clockworkp
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:2
Stato:
| Inviato il: 28/1/2013,17:43
|
Salve a tutti: abbiamo una LAST CALOR mod. KIND da 9KW, in esercizio da circa tre anni: oggi siamo stati un po' allarmati da un rumore, un tonfo secco e sordo , che e' venuto dalla stufa: sono andato a controllare e ho notato che la fiamma era molto alta, decisamente troppo rispetto all'esercizio normale.
Per precauzione ho spento e ora vedro' di effettuare una pulizia della canna fumaria (che, a quanto mi dicono, dall'installazione non e' mai stata fatta, mentre vengono aspirate giornalmente le ceneri), ma nel frattempo mi chiedevo se qualcuno poteva darmi qualche indicazione in merito.
aggiungo anche che, poco prima di questo evento la stufa si era spenta da sola, cosa che non succede mai. li per li avevamo pensato che fosse venuto temporaneamente a mancare il pellet (era finito e lo avevamo ricaricato, spegnendo e riaccendendo) ma a questo punto non escluderei che i due eventi possano essere collegati.
magari e' solo caduto un tocco di fuliggine dalla canna sporca e ha bloccato la ventola o qualcos'altro, ma visto che questo forum sembra essere frequentato da persone parecchio competenti, ho preferito chiedere grazie fin d'ora a chi volesse rispondere! Fabio
| |
| | clockworkp
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:2
Stato:
| Inviato il: 28/1/2013,18:17
|
ho cercato qua e la' in rete... provo a rispondermi da solo: probabilmente e' stato uno scoppio (come quelli descritti qui ) dovuta alla repentina riaccensione... certo che una SOTTIGLIEZZA del genere dovrebbe essere descritta nel manuale non vi pare? :-P
| | | | lasalute
| Inviato il: 28/1/2013,19:27
|
Il tonfo come lo chiami tu di solito si verifica in accensione ed è causato dalla gassificazione del pellet sul crogiuolo.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | biomass
| Inviato il: 28/1/2013,22:30
|
E si, di solito, il botto la fa quando non si svuota il braciere, dopo una mancata accensione. Se lo ha fatto durante i minuti di accensione, allora è il botto dovuto alla gassificazione del pellet. Di solito esce anche del fumo. Meno male che non è esploso il vetro. Probabilmente ha un sistema antiscoppio come ha la mia stufa.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|