| marax
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:20
Stato:
| Inviato il: 29/5/2013,03:08
|
ciao a tutti ho un negozi parrucchiera ed ho istalato uno scaldabagno da 80 litri il quale per scaldare impiega piu di 2 ore e quindi a volte ho l acqua fredda se una cliente arriva al mattino presto. vorrei istallare un boiler pe avere con piu rapidita acqua calda,ma aime la bolletta salirebbe!!!!! chiedo a voi un aiuto :posso istallando lo scaldabagno da 80 lt al carico dell'acqua fredda mandare la produzione di acqua calda (max35 gradi) nel carico del boiler e la produzione di acqua calda dello stesso all impianto? tipo come si usa fare con l energia solare . il mio scopo è che se il boile riceve acqua a 35 gradi costante impiga pochissimo a produre acqua a 50 gradi giusto? e se lo scadabagno da 80 lt. viene regolato a 35 gradi consumerebbe meno? mi coniene tenere costantemente acceso il piccolo,e dare pause giornaliere algrande? o meglio sempre accesi entrambe? o meglio non realizzare questo progetto? grazie anticipatemente marax
| | | | lasalute
| Inviato il: 29/5/2013,06:24
|
Il problema è che per la quantità di acqua che usi il riscaldamento dell'acqua ad elettrico non è il massimo sia per il costo sia per la velocità di riscaldamento. Mettere due boiler in serie non mi sembra una buona soluzione in quanto non credo tu abbia grosse potenze a disposizione dal tuo gestore di energia e per portare da 35 a 50° ci vuole lo stesso tempo e la stessa energia che portarlo da 20 a 35. Penserei ad altre soluzioni.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | marax
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:20
Stato:
| Inviato il: 29/5/2013,20:52
|
infatti era quello che pensao non avendo nessuna base di termodinamica. quindi stando a quanto mi scrivi il consumo di energia è la stessa,teoricamente credo che il boiler faccia prima se l acqua arriva gia calda ad arrivare alla soglia desiderate e di conseguenza si spegne anche prima , io ho fatto la prova solo della rapidita di produzione e ti assicuro che dopo 15 minuti il boiler aiutato dallo scaldabagno ha erogato il fabisogno ,gecondo me dovrei solo bilanciare i temi di accensione con piu precisione per cercare di risparmiare anche un pochino sulla bolletta, ti ringrazio per il consiglio dato comunque se ci sono teorie migliori a me sconosciute che ben vengano ciao marax
| | | | biomass
| Inviato il: 29/5/2013,21:04
|
CITAZIONE (marax @ 29/5/2013, 04:08) ciao a tutti ho un negozi parrucchiera ed ho istalato uno scaldabagno da 80 litri il quale per scaldare impiega piu di 2 ore e quindi a volte ho l acqua fredda se una cliente arriva al mattino presto. Ciao Ma lo scaldabagno lo accendi quando apri il negozio?.... Non puoi accenderlo prima? ....magari con un programmatore....
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | marax
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:20
Stato:
| Inviato il: 29/5/2013,21:43
|
non e questo il punto. il punto è siccome ho uno scaldabagno grande ed uno piccolo,per esigenza di riserva e per esigenza di velocita di produzione di acqua calda i occorrono tutti e due ,mi chiedevo se invece di mandare le due produzioni nello sesso tubo .non fosse stato piu giusto baipassare le uscite ciooe mandare la produzione del grande costante a 50 gradi nell entrata del piccolo modo che esso regolato a 50 non si accende ma eroga in uscita acqua a 50 ,esso si accendera solo quando il fratello maggiore scende di temperatura qundi funzionera quel poco per raggiungere il limite impostatoil quale essendo piccolo lo fa rapdamente,e lo fa nel mentre il grande sta in produzione il quale per raggiungere i 50 gradi non stando al massimo del reggime si spera consumi di meno e questo autospengimento con pause piu frequenti mi facciano anche risparmiare un po. ciao e grazie per il consiglio marax
| | | | biomass
| Inviato il: 29/5/2013,22:05
|
Forse risolvi alzando la temperatura dello scaldabagno, molto alta, mettendo all'uscita, una valvola termostatica impostata a 50º in modo da non svuotare rapidamente la riserva. Così, invece di avere 80 litri a 50º, ne hai più di 120, credo.... È una supposizione. Chi se ne intende, potrà consigliarti meglio.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | marax
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:20
Stato:
| Inviato il: 29/5/2013,22:18
|
grazie provero a procurarmene una ma secondo te dovrei metterla all uscita del piccolo o all entrata che sarebbe l uscita dl grande chiaramente, ma la valvola termostatica ha bisogno dell acqua fredda per funzionare o è del tipo quelle dei radiatori? grazie marax
| | | | biomass
| Inviato il: 29/5/2013,22:38
|
CITAZIONE (marax @ 29/5/2013, 23:18) grazie provero a procurarmene una ma secondo te dovrei metterla all uscita del piccolo o all entrata che sarebbe l uscita dl grande chiaramente, ma la valvola elettrostatica ha bisogno dell acqua fredda per funzionare o è del tipo quelle dei radiatori? grazie marax Chiedi consiglio al tuo idraulico, visto che da sola non potrai installare una valvola termostatica. Anche perchè non costa poco....
Però i vantaggi ...credo ci siano.
Va montata all'uscita del più grande, così aumenta la riserva, credo. Una cosa non ho capito... A quanti gradi sono impostati i due?
La termostatica mixa l'acqua bollente con la fredda, portando la ad una temperatura costante e controllata, ipotesi 50º, anche se i boiler sono impostati a 75º. Poi tu nel rubinetto, mixi ancora con la fredda per la temperatura ideale, come sempre.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | marax
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:20
Stato:
| Inviato il: 29/5/2013,22:53
|
ho imposato il grande a 60 ed il piccolo a 50. quindi mi dicevi di montare la termostatica all uscita del grande cioe prima di entrare nel piccolo? e se la termostatica la sostituisco con un miscelatore? mi sembra lo stesso ho sbaglio?
| | | | lasalute
| Inviato il: 30/5/2013,02:08
|
CITAZIONE (marax @ 29/5/2013, 23:53) ho imposato il grande a 60 ed il piccolo a 50. quindi mi dicevi di montare la termostatica all uscita del grande cioe prima di entrare nel piccolo? e se la termostatica la sostituisco con un miscelatore? mi sembra lo stesso ho sbaglio? No non è lo stesso in quanto la miscelatrice eroga l'acqua ad una temperatura costante mentre un miscelatore essendo manuale mescola la fredda e la calda in maniera costante e ogni variazione della fredda ma soprattutto della calda ti variano la temperatura in uscita. Ma uno scaldino istantaneo a gas no?
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | marax
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:20
Stato:
| Inviato il: 31/5/2013,21:30
|
le bomble sono vietate all interno di un esercizio il gas non arriva psto per bomboloni interrati non ne ho mi rimane solo di istallare una valvola termostastica magari di quelle del tio dei pannelli solare che ne pensate=?
| | | | lasalute
| Inviato il: 1/6/2013,07:56
|
Per avere un vero vantaggio con il montaggio della valvola termostatica devi tenere la temperatura nei boiler alta in maniera di avere un consumo minore di acqua più calda.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | marax
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:20
Stato:
| Inviato il: 1/6/2013,22:33
|
mi chiedevo se la teoria di due scaldabagni, uno grande ed uno piccolo collegati come ho spiegato sopra ed aggiungendo (per completare l opera) una valvola termostatica manuale all uscita del grande verso il piccolo . è il tutto una cosa ben fatta? o mi conviene accendere solo il gende e miscelara l acqua consumando tantissima energia elettrica?risparmio in questo modo?che ne dite?
Modificato da marax - 2/6/2013, 01:26
| | | | biomass
| Inviato il: 1/6/2013,23:03
|
Secondo me, il risparmio lo hai con uno scaldabagno a pompa di calore. Avere due scaldabagni a resistenza, regolati a bassa temperatura, rischi che siano sempre in on......e allora sono mazzate...sempre e comunque.....
Per farti capire.... www.nuosariston.it/it/vantaggi.html
www.nuosariston.it/it/risparmio_economico.html
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | lasalute
| Inviato il: 2/6/2013,07:06
|
Il boiler elettrico non è altro che una resistenza elettrica immersa nell'acqua con cop=1. Da questo deduci che tu metta due boiler in parallelo o in serie o uno solo che sia grande o piccolo a parità di quantità e temperatura di acqua calda prodotta il consumo di energia è uguale quindi nessuno risparmio.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|