/1/2013,14:45

CITAZIONE (Vinss @ 5/1/2013, 14:29)
CITAZIONE (jumpjack @ 4/1/2013, 23:24)
Il pannello esterno della EPSolar immagino che costi un centinaio di euro, mentre voltmetro e amperometro cinesi immagino costino in tutto una ventina...

Circa 33euro spedito, penso dica piu' di un amperometro.
grazie per gli altri chiarimenti

CITAZIONE (kekko.alchemi @ 4/1/2013, 23:56)
Eccomi qua Vinss, bei pannelli! Per curiosità quanto li hai pagati?
Quale sono i dubbi che hai sul tuo impianto? Leggendo nell'altra pagina chiedevi se l'inverter va collegato direttamente sulle batterie, la risposta è SI. Diffida sempre dalle soluzioni che vedono l'inverter collegato sui regolatori. L'impianto ad isola deve essere composto sempre nel seguente modo:
Pannelli ------> Regolatore -------> Batterie -------> Inverter
Kekko

79euro cadauno, ritirati a mano, sono degli sharp "film sottile", amorfi. Ma siccome per poco meno della meta' e' esposto a NORD, ho pensato fosse la soluzione piu' adatta.
Attualmente appoggiati li' come li vedi tenevano ben carica una batteria da auto da 74ah, ora ho messo il pacco della SAF da 480ah ma non riesco a valutare se le stanno tenendo in carica al 100%. E' anche vero che l'inverter collegato regge solo 150w e sto alimentando pochissima roba e tutta a basso consumo, quindi non penso di assorbire granche'.

Tutto chiaro Kekko, sto imparando molte cose grazie al forum, grazie a tutti faccine/clap.gif

CITAZIONE (jumpjack @ 5/1/2013, 10:13)
Mai sentito di inverter che facciano anche da regolatori di Scarica, hai qualche link? Probabilmente esistono solo da 3 kW in su...

Ma si, hanno un valore oltre al quale si spegnono, se le batterie calano sotto i 10v si spegne ad esempio. Non tutti naturalmente, tipo quello che ho adesso e' un giochino che comincia a beeppare, ma non si spegne da solo.
Uno serio immagino si possa impostare e auto-spegnere.

Ho anche un vecchio UPS che sforna energia migliore, ma non riesco ad usarlo perche' l'ho impostato anni fa via software per l'autospegnimento dopo 10 minuti a batterie, e ora non trovo piu' il software per modificarlo!!

--------------------------------
ciao vins dimmi in merito hai pannelli acquistati in sharp si puo acquistare anche altri tipi di pannelli o sono degli stock come vengono ?????????? ciao milopiro...

 

Vinss
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:507

Stato:



Inviato il: 9/1/2013,14:49

Posso provare a chiedere se hai bisogno, io li ho trovati tramite subito.it, e' un ragazzo che vive vicino PD, e fa il progettista di impianti, pare fosse del materiale per un impianto di cui non hanno ottenuto autorizzazione.
Se sei in zona, l'altro ieri andando a prendere l'inverter ho visto che in negozio a Bologna avevano un discreto quantitativo di pannelli monocristallini. Mi sono sembrati abbastanza competitivi come prezzi, ma non ho chiesto quanto volevano per i pannelli, e' un negozio ebay.

 

milopiro
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:486

Stato:



Inviato il: 9/1/2013,16:46

CITAZIONE (Vinss @ 9/1/2013, 14:49)
Posso provare a chiedere se hai bisogno, io li ho trovati tramite subito.it, e' un ragazzo che vive vicino PD, e fa il progettista di impianti, pare fosse del materiale per un impianto di cui non hanno ottenuto autorizzazione.
Se sei in zona, l'altro ieri andando a prendere l'inverter ho visto che in negozio a Bologna avevano un discreto quantitativo di pannelli monocristallini. Mi sono sembrati abbastanza competitivi come prezzi, ma non ho chiesto quanto volevano per i pannelli, e' un negozio ebay.

----------------------------------
puoi darmi indirizzo mail o telefono o altro per contattarlo,anche in privato con mail se vuoi..? ciao milopiro

 

Vinss
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:507

Stato:



Inviato il: 9/1/2013,17:17

Certamente, ti ho appena mandato un PM.

Nel frattempo il corriere ha consegnato il pannellino del regolatore, stasera lo testo faccine/smile.gif

Ieri invece ho fatto una cappella spaziale!
Mi sono fatto un mazzo tanto sul tetto del gazebo fino a che c'era luce (anche un po' oltre va) per montare due guide, e a cose fatte mi sono reso conto di aver sbagliato le misure, che bestia che sono!
Ero straconvinto che i pannelli fossero da 99cm, quindi con 4m di binario ci stavo, invece sono da 101cm!!!!! Ora mi tocca fare un'aggiuntina, ho il materiale, ma devo smontare e rifare tutto da capo, chepppppaaaaalleeeee faccine/chair.gif

 