Aiuto progettazione impianto a isola
FinePagina

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 12/1/2013,16:58

Con il cavo fg7 non e obbligatoria nessuna guaina essendo gia' doppio isolamento.....anche se non male metterla..... Tante volte coi topi ho risolto con i cavi in neoprene....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 12/1/2013,18:18

I topi sono un problema, non si è mai sicuri sul materiale che non mangiano. Mi era stato detto di mettere la guaina catramata sotto le tegole in quanto non la mangiavano. Per 2-3 anni ha funzionato, poi... sono andati nell'intercapedine del tetto, e che buchi!



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 12/1/2013,18:34

Si sono un grosso problema.... Esistono anche delle guaine come i flessibili idraulici , sono costose, ma magari si risolve.....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 12/1/2013,21:37

Quella da me utilizzata era spessa 4mm in poliestere e catrame, alla fine dopo la riparazione ho messo sopra delle lastre di lamiera sottile e verniciata. Ora se si comprano un flessibile... altrimenti, poveri denti.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

milopiro
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:486

Stato:



Inviato il: 13/1/2013,14:04

CITAZIONE (ronwal @ 12/1/2013, 16:58)
Con il cavo fg7 non e obbligatoria nessuna guaina essendo gia' doppio isolamento.....anche se non male metterla..... Tante volte coi topi ho risolto con i cavi in neoprene....

-------------------------------------------
ok andiamo avenati così col sistema del mondo delle banane,il problema che fg7 abbia di natura la doppia guaina nasce per isolamento 1000 v, poi se vuoi metterlo nell?acqua così o all'aesterno,o come ho visto fare nel terreno si fà ,ma che sia un bel lavoro poi nò!!

CITAZIONE (calcola @ 12/1/2013, 21:37)
Quella da me utilizzata era spessa 4mm in poliestere e catrame, alla fine dopo la riparazione ho messo sopra delle lastre di lamiera sottile e verniciata. Ora se si comprano un flessibile... altrimenti, poveri denti.

-----------------------------------------------
presso i magazzini elettrici più riforniti la guaina per proteggere i cavi antitopo o per tubazioni antivandalo in metallo la trovi si chiama guaina corazzata e in magli sottili di acciaio.

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 13/1/2013,14:11

Normale...... Non metterei mai cavi a bagno.... Con la 220v ....le norme a quanto pare non lo vietano....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 13/1/2013,14:22

CITAZIONE
Mi era stato detto di mettere la guaina catramata sotto le tegole in quanto non la mangiavano. Per 2-3 anni ha funzionato, poi... sono andati nell'intercapedine del tetto, e che buchi!

CITAZIONE
presso i magazzini elettrici più riforniti la guaina per proteggere i cavi antitopo o per tubazioni antivandalo in metallo la trovi si chiama guaina corazzata e in magli sottili di acciaio.

Guarda che parlavo di un tetto non di fili. Lo so che per i fili esistono le guaine antiroditori rivestite da fili d'acciaio.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

milopiro
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:486

Stato:



Inviato il: 13/1/2013,15:59

ok calcola avevo letto male io comunque ci sono veleni appositi per il tetto e il sotto tegola per i topi,io o risolto col nuovo tetto visto che non è più ventilato come molti fanno ma di un nuovo tipo e le griglie sono protette di acciaio e si aprono solo con 50° gradi per ricircolo ma sono sempre protette da questi topi ne ho provata una l'altro giorno prima che iniziarono a montare le travi e ho dovuto scaldarla col phon da carozzeria per farla aprire gradualmente...

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 13/1/2013,17:45

Interessanti le griglie, purtroppo il mio tetto è stato rifatto nel 2006, quindi... spero che duri. Il tetto è ventilato, ora però sotto le tegole vi è la lamiera verniciata e quella non la possono mangiare.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

milopiro
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:486

Stato:



Inviato il: 13/1/2013,18:09

CITAZIONE (calcola @ 13/1/2013, 17:45)
Interessanti le griglie, purtroppo il mio tetto è stato rifatto nel 2006, quindi... spero che duri. Il tetto è ventilato, ora però sotto le tegole vi è la lamiera verniciata e quella non la possono mangiare.

------------------------
dai meglio così ogni periodo per le tecnologie in uso si ci adegua speriamo che lascino in pace i tetti e che non se la prendano con i cavi del fotovoltaico!!

 

Vinss
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:507

Stato:



Inviato il: 16/1/2013,20:39

Buonasera ragazzi, ho poi portato un pò avanti il lavoro, ho passato un corrugato da 25 con due pozzetti in plastica sigillati che fanno da supporto a due lampioncini che alimenterò con l'impiantuccio.
Così facendo ho creato un nuovo canale che parte da dentro e va fuori, con nuovi cavi di sezione 2,5 (ho poi scoperto che i vecchi erano da 2,5 tranne 1 faccine/biggrin.gif ).
Mi sono finalmente arrivati i supporti per i pannelli, avevano sbagliato ad inviare dei pezzi, ma ora sono fermo causa cattivo tempo.
Appena si sistema dovrei farcela a finire!

Sto notando una cosa strana però:
I 5 pannelli mal disposti non fanno molto con il cielo degli ultimi giorni, ma è anche vero che non sto usando per niente le batterie, è tutto spento. Però la carica visualizzata sul pannello del regolatore non è mai risultata al 100%, anzi, era arrivata fino al 70% caricandole con l'inverter e poi il giorno dopo me la ritrovavo magari a 64%.
Stasera invece tornando ho acceso l'inverter per caricare e ha indicato 100% per la prima volta.
Sono le batterie a fare questo scherzetto? O magari il regolatore poco preciso? O il fatto che è tarato a 480a e magari non sono proprio reali?

 

Vinss
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:507

Stato:



Inviato il: 1/2/2013,08:57

Piano piano vado avanti, purtroppo non sono riuscito ancora a posizionare tutti i pannelli, o piove, o nevica, o sono impegnato!

Pero' ho approfittato di un giorno di riposo per interrare i nuovi corrugati e perfezionare l'impianto, ieri poi ho messo un nuovo quadro elettrico in giardino, il vecchio era un po' striminzito.
Ho portato anche fin dentro casa una linea diretta dall'inverter. Vorrei poter mettere nel quadro in casa un deviatore per poter switchare comodamente l'energia da fornitore a FV senza sbalzi o altro, solo che non ne sto trovando in negozio. Non sono ancora andato in un negozio specializzato, ma da Leroy neanche l'ombra, solo una moltitudine di magnetotermici.
Le luci di casa sono sotto un magnetotermico da 10a, mi sapreste consigliare che prodotto acquistare come switch? magari anche un buon negozio online perche' non so se riusciro' a trovarlo!

Ad es. io prenderei una cosa del genere: http://www.energiasolare100.it/commutatore...atti-p-291.html

ma 32a va bene lo stesso?

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 1/2/2013,09:12

Ciao Vinss bisogna capire quale è l'obiettivo che vuoi raggiungere. Lo switch deve essere automatico o manuale?
Il commutatore che hai visto tu è manuale.
Io ho usato questo: http://www.energiasolare100.it/rele-contat...230v-p-292.html
L'uscita del regolatore comando questo commutatore, così quando le batterie sono scariche automaticamente viene utilizzata l'enel, mentre a batterie cariche viene utilizzato l'inverter.
Se lo utilizzi per l'illuminazione va benissimo, per alimentare carichi induttivi non va molto bene, perchè il passaggio è immediato e non viene fatta la sincronizzazione delle onde tra le due fonti.
Attenzione che questo modello funziona per impianti a 24V.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 1/2/2013,09:27

CITAZIONE
per alimentare carichi induttivi non va molto bene, perchè il passaggio è immediato e non viene fatta la sincronizzazione delle onde tra le due fonti.

Se attraverso il contattore interrompi solo la fase e non il neutro, l'inverter sente la rete e si sincronizza, nel momento in cui commuta genera una corrente uguale a quella della rete e senza problemi, con qualsiasi carico.

Cosa diversa se a monte interrompi le due fasi.

In realtà servirebbe un contattore con un solo scambio, come quello degli schemi pubblicati sui siti che vendono l'inverter, quello doppio è sprecato perchè devi usare solo un "lato" dei contatti.

Se vuoi un commutatore manuale compra un semplice magnetotermico ad un polo, ricorda però di interrompere solo la fase e di lasciare il neutro intatto.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 1/2/2013,09:53

faccine/huh.gif
ma così avresti il neutro ENEL collegato all'inverter? Siamo sicuri?



---------------