nicola1163
| Inviato il: 27/4/2013,11:03
|
Un saluto a tutti è un pò che non partecipo ma vi seguo periodicamente. Volevo riepilogare alcuni dati che magari possono essere utili per qualcuno. Posizione geografica: centro Italia, zona collinare della provincia di Pesaro e Urbino. Pannelli: 1° gruppo 5 pannelli monoscristallini da 100 watt, incollati sopra le tegole, quindi con inclinazione circa 25 gradi, orientamento est pieno. (non so i gradi ma la bussola da una leggero orientamento a sud ma non so neanche come riferirlo, dicamo est 5 gradi verso sud:-) ) Collegati ad un pwm economico da 30a. Dal 20/04 la produzione del gruppo dalle 10,30 alle 13 circa si attesta su 27ah in condizioni di pieno sole.
2° gruppo 4 pannelli policristallini da 80 watt, incollati sopra le tegole, quindi con inclinazione circa 25 gradi, orientamento est pieno. (come gli altri ) Collegati ad un pwm economico da 30a. Dal 20/04 la produzione del gruppo dalle 10,30 alle 13 circa si attesta su 20-22ah in condizioni di pieno sole.
Totale produzione in pieno sole al max 49ah. Direi non male io mi accontento anzi spero che in estante non cresca :-) altrimenti mi tocca cambiare il regolatore del primo gruppo di pannelli che è da 30 e la produzione è vicina al suo max. l'impianto è fatto con un unico scopo: produrre un pò di acqua calda. Per fare ciò è collegato ad un boiler modificato con all'interno una resistenza per acquario da 300W. Giusto per rendersi conto delle perdite che ci si può aspettare e quindi dimensionare correttamente gli impianti: resistenza da 300 w 220 volts, teoricamente 25 ampere a 12 volts. In realtà, la misura non è esatta, l'assorbimento dai pannelli è di 35-37 ampère . Quindi si ha una perdita dovuta all'inverter di circa 12 ampère, quindi circa il 50%!
durante la mattina (di sole!) l'impianto riesce a far funzionare la resistenza è la tensione delle batterie non si abbassa ma rimane a 13,7 volts circa.
Comportamento del pacco batterie: sono 1 batt camion 180 ah 3 batt auto economiche (supermercato auchan) da 80ah acquistate nuove nell'autunno 2012.
quindi tot. teorici 420ah durante tutto l'inverno l'impianto è rimasto inattivo in quanto all'acqua calda provvedeva l'impianto di riscaldamento, e le batterie sempre costantemente cariche a 13,7-14,0 volts. Adesso le sto provando: test notturno, nella prima mezzora di accensione del carico (300w nominali ma circa 37ah reali) calo rapido da 13,7 a 12,4 e devo dire che mi era presa paura sembrava che il calo non si arrestasse più. Successivamente per successive 2,5 ore tensione costante come una roccia a 12,4 volts. Dopo 3 ore stacco del carico e rapida risalita a 12,8 v a riposo. Quindi mi pare il comportamento corretto di un pacco batterie in buone condizioni. poichè 1 37ah assorbiti sono meno del 10% della capacità delle batterie e che nel complesso per 3 ore assorbo 37x3=111 ampere che sono meno del 30% della capacità del banco spero in una lunga durata dello stesso. Ergo un enorme spreco di soldi per un pò di acqua calda....... :-) Spero almeno di essere utile per qualcuno. ciao
| |
| | ronwal
| Inviato il: 27/4/2013,12:32
|
Ciao.... Le misure che hai fatto sono tutte in A e non in Ah...tranne per le capacità delle batterie... per quanto riguarda l'inverter se ha Una perdita così alta pensa bene a buttarlo .... Un buon inverter arriva a supereare anche il 90% di rendimento!!!
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly, Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v, 24 elementi 400ah c 5 tubolari
| | | | nicola1163
| Inviato il: 27/4/2013,16:40
|
grazie, lo so che sono un ignorante purtroppo :-( supponevo che la perdita dell'inverter fosse un pò troppo, per ora resta quello anche perchè il carico è un semplice resistivo, ma curiosità un inverter decente sui 600 w per stare un pò larghi, quanto costera ? grazie ciao
| | | | ronwal
| Inviato il: 27/4/2013,17:03
|
con 50-60 euro puoi cambiare direttamente la resistenza del boiler con una a 12v con cui potrai nettamente aumentare i rendimenti... eccola: http://www.ebay.it/itm/12v-DC-battery-wate...=item56558e5393 Neassun o ha detto che sei ignorante.....ti ho solo corretto.....ricordati, sbagliando si impara...
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly, Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v, 24 elementi 400ah c 5 tubolari
| |
| | |
|