Se sei già registrato           oppure    

Orario: 29/03/2024 00:37:29  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico


Rilasci induttivi dal regolatore
FinePagina

iw5el cristiano

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:59

Stato:



Inviato il: 22/10/2013,18:32

Ho un problema con il regolatore di carica PWM integrato nel mio inverter Mppsolar 4048.
Appena collegato l'array dei pannelli (stringhe da due pannelli da 60 celle, ogni stringa un diodo MBR20150) ho notato che la tensione
all'ingresso del regolatore era alta (120V e oltre faccine/blink.gif )
Il problema non si presenta con poca luce al mattino e alla sera quando il pwm non limita la tensione o la corrente ma quando inizia a lavorare e la corrente di carica cresce la tensione sale a valori anomali.
Qualcuno sà come potrei risolvere il problema? la voc max del regolatore è di 125v e non vorrei far danni, anche se il regolatore definitivo è un mppt esterno mi piacerebbe poter usare questo in caso di guasto al regolatore principale.

Ho provato a mettere un elettrolitico da 150uF/450V in parallelo all'ingresso del reg. ma come c'era da aspettarsi scalda quindi ho staccato tutto!

 