Se sei già registrato           oppure    

Orario: 29/03/2024 07:31:40  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (7)   1   2   3   [4]   5   6   7    (Ultimo Msg)


IMPIANTO IN GRID GRATIS
FinePagina

piespe

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:82

Stato:



Inviato il: 16/4/2013,08:27

l'illuminazione di casa non dovrebbe eccedere di 200 wh, mentre per il carica batterie devo ancora procurarne uno.
Quale mi consigliate?
Lo prendo da 24 v 60A?

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 16/4/2013,09:37

CITAZIONE
Lo prendo da 24 v 60A?

Se la corrente di carica è impostabile è ok .

Devi tenere in considerazione che la carica non deve eccedere 1/10 della capacità del pacco , quindi se installerai un 24V 300Ah la corrente non dovrebbe eccedere i 30A.

Ciao
ElettroshockNow

 

piespe

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:82

Stato:



Inviato il: 16/4/2013,10:28

CITAZIONE (piespe @ 16/4/2013, 09:27)
l'illuminazione di casa non dovrebbe eccedere di 200 wh, mentre per il carica batterie devo ancora procurarne uno.
Quale mi consigliate?
Lo prendo da 24 v 60A?

Ok, allora lo cerco con amperaggio variabile.

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 16/4/2013,18:33

Piccole modifiche del Codice faccine/smile.gif

-il LED VERDE "FV"
se spento = Nessuna Produzione (<100W)
se lampeggiante = Produzione inferiore al Consumo
se fisso = Produzione Superiore al consumo

-il LED ROSSO "BATT"
se spento = Batteria con stato di carica > 50% (>23.6V)
se accesso = Batteria con stato di carica < 50%
se lampeggiante = Batteria < 50% in fase di carica
se flash (brevi accenzioni) = Batteria > 50% in fase di carica

-il LED GIALLO "ISOLA"
se spento = impianto in Stanby
se lampeggiante lento = Condizione per entrare in isola ,ma batteria insufficiente
se flash (brevi accenzioni) = Preparazione in configurazione isola
se acceso = impianto in configurazione Isola


-Ora interfacciabile con il Solar Platform (Produzione,Consumo,Batteria,Stato inverter) faccine/biggrin.gif




Modificato da ElettroshockNow - 17/4/2013, 16:11
 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 17/4/2013,15:15

CODICE PROVVISORIO

PRAGMA NO_NUM_LINE
PRAGMA EXTENDED8K_EEPROM
SETIO = &H60007 '&B1100000000000000111

'*******************************************************************************************************
'http://www.energialternativa.info/
'CONTROLLO AUTOMATICO CARICABATTERIE ED UPS PER IMPIANTI FV GRID-TIE
'By ElettroshockNow
'CADS1 (Pin2)= Ingresso tensione Batteria
'CADS2 (Pin3)= Ingresso Sensore SCT-013-030 Assorbimento
'CADS3 (Pin4)= Ingresso Sensore SCT-013-030 Produzione
'BIT6 (Pin11)=LED Verde "FV"
'BIT7 (Pin12)=LED Rosso "BATT"
'BIT8 (Pin13)=LED Giallo "ISOLA"
'BIT14 (Pin27)=Relè Controllo UPS
'BIT15 (Pin28)=Relè Controllo Caricabatterie
'**************************************************************************************************************************
'****************************************** DATI DA INSERIRE *******************************************************
CONSTANT POTENZA_LUCI = 200 'Inserire Potenza Massima Illuminazione in Watt *UTENTE*
CONSTANT POTENZA_CARICA = 600 'Inserire Potenza Assorbita Caricabatterie in Watt *UTENTE*
CONSTANT TENSIONE_MINIMA = 23.6 'Soglia Minima tensione Batteria *UTENTE*
CONSTANT TENSIONE_OK = 25 'Soglia Minima tensione intervento UPS *UTENTE*
CONSTANT NUVOLA = 300 'Secondi che devono trascorrere per effettuare un cambio di Stato *UTENTE*
'***************************************************************************************************************************
'-------------- COSTANTI ----------------------
CONSTANT FV = 6
CONSTANT BATT = 7
CONSTANT ISOLA = 8
CONSTANT UPS = 14
CONSTANT CARICA = 15
CONSTANT TEMPO_AGGIORNAMENTO=5
CONSTANT CAMPIONAMENTI = 60 'Numero Campinamenti onda sinusoidale
CONSTANT OFFSET = 510 'Dare alla Costante OFFSET il Valore di CADS2/3 senza nessun assorbimento
CONSTANT FATT_PROPORZ_TENSIONE= 25.5
CONSTANT FATT_PROPORZ_CORRENTE= .092
' Tabella Fattori Proporzione in funzione della Resistenza di Shunt
' 100 Ohm = .118 massima Potenza misurabile 9900 Watt
' 127 Ohm = .092 massima Potenza misurabile 7700 Watt ******************
' 180 Ohm = .064 massima Potenza misurabile 5400 Watt
'------------------ PROGRAMMA ---------------
SUB MAIN
TENDENZA=0
OUTBIT(UPS)=HIGH 'Settaggio di Default UPS STANDBY
OUTBIT(CARICA)=LOW 'Settaggio di Default CARICABATTERIE SPENTO
CALL PRESENTAZIONE
WHILE TRUE
CALL MISURA_TENSIONE_BATT
CALL MISURA_CORRENTE
IF POTENZA_PRODOTTA > (POTENZA_ASSORBITA+POTENZA_CARICA) THEN :CARICA_ON
IF POTENZA_PRODOTTA < POTENZA_ASSORBITA THEN :CARICA_OFF
GOTO :UPS
:CARICA_ON OUTBIT(CARICA)=HIGH
GOTO :UPS
:CARICA_OFF OUTBIT(CARICA)=LOW
:UPS
IF VOLT<tensione_minima THEN :UPS_OFF
IF POTENZA_PRODOTTA<potenza_assorbita AND VOLT > TENSIONE_OK THEN :TENDENZA_UPS_ON
IF POTENZA_PRODOTTA>(POTENZA_ASSORBITA+POTENZA_LUCI) THEN :TENDENZA_UPS_OFF
GOTO :VISUALIZZA
:TENDENZA_UPS_ON
IF TENDENZA > NUVOLA THEN :UPS_ON
TENDENZA++
OUTBIT(ISOLA)=HIGH
WAITMS 50
OUTBIT(ISOLA)=LOW
GOTO :VISUALIZZA
:TENDENZA_UPS_OFF
IF TENDENZA <=0 THEN :UPS_OFF
TENDENZA--
GOTO :VISUALIZZA
:UPS_ON
OUTBIT(UPS)=LOW
OUTBIT(ISOLA)=HIGH
GOTO :VISUALIZZA
:UPS_OFF
TENDENZA = 0
OUTBIT(UPS)=HIGH
OUTBIT(ISOLA)=LOW
:VISUALIZZA
CALL LED_FV
CALL LED_BATT
CALL LED_ISOLA
'CALL INVIA_USB 'Mettere l'apice sull'opzione indesiderata
CALL SOLAR_PLATFORM
'WAITMS 300
LOOP
SUBEND
'--------------INIZIO SUBROUTINE ---------------
'-------PRESENTAZIONE----------
SUB PRESENTAZIONE
OUTBIT(FV)=1
WAITS 1
OUTBIT(BATT)=1
WAITS 1
OUTBIT(ISOLA)=HIGH
WAITS 2
OUTBIT(FV)=LOW
OUTBIT(BATT)=LOW
OUTBIT(ISOLA)=LOW
SUBEND
'---------------LED BATT------------------
SUB LED_BATT
IF VOLT<tensione_minima THEN :ACCENDI_LED_BATT
IF INPBIT(CARICA) THEN :FLASH_LED_BATT
OUTBIT(BATT)=LOW
RETURN
:FLASH_LED_BATT
OUTBIT(BATT)=HIGH
WAITMS 50
OUTBIT(BATT)=LOW
RETURN
:ACCENDI_LED_BATT
IF INPBIT(CARICA) THEN :LAMP_LED_BATT
OUTBIT(BATT)=HIGH
RETURN
:LAMP_LED_BATT
IF INPBIT(BATT) THEN :SPENGI_LED_BATT
OUTBIT(BATT)=HIGH
RETURN
:SPENGI_LED_BATT OUTBIT(BATT)=LOW
SUBEND

'----------LED FV --------------
SUB LED_FV
IF POTENZA_PRODOTTA > 100 THEN :ACCENDI_LED_FV
OUTBIT(FV)=LOW
RETURN
:ACCENDI_LED_FV
IF POTENZA_PRODOTTA < POTENZA_ASSORBITA THEN :LAMP_LED_FV
OUTBIT(FV)=HIGH
RETURN
:LAMP_LED_FV
IF INPBIT(FV) THEN :SPEGNI_LED_FV
OUTBIT(FV)=HIGH
RETURN
:SPEGNI_LED_FV OUTBIT(FV)=LOW
SUBEND
'-------------LED ISOLA---------
SUB LED_ISOLA
IF !INPBIT(UPS) THEN SUBEXIT
IF POTENZA_PRODOTTA<potenza_assorbita AND VOLT<tensione_ok AND VOLT>TENSIONE_MINIMA THEN :LAMP_LED_ISOLA
OUTBIT(ISOLA)=LOW
RETURN
:LAMP_LED_ISOLA
IF INPBIT(ISOLA) THEN :SPEGNI_LED_ISOLA
OUTBIT(ISOLA)=HIGH
RETURN
:SPEGNI_LED_ISOLA OUTBIT(ISOLA)=LOW
SUBEND

'-------LETTURA TENSIONE BATTERIA
SUB MISURA_TENSIONE_BATT CLR VOLT
FOR A=1 TO 30
VOLT+=CADS1
NEXT A
VOLT = VOLT/FATT_PROPORZ_TENSIONE/30
VOLT = LEFT (VOLT,5)
SUBEND

'---------LETTURA SENSORI CORRENTE --------------------
SUB MISURA_CORRENTE CLR AMPER_ASSORBITI, AMPER_PRODOTTI
FOR A=1 TO CAMPIONAMENTI
AMPER_ASSORBITI +=ABS (CADS2-OFFSET)
AMPER_PRODOTTI +=ABS (CADS3-OFFSET)
NEXT A
AMPER_ASSORBITI=(AMPER_ASSORBITI/CAMPIONAMENTI)*FATT_PROPORZ_CORRENTE
AMPER_PRODOTTI=(AMPER_PRODOTTI/CAMPIONAMENTI)*FATT_PROPORZ_CORRENTE
POTENZA_ASSORBITA=INT(INT(AMPER_ASSORBITI*230)/10)*10 'CALCOLO TEORICO
POTENZA_PRODOTTA=INT(INT(AMPER_PRODOTTI*230)/10)*10 'CALCOLO TEORICO
SUBEND
'-------------INVIA I DATI SULLA USB--------------
SUB INVIA_USB
'PRINT "CADS2= "&CADS2
'PRINT "CADS3= "&CADS3
PRINT "TENSIONE BATTERIA= " & VOLT & " V"
'PRINT "AMPER_ASSORBITI= " & AMPER_ASSORBITI & " A"
'PRINT "AMPER _PRODOTTI= " & AMPER_PRODOTTI & " A"
PRINT "POTENZA_ASSORBITA= " & POTENZA_ASSORBITA & " W"
PRINT "POTENZA_PRODOTTA= " & POTENZA_PRODOTTA & " W"
SUBEND
'--------------INVIA DATI AL SOLAR PLATFORM-------------
SUB SOLAR_PLATFORM
USB_TIME++
IF USB_TIME < TEMPO_AGGIORNAMENTO THEN SUBEXIT
USBOUT = "START/"&POTENZA_PRODOTTA&"/"&VOLT&"/"&"0"&"/"&!INPBIT(UPS)&"/"&POTENZA_ASSORBITA&"/STOP"
USB_TIME=0
SUBEND
'--------------FINE SUBROUTINE ---------------


Aggiornate funzioni Led Batteria ....- Ora fà dei flash se la batteria è superiore al 50% ed è in carica

Ciao
ElettroshockNow

Ps: credo di aver simulato un pò tutte le condizioni ......tra poco video e poi l'installazione faccine/biggrin.gif



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 17/4/2013,15:26

Grande continua così!!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 17/4/2013,21:47

Il carica batterie deve erogare una corrente massima pari ad 1/10 delle batterie, ma se di meno è meglio, impiega più tempo a ricaricare, però stressa meno le batterie e quindi dureranno di più. Se puoi usa la 48v, a parità di potenza avrai meno corrente circolante, le batterie dureranno di più, avrai meno dispersioni.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 18/4/2013,19:03

Finalmente sono arrivato ad un codice che mi soddisfa ........
Questa mattina ero pronto per impacchettare il tutto quando ho fatto l'ultimissima prova .........l'aspirapolvere (maledetto ......con il suo controllo velocità).
In sostanza dopo l'esperienza in un'altra discussione ,pensavo di aver risolto facendo delle semplici letture e calcolando la media (più o meno è cosi')delle correnti misurate ,ma aimè alla prova del 9 ho di nuovo avuto l'amara esperienza ......... de sti cavoli di regolatori elettronici faccine/sad.gif .
Quindi l'alternativa è stata usare l'istruzione CADSEQ che legge gli ingressi analogici alla super velocità http://i50.tinypic.com/28irk9d.png

CODICE PPTEA (Richiesta Versione 4.1.5 o sup)

PRAGMA NO_NUM_LINE
PRAGMA EXTENDED8K_EEPROM
SETIO = &H60007 '&B1100000000000000111
CADS=3
'*******************************************************************************************************
'http://www.energialternativa.info
'CONTROLLO AUTOMATICO CARICABATTERIE ED UPS PER IMPIANTI FV GRID-TIE
'By ElettroshockNow
'CADS1 (Pin2)= Ingresso tensione Batteria
'CADS2 (Pin3)= Ingresso Sensore SCT-013-030 Assorbimento
'CADS3 (Pin4)= Ingresso Sensore SCT-013-030 Produzione
'BIT6 (Pin11)=LED Verde "FV"
'BIT7 (Pin12)=LED Rosso "BATT"
'BIT8 (Pin13)=LED Giallo "ISOLA"
'BIT14 (Pin27)=Relè Controllo UPS
'BIT15 (Pin28)=Relè Controllo Caricabatterie
'**************************************************************************************************************************
'****************************************** DATI DA INSERIRE *******************************************************
CONSTANT POTENZA_LUCI = 200 'Inserire Potenza Massima Illuminazione in Watt *UTENTE*
CONSTANT POTENZA_CARICA = 600 'Inserire Potenza Assorbita Caricabatterie in Watt *UTENTE*
CONSTANT TENSIONE_MINIMA = 23.6 'Soglia Minima tensione Batteria *UTENTE*
CONSTANT TENSIONE_OK = 25 'Soglia Minima tensione intervento UPS *UTENTE*
CONSTANT NUVOLA = 300 'Secondi che devono trascorrere per effettuare un cambio di Stato *UTENTE*
'***************************************************************************************************************************
'-------------- COSTANTI ----------------------
CONSTANT FV = 6
CONSTANT BATT = 7
CONSTANT ISOLA = 8
CONSTANT UPS = 14
CONSTANT CARICA = 15
CONSTANT TEMPO_AGGIORNAMENTO=4
CONSTANT CAMPIONAMENTI = 60 'Numero Campinamenti onda sinusoidale
CONSTANT OFFSET = 510 'Dare alla Costante OFFSET il Valore di CADS2/3 senza nessun assorbimento
CONSTANT FATT_PROPORZ_TENSIONE= 25.5
CONSTANT FATT_PROPORZ_CORRENTE= .00143 
' Tabella Fattori Proporzione in funzione della Resistenza di Shunt
' 100 Ohm = .118 massima Potenza misurabile 9900 Watt
' 127 Ohm = .092 massima Potenza misurabile 7700 Watt ******************
' 180 Ohm = .064 massima Potenza misurabile 5400 Watt
DIM V(80) AS WORD
'------------------ PROGRAMMA ---------------
SUB MAIN
TENDENZA=0
OUTBIT(UPS)=HIGH 'Settaggio di Default UPS STANDBY
OUTBIT(CARICA)=LOW 'Settaggio di Default CARICABATTERIE SPENTO
CALL PRESENTAZIONE
WHILE TRUE
CALL MISURA_TENSIONE_BATT
CALL MISURA_CORRENTE
IF POTENZA_PRODOTTA > (POTENZA_ASSORBITA+POTENZA_CARICA) THEN :CARICA_ON
IF POTENZA_PRODOTTA < POTENZA_ASSORBITA THEN :CARICA_OFF
GOTO :UPS
:CARICA_ON OUTBIT(CARICA)=HIGH
GOTO :UPS
:CARICA_OFF OUTBIT(CARICA)=LOW
:UPS
IF VOLTTHEN :UPS_OFF
IF POTENZA_PRODOTTAAND VOLT > TENSIONE_OK THEN :TENDENZA_UPS_ON
IF POTENZA_PRODOTTA>=(POTENZA_ASSORBITA+POTENZA_LUCI) THEN :TENDENZA_UPS_OFF
GOTO :VISUALIZZA
:TENDENZA_UPS_ON
IF TENDENZA > (NUVOLA/2) THEN :UPS_ON
TENDENZA++
OUTBIT(ISOLA)=HIGH
WAITMS 50
OUTBIT(ISOLA)=LOW
GOTO :VISUALIZZA
:TENDENZA_UPS_OFF
IF TENDENZA <=0 THEN :UPS_OFF
TENDENZA--
GOTO :VISUALIZZA
:UPS_ON
OUTBIT(UPS)=LOW
OUTBIT(ISOLA)=HIGH
GOTO :VISUALIZZA
:UPS_OFF
TENDENZA = 0
OUTBIT(UPS)=HIGH
OUTBIT(ISOLA)=LOW
:VISUALIZZA
CALL LED_FV
CALL LED_BATT
CALL LED_ISOLA
CALL INVIA_USB 'Mettere l'apice sull'opzione indesiderata faccine/smile.gif
'CALL SOLAR_PLATFORM
'WAITMS 300
LOOP
SUBEND
'--------------INIZIO SUBROUTINE ---------------
'-------PRESENTAZIONE----------
SUB PRESENTAZIONE
OUTBIT(FV)=1
WAITS 1
OUTBIT(BATT)=1
WAITS 1
OUTBIT(ISOLA)=HIGH
WAITS 2
OUTBIT(FV)=LOW
OUTBIT(BATT)=LOW
OUTBIT(ISOLA)=LOW
SUBEND
'---------------LED BATT------------------
SUB LED_BATT
IF VOLTTHEN :ACCENDI_LED_BATT
IF INPBIT(CARICA) THEN :FLASH_LED_BATT
OUTBIT(BATT)=LOW
RETURN
:FLASH_LED_BATT
OUTBIT(BATT)=HIGH
WAITMS 50
OUTBIT(BATT)=LOW
RETURN
:ACCENDI_LED_BATT
IF INPBIT(CARICA) THEN :LAMP_LED_BATT
OUTBIT(BATT)=HIGH
RETURN
:LAMP_LED_BATT
IF INPBIT(BATT) THEN :SPENGI_LED_BATT
OUTBIT(BATT)=HIGH
RETURN
:SPENGI_LED_BATT OUTBIT(BATT)=LOW
SUBEND
'----------LED FV --------------
SUB LED_FV
IF POTENZA_PRODOTTA >= 100 THEN :ACCENDI_LED_FV
OUTBIT(FV)=LOW
RETURN
:ACCENDI_LED_FV
IF POTENZA_PRODOTTA < POTENZA_ASSORBITA THEN :LAMP_LED_FV
OUTBIT(FV)=HIGH
RETURN
:LAMP_LED_FV
IF INPBIT(FV) THEN :SPEGNI_LED_FV
OUTBIT(FV)=HIGH
RETURN
:SPEGNI_LED_FV OUTBIT(FV)=LOW
SUBEND
'-------------LED ISOLA---------
SUB LED_ISOLA
IF !INPBIT(UPS) THEN SUBEXIT
IF POTENZA_PRODOTTAAND VOLTAND VOLT>TENSIONE_MINIMA THEN :LAMP_LED_ISOLA
OUTBIT(ISOLA)=LOW
RETURN
:LAMP_LED_ISOLA
IF INPBIT(ISOLA) THEN :SPEGNI_LED_ISOLA
OUTBIT(ISOLA)=HIGH
RETURN
:SPEGNI_LED_ISOLA OUTBIT(ISOLA)=LOW
SUBEND
'-------LETTURA TENSIONE BATTERIA
SUB MISURA_TENSIONE_BATT
CLR VOLT
FOR A=1 TO 30
VOLT+=CADS1
NEXT A
VOLT = VOLT/FATT_PROPORZ_TENSIONE/30
VOLT = LEFT (VOLT,5)
SUBEND
'---------LETTURA SENSORI CORRENTE --------------------
SUB MISURA_CORRENTE
CLR AMPER_ASSORBITI,AMPER_PRODOTTI
CADSEQ(V,2,55, 80)
FOR A=1 TO 63
PP=V(A)-OFFSET
AMPER_ASSORBITI +=ABS(PP)
NEXT A
CADSEQ(V,3,55, 80)
FOR A=1 TO 63
PP=V(A)-OFFSET
AMPER_PRODOTTI +=ABS (PP)
NEXT A
AMPER_ASSORBITI=LEFT(AMPER_ASSORBITI*FATT_PROPORZ_CORRENTE,5)
AMPER_PRODOTTI=LEFT(AMPER_PRODOTTI*FATT_PROPORZ_CORRENTE,5)
POTENZA_ASSORBITA=INT(INT(AMPER_ASSORBITI*230)/25)*25 'CALCOLO TEORICO
POTENZA_PRODOTTA=INT(INT(AMPER_PRODOTTI*230)/25)*25 'CALCOLO TEORICO
SUBEND
'-------------INVIA I DATI SULLA USB--------------
SUB INVIA_USB
'PRINT "CADS2= "&CADS2
'PRINT "CADS3= "&CADS3
'PRINT "TENSIONE BATTERIA= " & VOLT & " V"
'PRINT "AMPER_ASSORBITI= " & AMPER_ASSORBITI & " A"
'PRINT "AMPER _PRODOTTI= " & AMPER_PRODOTTI & " A"
PRINT "POTENZA_ASSORBITA= " & POTENZA_ASSORBITA & " W"
PRINT "POTENZA_PRODOTTA= " & POTENZA_PRODOTTA & " W"
SUBEND
'--------------INVIA DATI AL SOLAR PLATFORM-------------
SUB SOLAR_PLATFORM
USB_TIME++
IF USB_TIME < TEMPO_AGGIORNAMENTO THEN SUBEXIT
USBOUT = "START/"&POTENZA_PRODOTTA&"/"&VOLT&"/"&"0"&"/"&!INPBIT(UPS)&"/"&POTENZA_ASSORBITA&"/STOP"
USB_TIME=0
SUBEND






 

piespe

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:82

Stato:



Inviato il: 18/4/2013,19:57

Leggo meglio l'arabo che quello che hai scritto, COMPLIMENTI, vorrei fare almeno il 10% di quello che fai. Eccezionale!!!!! faccine/clap.gif faccine/biggrin.gif

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 18/4/2013,20:02

Tranquillo piano piano diventerà sempre piu chiaro l'arabo......ormai sei possessore di un PPTEA faccine/biggrin.gif

Ecco il pacco che stò preparando ..... domani in giornata parte .....
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/8/9/7/4/3/4/9/t/1366311554.jpg




Modificato da ElettroshockNow - 22/4/2013, 07:28
 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 22/4/2013,06:28

Non sò se può esserti utile ,ma ormai l'ho disegnato ,quindi lo posto faccine/biggrin.gif
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/8/9/7/4/3/4/9/1366611513.jpg

Buon Divertimento e tienici informati sugli sviluppi ...
ElettroshockNow




Modificato da ElettroshockNow - 22/4/2013, 08:19
 

piespe

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:82

Stato:



Inviato il: 22/4/2013,11:24

CITAZIONE (ElettroshockNow @ 22/4/2013, 07:28)
Non sò se può esserti utile ,ma ormai l'ho disegnato ,quindi lo posto faccine/biggrin.gif
(IMG

Buon Divertimento e tienici informati sugli sviluppi ...
ElettroshockNow

Utilissimo Grazie,

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 22/4/2013,23:35

Lieto di poter essere di aiuto .
A presto faccine/smile.gif
ElettroshockNow

 

piespe

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:82

Stato:



Inviato il: 24/4/2013,13:30

E' arrivato il tutto, appena posso lo monto e vediamo come funziona.

Allego le foto del mio vecchio ma generoso UPS, secondo Voi è possibile disinserire il carica batterie interno e se Si, come?
http://imageshack.us/photo/my-images/694/img0263dy.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/199/img0262h.JPG/
http://imageshack.us/photo/my-images/856/img0261tz.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/833/img0260px.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/812/img0259o.jpg/

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 4/5/2013,09:11

Prova a disconnettere il connettore cerchiato e dimmi cosa succede .....
Secondo me bisogna solo isolare i finali del caricabatterie.....(ma a distanza è una impresa quasi impossibile faccine/sad.gif )
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/8/9/7/4/3/4/9/1367654761.jpg
Scatta altre foto con la stessa ottima qualità ,magari cercando di far capire i cablaggi esterni (dove entra la 220 .. dove esce .... ) evidenziandoli con nastro di carta e scritte .... ed qualche paronamica totale e le schede sopra e sotto .....

Cmq è di vecchia buon tecnologia .... tienitelo stretto ...
Ciao
ElettroshockNow

 
 InizioPagina
 

Pagine: (7)   1   2   3   [4]   5   6   7    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum