Salve a tutti. Ho un piccolo impianto in isola (1,8Kwp) ed un ancor più piccolo pacco batterie (4 da 240ah a 6V in serie a 24V)...vorrei un consiglio...
Durante l'uso di alcuni elettrodomestici (robot bimby, lavastoviglie) noto un calo di tensione impulsivo delle luci di casa, nel senso che vedo abbassarsi per una frazione di secondo in base al prelievo dell'utilizzatore.
Volevo sapere se con uno stabilizzatore del genere http://www.luxeventieservice.it/home/produ...i-tensione-5-kw
oppure
http://www.geobios.it/energie/it/component...-max-power.html
riuscirei in parte a risolvere il problema...
O dovrei semplicemente aumentare il pacco batterie di un bel pò? Nel qual caso, mi sapreste consigliare un buon articolo ed un ancor meglio venditore?

Vi ringrazio di cuore sin da adesso.

 

marte1

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:115

Stato:



Inviato il: 17/8/2013,20:57

ciao, guarda io posso darti un'idea economica, la mia isola deve ancora partire, però finora ho avuto anche io problemi come i tuoi, avendo in casa un laboratorio di elettronica (ora tutto sotto a un ups-filtro da 5kw) e dall'altra parte del muro mio papà che lavora il legno (sempre con macchine monofase) avevo anche io tanti problemi, addirittura nei quadri che collaudavo in lab cadevano le autoritenute dei relé (ho una pessima fornitura enel, si parla di 210v in media, nel tuo caso essendo sotto inverter è ancora peggio in quanto i motori durante l'avvio assorbono 7 volte di piu e lo stadio di potenza dell'inverter non riesce a starci dietro), e prima di predere l'ups avevo risolto abbastanza portando a casa dei condensatori che uso a lavoro nei gruppi di rifasamento industriali e mettendoli in parallelo (tipo batteria tampone) al quadro del laboratorio faccine/smile.gif .

i miei erano tipo sui 100 uF da 10kvar, roba esagerata ma quella avevo faccine/happy.gif

quelli linkati da te potrebbero andare bene per un uso domestico, anche se personalmente opterei per marche tipo aros o apc.




Modificato da marte1 - 17/8/2013, 22:21


---------------
Campo 8KW, 4x Pylontech US2000C, Inverter 7.2KW

 

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 17/8/2013,22:26

secondo me piu' che di uno stabilizzatore hai bisogno di un pacco batterie almeno 5 volte piu' grande di quello che hai se intendi far andare la lavastoviglie con l'inverter, cosa che ti sconsiglio comunque perche in fase di riscaldamento acqua e di asciugatura arriva abbondantemente ad assorbire 2000w quindi sei fuori anche con l'inverter, con questi carichi credo sia normalissimo che si noti un abbassamento di tenzione, il bimby se lo usi in riscaldamento è lo stesso, con quelli assorbimenti potresti ritrovarti anche 80 ampere a 24 volt e 240ah di batterie non sono adatte a sopportare un prelievo cosi' elevato

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 17/8/2013,22:47

Grazie per le risposte…infatti i miei dubbi erano proprio questi…stabilizzatore o pacco batterie? Mi potreste consigliare un buon negoziante? Avevo pensato ad un altro pacco da 4 però a
12V con amperaggi elevati…

 

marte1

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:115

Stato:



Inviato il: 18/8/2013,08:14

a mio parere aumentando il pacco batterie non aumenterai di certo la potenza reattiva istantanea che l'inverter può erogare, quando parte un elettrodomestico grosso si ha una sfasamento tra corrente e tensione, proprio l'effetto che vedi te nelle luci.

in quel lasso di tempo l'inverter non ha il tempo fisico per correggere la sintentizzazione dell'onda, mentre appena successo il "flash" sulle luci l'ha fatto, cosa che invece può fare a tempo zero un sistema di condensatori caricati precedentemente.



---------------
Campo 8KW, 4x Pylontech US2000C, Inverter 7.2KW

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 18/8/2013,08:39

Mi sento di dire a schadowcaster di stare molto attento e di documentarsi bene prima di maneggiare condensatori di una certa potenza, se si scaricano su di lui... addio schaowcaster faccine/cry.gif



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

marte1

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:115

Stato:



Inviato il: 18/8/2013,10:26

Ovvio che si, prestare sempre la massima attenzione!



---------------
Campo 8KW, 4x Pylontech US2000C, Inverter 7.2KW

 

Absoluteone
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:22

Stato:



Inviato il: 18/8/2013,11:27

CITAZIONE (marte1 @ 17/8/2013, 21:57)
..avevo anche io tanti problemi,...avevo risolto abbastanza portando a casa dei condensatori ... di rifasamento industriali e mettendoli in parallelo (tipo batteria tampone)....
i miei erano tipo sui 100 uF da 10kvar

Ciao Marte1... è una soluzione interessante... mettendo una decina di condensatori del genere hai creato una scorta d'energia. Se dici che un 1000microFarad è eccessivo (evidentemente tu volevi stare dalla parte del sicuro ;-) ) quale valore riterresti adeguato per compensare una normale serie di utilizzatori come quelli che posssono essere in una abitazione? intendo fondamentalmente come carichi reattivi il frigorifero. altri più grossi restano ad enel. mi ritrovo anche io lo stesso problema, e pur non non essendo critico per il mio impianto, mi piacerebbe però eliminarlo. faccine/laugh.gif

 

marte1

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:115

Stato:



Inviato il: 18/8/2013,17:14

ciao, guarda calcolando che 1 kva sono circa 0,8 kw, per creare un volano decente per un uso domestico (una sottospecie di rifasamento, non è corretto chiamarlo così), basterebbe creare una batteria di condensatori da 4 kvar cioè 3,2 kw.

io a lavoro i condensatori piu piccoli che uso sono da 0,65 kvar e sono da 13 uF, sono ognuno dotati di resistenza di scarica per mettere in sicurezza il condensatore stesso dopo aver tolto tensione.



---------------
Campo 8KW, 4x Pylontech US2000C, Inverter 7.2KW

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 18/8/2013,19:12

Sembra una soluzione interessante…ma come realizzarla praticamente? Non vorrei lasciarci le penne…

 

marte1

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:115

Stato:



Inviato il: 18/8/2013,19:31

Il tutto è molto semplice, in sostanza si tratta di mettere in parallelo alla rete di alimentazione i condensatori, proteggendoli per sicurezza da un magnetotermico, se vuoi ti faccio uno schema più dettagliato.

Per sicurezza si può creare un sistema di scarica automatica dei condensatori, utilizzando un relé mantenuto eccitato dalla tensione di rete che a sua volta tiene aperto il parallelo tra i condensatori e le resistenze, quando non cè tensione di rete i condensatori si scaricano sulle resistenze, altrimenti mettere direttamente le resistenze a bordo dei condensatori in parallelo fisso.



---------------
Campo 8KW, 4x Pylontech US2000C, Inverter 7.2KW

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 18/8/2013,20:20

Magari con uno schema sarebbe più chiaro…sono un po' crudo in materia…se poi vi fosse qualche foto realizzativa, ancora meglio. Comunque ti ringrazio tantissimo…

 

Absoluteone
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:22

Stato:



Inviato il: 18/8/2013,20:33

CITAZIONE (marte1 @ 18/8/2013, 18:14)
...basterebbe creare una batteria di condensatori da 4 kvar cioè 3,2 kw.
...0,65 kvar e sono da 13 uF...

Quindi a conti fatti una batteria di condensatori parallelata alla linea elettrica del valore di una ottantina di microfarad (arrotondiamo a 100 per eccesso) dovrebbe essere sufficiente a "rifasare" il carico normale di una utenza casalinga di 3KW, eliminando il fastidioso sfarfallio delle lampade all'inserimento di carichi reattivi/induttivi.
Per l'aspetto sicurezza, dovrebbe bastare lasciare i condensatori in linea al carico stesso dell'abitazione a valle dei sezionatori e ovviamente dell'inverter... le stesse utenze provvederanno a scaricarli pressochè istantaneamente in caso di mancanza di rete. se invece vi sono sezionatori a valle dei condensatori, allora la tua soluzione diventa fondamentale onde evitare di mettere mano in un quadro dove si pensa non ci sia tensione e invece si rischia di trovare dei condensatori carichi con i rischi che esso comporta! faccine/cool.gif

 

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 18/8/2013,20:58

marte io intendevo dire che non puo' far andare la lavastoviglie con un pacco batterie da 240ah chiedendogliene circa 80, di questo passo le disintegra le batterie, i condensatori in parallelo ho sentito dire che anni fa li usavano per non far girare i vecchi contatori enel ma non so se è vero.... in questo caso non potrebbero disturbare il nuovo sfasando la corrente?

 

marte1

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:115

Stato:



Inviato il: 19/8/2013,07:53

il vecchio contatore non discriminava l'energia reattiva da quella attiva, dal punto di vista economico al giorno d'oggi è ininfluente avere in casa dei condensatori ad uso "rifasamento" in quanto i condensatori stessi quando si caricano prelevano energia reattiva, è solo una questione di comfort e funzionale essendo loro in grado di erogare tanta energia in tempo nullo.

@absoluteone, per quanto riguarda le taglie dei condensatori in questo campo particolare è meglio parlare in kvar visto che per questo scopo non si usano i normali condensatori e le potenze variano in base alla tipologia di costruzione (olio, carta, pressurizzati in azoto ecc ecc), tu calcola che per 3 kw servono circa 4kvar di condensatori.

ecco uno schemino di principio comunque:

ForumEA/us/img18/9223/aj9x.png




---------------
Campo 8KW, 4x Pylontech US2000C, Inverter 7.2KW

 