Salve dopo svariate prove con step up e accrocchi vari, ora posso dirlo "piloto il mio grid tie in base al consumo effettivo senza immettere in rete nemmeno 1 watt"
come direte voi, ecco il mio impianto.
Tutto è gestito da un plc serie logo 0ba7+espansione analgica, uso 2 trasduttori di corrente che vanno a misurare il primo la potenza istantanea prelevata dalla rete enel, mentre il secondo mi va a misurare la potenza istantanea in uscita dal grid. I 2 segnali che poi arrivano al plc tramite programma compilato apposta vanno a gestire 2 relè allo stato solido che manderanno la corrente continua prodotta dai pannelli, all'ingresso del grid, in stile pwm in modo da avere un uscita sul lato ac variabile in base al consumo della mia abitazione.
Metto alcune foto del mio impianto.
https://lh4.googleusercontent.com/-rq0lk95Sg_M/UXayaewu0oI/AAAAAAAAAaU/yD5miA1enXM/w640-h765/DSC02583.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-Eokl5eH6s-Q/UXayqaA5B2I/AAAAAAAAAac/iwRDNS1SgH4/w640-h765/DSC02584.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-e6niTButssU/UXay2MP2GKI/AAAAAAAAAak/qzTVhXnActU/s1060/DSC02585.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-HmD_nK1IXCc/UXKUU7BXKfI/AAAAAAAAAZ8/kUE_s5gGOGE/s600/DSC02567.JPG

Con questo sistema non propio economico, ho portato il consumo enel dai 7kw giornalieri a 3


Non ho provato ad alimentare con batterie, ma al 99,99999999% funziona lo stesso.
A voi i giudizi.
Ciao.
Pippo.




Modificato da pippowind - 24/4/2013, 09:57
 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 23/4/2013,22:42

Gran bel lavoro e complimenti per aver combattuto e vinto contro l'Atmega ...
A proposito , come hai risolto con i cambi improvvisi di assorbimento.
Se l'assorbimento si riduce rapidamente che fa' il logo ...taglia e poi riparte da zero , oppure hai usato un asso nella manica?
Frequenza pwm ?
Puoi condividere il codice , ne sarei onorato .

Ciao
ELETTROSHOCKNOW

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 23/4/2013,23:15

Mi associo ai complimenti...ma ho alcune perplessità sul solito discorso...che in linea teorica è fattibile ma in linea pratica non molto.
Ora non ho tempo...ma ne parleremo meglio...in modo particolare sui carichi induttivi...e sulle maledettissime lampade a basso assorbimento ( almeno così le chiamano).
Bolle
PS:Le foto non si vedono... faccine/smile.gif



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 24/4/2013,01:12

CITAZIONE
"piloto il mio grid tie in base al consumo effettivo senza immettere in rete nemmeno 1 watt"

Qui ho qualche dubbio e vorrei che tu mi contraddica ....

Personalmente ho dovuto mantenere un gap tra prodotto ed assorbito di 110W e quando si riduce l'assorbimento rapidamente faccio staccare tutto per poi ripartire a produrre da zero ....

Ed anche con questi accorgimenti non riesco a garantirmi una immissione in rete nulla faccine/sad.gif

Mediamente immetto 20Kwh/settimana (produco 25Kwh/sett) di cui 50Wh scappano al mio controllo ...... e aimè
credo che la tua affermazione possa essere veritiera solo nel caso la tua abitazione consumi sempre di più della massima potenza che puoi produrre

Quindi non credo che esistano soluzioni migliori in quanto un phon quando viene spento non ti avvisa !!! e per qualche decimo di secondo (se non più !!) continui a produrre alla massima potenza.

Dimmi che sbaglio e che mi sia sfuggita qualche variabile a me ignota

PS: Io ho la conferma di quanto affermo perchè ho la fortuna (che fortuna !!!!,porcadiquellapaletta) di avere un contatore bidirezionale......

Ciao
ElettroshockNow

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 24/4/2013,06:30

CITAZIONE (ElettroshockNow @ 24/4/2013, 02:12)
perchè ho la fortuna (che fortuna !!!!,porcadiquellapaletta) di avere un contatore bidirezionale......

Quale gestore hai? Da qualche tempo i gestori , riprogrammano i contatori da remoto.Questa cosa mi fa altamente incazzare...lo fanno per pararsi il cxxo da eventuali problemi oppure.... faccine/ph34r.gif



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

pippowind
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:45

Stato:



Inviato il: 24/4/2013,06:50

CITAZIONE (ElettroshockNow @ 24/4/2013, 02:12)
quando si riduce l'assorbimento rapidamente faccio staccare tutto per poi ripartire a produrre da zero ....
Ed anche con questi accorgimenti non riesco a garantirmi una immissione in rete nulla
Quindi non credo che esistano soluzioni migliori in quanto un phon quando viene spento non ti avvisa !!! e per qualche decimo di secondo (se non più !!) continui a produrre alla massima potenza.
Dimmi che sbaglio e che mi sia sfuggita qualche variabile a me ignota

PS: Io ho la conferma di quanto affermo perchè ho la fortuna (che fortuna !!!!,porcadiquellapaletta) di avere un contatore bidirezionale......

Salve, non ho un bidirezionale per affermare il tutto e l'immissione la faccio partire dai 60 watt in su, ma ti posso assicurare che se l'assorbimento va giu di botto, di botto va giu pure l'immissione da parte del grid, questo avviene perche avendo una potenza pulsata lato dc, hai tanto quanto ti serve e basta un decimo di secondo ai relè per far scendere la produzione eguagliandola al nuovo al fabisogno. Cmq l'impianto è un beta ed è ancora giovane e il tempo mi o vi darà ragione.
Ciao.
Pippo

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 24/4/2013,07:22

Premessi i soliti complimenti, la questione non vorrei andasse su chi ha torto o ragione, vediamolo come un obiettivo comune. Cmq anche mandare in rete qualche watt non è un problema...se da parte mia arrivano critiche vedile come un tentare di trovare una soluzione...perchè il discorso è molto interessante e molto complesso...e spero di sbagliare.
Ciao
Bolle
PS:Le foto non si vedono.... faccine/unsure.gif



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

pippowind
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:45

Stato:



Inviato il: 24/4/2013,08:04

CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 24/4/2013, 08:22)
PS:Le foto non si vedono.... faccine/unsure.gif

Strano io sia dal mio che da questo dove sono le immagini le vedo tranquillamente.
Ce qualche altro che puo confermare ?
Cmq prova ora se vedi

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 24/4/2013,09:09

CITAZIONE (pippowind @ 24/4/2013, 07:50)
Salve, non ho un bidirezionale per affermare il tutto e l'immissione la faccio partire dai 60 watt in su, ma ti posso assicurare che se l'assorbimento va giu di botto, di botto va giu pure l'immissione da parte del grid, questo avviene perche avendo una potenza pulsata lato dc, hai tanto quanto ti serve e basta un decimo di secondo ai relè per far scendere la produzione eguagliandola al nuovo al fabisogno. Cmq l'impianto è un beta ed è ancora giovane e il tempo mi o vi darà ragione.
Ciao.
Pippo

Visto che non possiedi un contatore bidirezionale (quasi ti invidio faccine/smile.gif ) montane uno te sulla linea per approfondire la ricerca ...(anche uno standard messo al verso opposto)
Ti assicuro che i watt scappano sia per il problema della riduzione rapida di carico , sia perchè i nostri sensori non sono in grado di misurare la potenza attiva (misurano solo l'apparente) ,e quindi verranno ingannati dai carichi induttivi ,esempio quelle fantastiche lampadine a basso consumo ....(Bolle forse intendeva questo) .......
Hai provato a staccare tutti i carichi e vedere quanto consuma una lampadina misurandola con il logo?
A questo problema c'è rimedio (complesso ,ma c'è) ,ma per la rapida riduzione di potenza avremo bisogno di una sfera di cristallo.

Quindi avrai vinto la tua battaglia (come da titolo ?? ),ma il problema resta e con la collaborazione e la condivisione potremo tentare soluzioni alternative ....

Ciao
ElettroshockNow

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 24/4/2013,09:23

CITAZIONE
Visto che non possiedi un contatore bidirezionale

L'enel se monta il bidirezionale ad un utente senza l'autorizzazione all'immissione, nasconde il relativo menu'. Io ne ho tre tutti bidirezionali ed in tutti non vedo il menu' produzione. Il tecnico che ha installato l'ultimo, mi ha confermato che la visualizzazione è nascosta all'utente, non alla centrale di gestione.

pippowind, mi sembra di riconoscere la piastra in piombo...



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 24/4/2013,09:47

Dimenticavo ...il mio gestore è ACEA e circa 3 anni fa' ha sostituito i contatori meccanici con quelli digitali con tutto il menù disponibile anche per l'utente .....

OT ....ma è normale che la potenza consumata sui contatori avvenga con un refresh di quasi un minuto ? Potevano fare ogni ora faccine/smile.gif

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 24/4/2013,14:17

Ho appena controllato il mio, il consumo viene aggiornato ogni 2 minuti circa.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 24/4/2013,18:34

Ok ,pure peggio del mio ......
Vogliamo parlare del tempo impostato per il display ..... 5 secondi ed è spento.....
Vogliamo parlare della retroilluminazione assente .......

E per finire OT ..... A1 A2 A3 A4 .......

Di solito un progettista basa tutto sulla consapevolezza che deve essere a prova di stupido ..........
Lo ringrazio ,ma la prossima volta lo calcolasse a prova di scemo !!!

Ciao
ElettroshockNow

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 24/4/2013,18:47

CITAZIONE (pippowind @ 23/4/2013, 23:03)
Salve dopo svariate prove con step up e accrocchi vari, ora posso dirlo "piloto il mio grid tie in base al consumo effettivo senza immettere in rete nemmeno 1 watt"
come direte voi, ecco il mio impianto.
Tutto è gestito da un plc serie logo 0ba7+espansione analgica, uso 2 trasduttori di corrente che vanno a misurare il primo la potenza istantanea prelevata dalla rete enel, mentre il secondo mi va a misurare la potenza istantanea in uscita dal grid. I 2 segnali che poi arrivano al plc tramite programma compilato apposta vanno a gestire 2 relè allo stato solido che manderanno la corrente continua prodotta dai pannelli, all'ingresso del grid, in stile pwm in modo da avere un uscita sul lato ac variabile in base al consumo della mia abitazione.
Metto alcune foto del mio impianto.
https://lh4.googleusercontent.com/-rq0lk95Sg_M/UXayaewu0oI/AAAAAAAAAaU/yD5miA1enXM/w640-h765/DSC02583.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-Eokl5eH6s-Q/UXayqaA5B2I/AAAAAAAAAac/iwRDNS1SgH4/w640-h765/DSC02584.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-e6niTButssU/UXay2MP2GKI/AAAAAAAAAak/qzTVhXnActU/s1060/DSC02585.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-HmD_nK1IXCc/UXKUU7BXKfI/AAAAAAAAAZ8/kUE_s5gGOGE/s600/DSC02567.JPG

Con questo sistema non propio economico, ho portato il consumo enel dai 7kw giornalieri a 3


Non ho provato ad alimentare con batterie, ma al 99,99999999% funziona lo stesso.
A voi i giudizi.
Ciao.
Pippo.

Ciao Pippo... Posso farti alcune domande?
Da dove proviene la dc per alimentare il grid?dai pannelli?
Come fai a dire che alimentato dalle batterie funziona al 99'9999 %?(sai che batterie e pannelli non sono la stessa cosa vero?)
In che modo piloti i solid state? Pwm? Ma che modulo è del logo? A che frequenza lavora?



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 24/4/2013,19:58

E bravo, così poi lo capiscono tutti e ... il mistero è svelato. faccine/cool.gif



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 