Se sei già registrato           oppure    

Orario: 29/03/2024 16:00:23  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico


Regolazione steca Tarom 245
FinePagina

Lupin81
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:14

Stato:



Inviato il: 25/5/2013,20:39

Ciao a tutti.

Ho messo in funzione da poco il mio piccolo impianto così composto:
n. 3 pannelli policristallino 230wp
n. 1 regolatore di carica steca tarom 245
n. 1 inverter Kema power 5000 24v (lo so è grande ma l'impianto vuole crescere.....)
n.2 batterie AGM 150amp
Il regolatore distacca l'enel come da schema di energiasolare100

Ora il consiglio che vorrei è come regolare il regolatore in modo da non distruggere le batterie in poco tempo.
Adesso è impostato così:

-end of charge 27,4
-reconnect 26,6
-disconnect 24,0
-equal charging 29,4 02:00h
-boost charging 28,8 02:00h
-electrolyt liquid
-density 1,28kg\l

Grazie di cuore a chiunque vuole aiutarmi.




Modificato da Lupin81 - 25/5/2013, 23:29
 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 31/5/2013,13:16

Ciao,
puoi impostare la soglia di disconessione anche ad un valore leggermente inferiore.
La soglia 23,6 è riconosciuta come il 50% di carica della batteria. Il resto puoi lasciarlo così.
Solo se vuoi prenderti veramente cura delle batterie, puoi impostare la reconnect ad un valore più alto, magari a 27,4.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Lupin81
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:14

Stato:



Inviato il: 1/6/2013,09:34

Ciao,
grazie per avermi risposto.
Non voglio scaricarle troppo per farle durare il più possibile, comunque hai ragione al 50% posso portarle.
Il reconnect non mi fa andare oltre, mi sa che è legato al valore di fine carica.
Riguardo al tipo di batteria sai quale sono di tipo fixed?

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 1/6/2013,18:27

Fixed dovrebbero essere tutte le batterie al piombo che sono sigillate, tipo quelle delle auto.
Se fosse così, sarebbe meglio evitarle, per il semplice motivo che le batterie dove si può fare manutenzione (quelle con i tappi svitabili) si possono far durare di più, aggiungendo acqua distillata quando questa evapora.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Lupin81
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:14

Stato:



Inviato il: 1/6/2013,18:55

Quindi le agm dovrebbero essere fixed??

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 3/6/2013,07:48

Sì, sono tra le più "blindate" che esistono...



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 
 InizioPagina
 

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum