Tristar mppt 60 consigli
FinePagina

walter t
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 24/2/2013,22:41

Avrei bisogno di un chiarimento sull'impostazione tristar.Le impostazioni prestabilite nei dip switches 456 mi danno un targhet di carica troppo alto.Quindi con il software MSView ho personalizzato i parametri.
Regulation voltage 56V per 180',dovrebbe essere l'assorbimento o sbaglio?
Float voltage 54V per 180',dovrebbe essere il tampone
Equalize voltage 57.59V per 60' al mese.
In pratica i pannelli caricano il banco a 56v e cercano di mantenere l'assorbimento per 180',in seguito se la carica è raggiunta va in float(tampone x altri 180'),mi pare di capire che la dinamica sia questa?
Il banco batterie è di 48V/1500Ah(24 batt da 2vx1500Ah) opz midac(tubolari stazionarie).

Il manuale parla di float a 55V ed equalizzazione al max di 58,8V

Ringrazio eventuali suggerimenti e correzioni.

walter

Ps. i tristar sono due,ognuno riceve 15 pannelli(5 stringhe in serie di tre da 230w)

allego link stampata di impostazione.
http://imageshack.us/photo/my-images/600/i...ristarmppt.png/

 

Moris
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:53

Stato:



Inviato il: 26/2/2013,23:15

Walter nessuno ? Troppo costosi !!!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 27/2/2013,00:33

Io ne ho uno PWM, ho scelto una delle impostazioni predefinite quella che carica a 14,4v. Se desideri caricare con il multiplo di 14v, potresti scegliere la prima impostazione, quella già settata al momento dell'acquisto, carica appunto a 56v e non fa l'equalizzazione automatica. Una volta al mese in una giornata di pieno sole lo fai equalizzare in manuale.
Comunque sul sito della morningstar è possibile scaricare un manuale in italiano.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

walter t
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 28/2/2013,01:58

Il problema è che quando scelgo una delle tre impostazioni predefinite per le mie batterie ad acido,anche se scelgo ad esempio il carico minimo di 14,40, che equivale per il mio banco di 48v a 57.60,nella realtà questa impostazione mi da un targhet di 59.77,a 60v salta l'inverter.
Ora dovrei usare l'impostazione custom con il programma MSViev della morninstar,mi chiede molti parametri.Mi servirebbe sapere di sicuro il tempo di carica(fase Bulk),penso di aver capito che sia sulle 2/3 ore,poi la fase float (tampone) dovrebbe essere di 30'.Cmq nel manuale delle mie batterie prevede una carica di 2,4 v per elemento,quindi 57.6V presumo per 2/3 ore.Fase float di 2,23 per elemento,presumo per 30'.Equalizzazione a 2.45 ad elemento.
In buona sostanza vorrei essere sicuro dei tempi di impostazione.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 28/2/2013,08:57

Scusa, perchè scegliere l'impostazione di carica a 14,4 e non quella a 14, cambiano solo le soglie di carico. Tieni conto che il regolatore modifica le soglie in automatico in base alla temperatura delle batterie. Quindi in questa stagione avresti comunque un incremento della tensione di carica. Con 14*4= 56 che con la compensazione potrebbe arrivare a 57,5v ed avresti risolto. Riguardo le impostazioni da utente, non so consigliarti. Il mio pc non ha una porta seriale e con l'adattatore seriale-usb non mi funziona. Quindi non ho potuto sperimentare e non so cosa consigliarti.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

walter t
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 28/2/2013,12:53

Il problema l'ho risolto in custom,però è un casino,nel senso che tu dai un impostazione tramite il software gestito dal pc,nella pratica viene impostato un valore> di carica, e ci devi stare a giocarci finchè raggiungi il targhet presatbilito..Altro problema i due tristar non sono sincronizzati,sono sfasati di circa 90'.Oltretutto anche se dai le stesse impostazioni nella pratica i targhet risultano diversi,anche se di poco ed il risultato e che i tre tempi(carica,mantenimento,tampone) si addizionano.Sto provando con qualche artifizio ad ovviare al problema.L'ingegnere dei tristar mppt non sa darmi spiegazioni,oggi telefona agli ingegneri della morningstar.Nel frattempo ho ordinato altri due accessori della morningstar(400%­u20AC)che spero mi allineano i due regolatori(forse).
Scusa CALCOLA,tu sai il tempo del float da impostare????

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 28/2/2013,13:20

No, io ho scelto l'impostazione a 14v, l'equalizzazione la imposto manualmente una volta al mese. Hai scaricato la versione italiana del manuale utente? Se non l'hai fatto ti consiglio di farlo le istruzioni sono abbastanza chiare, il mio manuale è però diverso dal tuo io ho la versione PWM, tu quella mppt, ricaricano in modo diverso.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

walter t
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 28/2/2013,15:15

Il manuale in inglese l'ho tradotto in italiano,però non parla solo delle impostazione definite.Di fatto quando imposti quelle codifate vengono lette in surplus,pertanto l'impostazione minima che è di 14.40 la trasforma nella pratica a 19,9425.
Se dai l'impostazione in custom ogni tristar le acquisisce non proprio uguali,risultato che le tre fasi del MPPT si sommano,un casino.
guarda gli allegati

Il manuale in inglese l'ho tradotto in italiano,però parla solo delle impostazione definite.Di fatto quando imposti quelle codifate vengono lette in surplus,pertanto l'impostazione minima che è di 14.40 la trasforma nella pratica a 19,9425(con questo valore salta l'inverter)
Se dai l'impostazione in custom ogni tristar le acquisisce anche così in surplus,ma si riesce giocandoci un po' arrivare a targhet.però ogni tristar le recepisce non proprio uguali,risultato che le tre fasi del MPPT si sommano,un casino.
Mi interessa sapere il tempo del float??

 