Inverter PIP2424HS Preleva energia solo da batterie ,e non dai pannelli durante assorbimento dicarichi importanti


FinePagina

marciano73
Watt


Utente
Msg:36

Stato:



Inviato il: 14/07/2014 15:16:07

Dopo aver ampliato il mio impianto a circa 1,5 KW di pannelli e 10 Kw di batterie Agm, ho acquistato il suddetto inverter 3K VA, con regolatore di carica 50A PMW. Funizona alla perfezione, commuta anche su Enel, agganciandosi anche alla frequenza 50HZ e commutazione in 8ms . Il modello è PIP 2424HS .Ho notato però 2 problemini, primo, attivando modalità risparmio energetico , l'inverter non rileva carichi sotto 80w circa (esempio, il tv lcd LED di 40W non si accende), pertanto , secondo me , è inutilizzabile. Altro problemino, durante un lavaggio in lavatrice ho notato che l'inverter non preleva piu corrente dai pannelli, ma continua a utilizzare solo la corrente dalle batterie, infatti sull'LCD la corrente dai pannelli misurata dall'inverter è 0 Ampere, e vedo la tensione delle batterie scendere abbastanza velocemente. Ho provato diversi setting, ma purtroppo non risolvo, l'unica soluzione sarebbe quella di utilizzare un regolatore supplementare per caricare le batterie e fornire corrente all'inverter durante questi carichi. La cosa sembra non accadere per carichi sotto i 150w circa . Oviamente per carichi prolungati e in pieno sole, mi da un pò fastidio che utilizzi corrente dalle batterie!

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 14/07/2014 16:13:39

Ciao
sei sicuro che l'inverter, o meglio il regolatore incorporato, non visualizzi la corrente che finisce nelle batterie?
Perché in questo caso sarebbe normale, la corrente verrebbe direzionata direttamente sull'inverter, senza passare per le batterie..
Di solito il limite di assorbimento della modalità risparmio energetico no è configurabile; cmq il tuo inverter essendo senza trasformatore, dovrebbe avere un consumo in stand-by molto basso, quindi potresti disattivare la funzione di risparmio



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

marciano73
Watt


Utente
Msg:36

Stato:



Inviato il: 14/07/2014 18:48:00

Grazie per l'interessamento Luca.
IN effetti non essendo con trasformatore LF ha un basso autoconsumo, ma visto che c'era questa opzione, un piccolo risparmio energetico sarebbe stato ben accetto...comunque ora é disabilitato.

Per quanto riguarda la tua opinione era quello che sospettavo, quindi intendi dire che gli ampere che misura sono quelli verso le batterie, e non la corrente che proviene dai pannelli?Perche in questo caso potrebbe esserci una commutazione ionterna ,e in forti carichi preleverebbe corrente dai pannelli e batterie, e quindi, non circolerebbe corrente sullo strumento che viene indicato sul display,dovrei mettermi in serie sull'entrata dei pannelli e misurare se la corrente è la stessa sia in carica che su carichi importanti (ovviamente a batterie non cariche al 100% !).



CITAZIONE (Luca450Mhz, 14/07/2014 16:13:39 ) Discussione.php?211809&1#MSG1

Ciao
sei sicuro che l'inverter, o meglio il regolatore incorporato, non visualizzi la corrente che finisce nelle batterie?
Perché in questo caso sarebbe normale, la corrente verrebbe direzionata direttamente sull'inverter, senza passare per le batterie..
Di solito il limite di assorbimento della modalità risparmio energetico no è configurabile; cmq il tuo inverter essendo senza trasformatore, dovrebbe avere un consumo in stand-by molto basso, quindi potresti disattivare la funzione di risparmio

 

chrispat
KiloWatt


Utente
Msg:160

Stato:



Inviato il: 15/07/2014 00:38:19

ciao, io ho il pip2424ms (con mppt) e confermo che ho disattivato la funzione power saving in quanto con piccoli carichi non si risveglia, ma l'autoconsumo è veramente basso.
Quando vedi 0A in Battery input (sulla sinistra del display) è perchè l'energia fluisce ai
carichi ed è integrata da quella prelevata dalle batterie,quindi non ne stai avanzando per la ricarica delle stesse. La corrente che esce dalle batterie la vedi cambiando i menù di visualizzazione, passando su output battery (sulla desta del display)
Il menù visualizzazione successivo a quelli di input battery ti visualizza quanto producono i pannelli (in watt)

PS: verifica di essere aggiornato col firmware per avere tuute opzioni/visualizzazioni
ciao, Chris



---------------
6x pannelli poly 130Wp + 2x pannelli 80Wp
Inverter charger UPS Mppsolar PIP-2424MS
2x bat...

 