Salve mi accingo a far realizzare un impianto FV da 3kw sul tetto di casa.
Dopo alcune riflessioni un amico mi ha suggerito di non far installare l'inverter sotto il tetto a causa delle elevate temperature estive e a casua della possibilita' di incendio del tetto visto che le travi dello stesso sono a vista.
Io ho un vano semiaperto a pianterreno dove si trova una caldaia a gas e avendo lo spazio sufficiente per installare l'inverter li ne ho parlato con l'installatore.
Lui dice che si puo' fare ma che alla fine avrei una perdita di energia di circa 5-10% a causa della distanza maggiore che i cavi faranno per arrivare fino all'inverter. Ad occhio il cavo dovrebbe fare un percorso di circa 12-15 metri dato che scende per circa 3 piani e poi fa una curva di circa 3m.

Cosa ne pensate voi?



Immagine Allegata: IMAGE_200.jpg
 
ForumEA/A/IMAGE_200.jpg

 

loker
KiloWatt


Utente
Msg:159

Stato:



Inviato il: 27/06/2014 18:09:50

Ecco altre immagini del locale sotto il tetto

Questo era il luogo scelto in principio, vicino la finestra che da sul tetto da cui far passare i cavi e facilitare il tutto. Rispetto alla foto dell'altro post si trova alla destra della porta.
Secondo voi il locale realmente a rischio incendio?
https://lh3.googleusercontent.com/-fWTxwLkwQI8/U62UyHdBHjI/AAAAAAAAN9c/HEQHsm3fhSE/s640/IMAGE_201.jpg

Questa invece la discesa che dovrebbero fare i cavi per raccordarsi con l'inverter
https://lh4.googleusercontent.com/-pevT1EkTSg4/U62Uzz0Tw0I/AAAAAAAAN9k/iNTDhFBoypM/s800/IMAGE_202.jpg

Questo il locale dove vorrei installare l'inverter, semiaperto ma molto in ombra dovrebbe essere ideale per tenere al fresco l'inverter. Il problema li la polvere.
https://lh6.googleusercontent.com/-bPOjiooD_tc/U62U0rjKWNI/AAAAAAAAN9s/7Vu2sVt5Ojs/s800/IMAGE_203.jpg



Modificato da loker - 27/06/2014, 18:25:04
 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 27/06/2014 18:45:55

Ciao loker,per darti dei consigli prima dovresti dirci che tipo di impianto fai,se ad isola o connesso in rete,questo perch cambiano molto le tensioni di lavoro e di conseguenza entrano in gioco le perdite che diceva appunto il tuo installatore comunque 15mt sono una distanza accettabile e potresti ovviare alle perdite,semmai, con cavi di sezione pi grande.Per quanto riguarda l'inverter il rischio incendio credo sia molto remoto e comunque io lo metterei dove dici tu....la polvere passi.



---------------
l'acqua poca e la papera non galleggia


 

loker
KiloWatt


Utente
Msg:159

Stato:



Inviato il: 27/06/2014 20:20:06

Ciao e grazie per la risposta alexamma,
l'impianto sara' fatto con il metodo dello scambio sul posto quindi grid-on.
Avete dei consigli sulla sezione dei cavi e di che tipo di Inverter installare?
Con l'installatore non abbiamo specificato questo parametro della sezione. Lui ha detto solo che utilizzera' dei cavi standard usati per gli impianti FV che sono adatti ad essere installati anche all'esterno.

 

RAUNARDE
GigaWatt


Utente
Msg:1221

Stato:



Inviato il: 27/06/2014 20:30:50

Ciao sei nella mia stessa situazione, calcola che avrai tensioni nell'ordine dei 300V in continua e con sezioni di almeno un 6mmq quindi perdita di potenza non ne hai, e il tuo inverter lavora decisamente meglio in un locale areato e fresco.

Per il discorso polvere ti consiglio almeno 2 volte l'anno di dare una soffiata con il compressore sulle alette di raffreddamento se si riesce senza far decadere la garanzia anche togliendo la copertura. se hai tantissima polvere (lavori con legno o pietra tagliandoli?) puliscili una volta al mese.



---------------



 

loker
KiloWatt


Utente
Msg:159

Stato:



Inviato il: 27/06/2014 21:27:59

Ciao RAUNARDE, grazie anche a te; non so ancora come saranno collegati i pannelli, ma io credevo che ci fossero tensioni piu' basse in gioco, comunque penso che piu' alta la tensione meno corrente viene dispersa.
Per curiosita' che inverter hai montato tu?

Per la polvere: non faccio grossi lavori, solo polvere portata dal vento in maggior parte, che pero' a lungo andare in un luogo semiaperto si accumula vistosamente. Discorso diverso se l'inverter fosse dentro casa dove la polvere poca.

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 27/06/2014 21:39:14

Vai sicuro Loker ,con cavi solari di 6mm non avrai perdite rilevanti,per quanto riguarda la durata nessun problema sono progettati anche per questo.....certo che se li proteggi ulteriormente con tubazione o guaina non li offendi.......per l'inverter e come gi detto mi associo a raunarde che saluto .....



---------------
l'acqua poca e la papera non galleggia


 

loker
KiloWatt


Utente
Msg:159

Stato:



Inviato il: 27/06/2014 22:24:08

grazie ancora per i chiarimenti. Secondo voi quale inverter mi suggerite far installare? Quali sono quelli che hanno un buon rapporto prezzo prestazioni?

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 27/06/2014 22:58:36

A me piacciono molto i Power one oppure gli Sma,trovi questi prodotti anche con altri marchi ma in effetti sono gli stessi.



---------------
l'acqua poca e la papera non galleggia


 

RAUNARDE
GigaWatt


Utente
Msg:1221

Stato:



Inviato il: 28/06/2014 09:54:29

io ho installato un power one aurora 6000 OTD


ricambio i saluti a te e Alexamma



---------------



 

loker
KiloWatt


Utente
Msg:159

Stato:



Inviato il: 28/06/2014 18:32:18

RAUNARDE, gli inverter power one che garanzia hanno?

 

RAUNARDE
GigaWatt


Utente
Msg:1221

Stato:



Inviato il: 28/06/2014 21:32:06

bella domanda ora devo cercare mi sembra 5 anni ma non vorrei sbagliarmi e sono solo 2.



---------------



 

loker
KiloWatt


Utente
Msg:159

Stato:



Inviato il: 12/08/2014 11:08:21

Salve alla fine con l'installatore abbiamo deciso che mettero' l'inverter a piano terra (cosi' sta al fresco) ed i pannelli sul tetto per una distanza di circa 12 metri. Sapendo che l'impianto e di 3kw con 12 pannelli da 250w secondo voi che sezione di cavo meglio usare per coprire questa distanza ?

 

kekko.alchemi

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5226

Stato:



Inviato il: 12/08/2014 12:35:45

Tutto dipende da che voltaggio hai sui cavi.

A questo LINK trovi un software fatto da Bolle per il calcolo della sezione dei cavi.

Kekko



---------------
L'universo dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
 

loker
KiloWatt


Utente
Msg:159

Stato:



Inviato il: 12/08/2014 13:04:43

Grazie per il link Kekko

 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum