| biomass
| Inviato il: 21/11/2013,15:24
|
Grazzzzzzie
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | pierodibe
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 23/11/2013,10:16
|
CITAZIONE (lasalute @ 20/11/2013, 22:28) Questo ha uno sportello grande ottimo per infilare gli spazzoloni. E in inox ma anche se passi dal porcellanato all'inox dentro il cavedio non se ne accorge nessuno. Buongiorno, questa mattina sono andato a prendere il tratto di tubo con sportellino, ma sul catalogo c'era scritto che non è idoneo per apparecchi che usano scarichi a pressione. Com'è possibile? Forse perchè non ha una guarnizione di tenuta? Mentre quelli con sportellino circolare con guarnizione non hanno nessuna controindicazione. Però per me non vanno bene perchè la canna fumaria in muratura è 20x25 e l'ingombro del tubo nel tratto dello sportellino arriva a 24cm. Come potrei risolvere? Grazie, Piero.
| | | | lasalute
| Inviato il: 23/11/2013,18:29
|
Ma lo sportello devi metterlo sui canali da fumo o nella canna fumaria?
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | | | | lasalute
| Inviato il: 23/11/2013,22:44
|
La canna fumaria è in depressione (se dimensionata bene).
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | pierodibe
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 24/11/2013,00:02
|
CITAZIONE (lasalute @ 23/11/2013, 22:44) La canna fumaria è in depressione (se dimensionata bene). allora non ho capito niente. Io pensavo che essendo lo scarico fumi forzato dalla ventola, fosse un sistema in pressione. Comunque la stufa è da 12kw e lo scarico, come detto precedentemente, è di 2,60 metri verticali nel tratto iniziale, cioè dopo il tee, prosegue a 45° per 50cm, per poi tornare verticale, con altro 45°, per altri 3m. Il diametro del tubo è 10cm per tutta la lunghezza.
| | | | pierodibe
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 26/11/2013,20:56
|
CITAZIONE (pierodibe @ 24/11/2013, 00:02) CITAZIONE (lasalute @ 23/11/2013, 22:44) La canna fumaria è in depressione (se dimensionata bene). allora non ho capito niente. Io pensavo che essendo lo scarico fumi forzato dalla ventola, fosse un sistema in pressione. Comunque la stufa è da 12kw e lo scarico, come detto precedentemente, è di 2,60 metri verticali nel tratto iniziale, cioè dopo il tee, prosegue a 45° per 50cm, per poi tornare verticale, con altro 45°, per altri 3m. Il diametro del tubo è 10cm per tutta la lunghezza. Scusate se rompo ancora con questa discussione, ma dopo gli ultimi post sono andato in confusione, e allora ho cercato di capire meglio. Ma vorrei avere conferma di quello che ho capito, o meglio, di quello che penso di aver capito in relazione a canali da fumo e canne fumarie, e naturalmente accetto volentieri correzioni. Allora, il canale da fumo dovrebbe essere il tratto di scarico fumi, all'interno dell'abitazione, che va dall'uscita della stufa fino all'innesto nella canna fumaria. Canna fumaria invece dovrebbe essere il tratto di scarico fumi esterno all'abitazione oppure il tratto di tubi canalizzati all'interno di una canna fumaria in muratura esistente. O la stessa struttura in muratura. Inoltre il canale da fumo lavora in pressione grazie alla ventola fumi della stufa, mentre la canna fumaria lavora in depressione per effetto del tiraggio della canna stessa. (Ma anche in pressione per effetto della stessa ventola fumi???) Non insultatemi se ho detto delle fesserie. Grazie, Piero.
| | | | lasalute
| Inviato il: 26/11/2013,22:20
|
Sul canale da fumo confermo tutto. Sulla canna fumaria che non dovrebbe essere in muratura ma sempre in acciaio per la sua dimensione, l'assenza di curve 90° o tratti orizzontali e coibentazione deve avere un tiraggio naturale tale da lavorare in depressione.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | pierodibe
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 26/11/2013,22:55
|
Grazie per le precisazioni lasalute. Però mi rimane un dubbio, e cioè: l'effetto della ventola fumi non si sente nella canna fumaria? O meglio, lavora solo in depressione?
| | | | lasalute
| Inviato il: 26/11/2013,23:09
|
CITAZIONE (pierodibe @ 26/11/2013, 22:55) Grazie per le precisazioni lasalute. Però mi rimane un dubbio, e cioè: l'effetto della ventola fumi non si sente nella canna fumaria? O meglio, lavora solo in depressione? Se ti capitasse ti vedere uno scarico a parete metti la mano nello scarico. Sentirai che la portata d'aria c'è ma non cosi forte.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | | | | pierodibe
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 30/11/2013,17:44
|
Buonasera a tutti. Torno di nuovo a disturbare perchè ho un problema con la stufa. Il problema è che se accendo la stufa e imposto da subito la potenza a 5, dopo un minuto circa che sul display appare la scritta "fiamma presente" la stufa inizia a fare un rumore tipo turbinio che mette veramente paura, e che, se non si abbassa la potenza, non smette. Non c'è nessun messaggio di errore sul display. Da dire che se si fa partire a potenza 1,2 ,3 o 4 il problema non si verifica. Da cosa potrebbe dipendere? Naturalmente parlo della stufa dei post precedenti, cioè rossella 12 kw , della palazzetti con meno di un mese di vita. Grazie, Piero.
| | | | biomass
| Inviato il: 30/11/2013,17:55
|
Probabilmente è un effetto tromba sulla canna fumaria. Lo fa anche da calda?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | pierodibe
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 30/11/2013,18:05
|
CITAZIONE (biomass @ 30/11/2013, 17:55) Probabilmente è un effetto tromba sulla canna fumaria. Lo fa anche da calda? Non lo so, verificherò. Scusa la mia ignoranza, ma a cosa è dovuto questo effetto tromba? Eventualmente dovesse farlo anche da calda come si può risolvere?
| | | | biomass
| Inviato il: 30/11/2013,18:24
|
Risolvi solo in una maniera.... Il girofumi non deve andare a quella specifica velocità. Di più o di meno, non farà rumore.
Per farti star meglio, la mia lo fa a girofumi 89-90-91-92. (Testato). Le potenze impostate, non avranno quei numeri nei parametri girofumi.
Da verificare se è il girofumi come penso, o la ventola ambiente. Hai provato a mettere al massimo la ventola ambiente(non mettere potenza 5, però).
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|