mitax
| Inviato il: 24/07/2014 10:46:39
|
Ma l'energia prodotta in più dove va a finire?
Procediamo con ordine:
1) i pannelli stanno producendo: 93V x 30A = 2949W
2) le batterie stanno contribuendo al carico per 46.1V x 45A= 2074W
Totale 1)+2)= 5023W
Carico: 3216W
In più 5023-3216= 1807W --> dove vanno a finire?????
Immagine Allegata: Screenshot_2014-07-24-09-38-41.png
--------------- MPP Solar PIP 4048MS + 12 pannelli BenQ 250W + 8 batterie U.S. battery 12V 155Ah
...
| |
| | lasalute
| Inviato il: 24/07/2014 13:08:45
|
Intanto non si tratta di Watt ma di VA.
Probabilmente la misura dell'energia prelevata dalle batterie è errata.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...
| | | | mitax
| Inviato il: 24/07/2014 14:18:04
|
CITAZIONE (lasalute, 24/07/2014 13:08:45 )
Intanto non si tratta di Watt ma di VA.
Probabilmente la misura dell'energia prelevata dalle batterie è errata.
In corrente continua W o VA sono la stessa cosa visto che non ci sono sinusoidi e poi in questo caso il carico è puramente resistivo (forno elettrico) e si nota dal fatto che i carichi riportati in W e VA sono identici (3216).
--------------- MPP Solar PIP 4048MS + 12 pannelli BenQ 250W + 8 batterie U.S. battery 12V 155Ah
...
| | | | lasalute
| Inviato il: 24/07/2014 14:41:19
|
Tu parli di un carico di 3216 VA che non possono essere tutti riferiti ad un forno ( a meno che non sia di tipo domestico) che solitamente fa 2000 o 2400 W.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...
| | | | mitax
| Inviato il: 24/07/2014 14:58:33
|
CITAZIONE (lasalute, 24/07/2014 14:41:19 )
Tu parli di un carico di 3216 VA che non possono essere tutti riferiti ad un forno ( a meno che non sia di tipo domestico) che solitamente fa 2000 o 2400 W.
Sicuramente sul carico c'è qualche altra cosa però la coincidenza ha voluto che il carico sia interamente resistivo.
Il problema è che trovo valori di energia che non mi tornano e non so perchè e dove sia l'errore!
Vedi quest'altro caso in modo da ragionare in VA e W
1) pannelli 82.4x35= 2884W
2) batteria 7x58=406W (avendo impostato la tensione di ricarica a 58V)
Totale rimanente in corrente continua 2884-406=2478W che equivale a 3097 VA che dovrebbe essere il carico....in realtà il carico è 1425VA la metà!
E l'altra metà dove va a finire???
Immagine Allegata: Screenshot_2014-07-24-09-55-14.png
--------------- MPP Solar PIP 4048MS + 12 pannelli BenQ 250W + 8 batterie U.S. battery 12V 155Ah
...
| | | | jumpjack
| Inviato il: 24/07/2014 22:48:00
|
CITAZIONE (mitax, 24/07/2014 14:58:33 )
Ma l'energia prodotta in più dove va a finire?
Procediamo con ordine:
1) i pannelli stanno producendo: 93V x 30A = 2949W
2) le batterie stanno contribuendo al carico per 46.1V x 45A= 2074W
Totale 1)+2)= 5023W
Carico: 3216W
In più 5023-3216= 1807W --> dove vanno a finire?????
Si disperdono: e' a questo che serve il regolatore di carica: a dissipare l'energia prodotta in eccesso invece che a far esplodere le batterie! ;-) Alcuni semplicemente "staccano" il pannello, altri dissipano su mosfet o resistenze l'energia in eccesso.
D'altra parte, se hai un pannello da 100 Wp che sta producendo 100W, ma la batteria è carica e non hai carichi attivi, da qualche parte i 100W di sole devono andare: o stacchi il pannello, o dissipi. | | | | mitax
| Inviato il: 28/07/2014 07:44:13
|
questa la risposta:
To clarify, the PV input current refers to the current actually received
by battery, so overall PV input power is 46.1*30=1383w, and the
calculation you had earlier (2949w) overestimated it.
Best regards,
-James Ko, Support Team. MPP Solar
Vi sembra corretta e logica! Io ho qualche dubbio.
--------------- MPP Solar PIP 4048MS + 12 pannelli BenQ 250W + 8 batterie U.S. battery 12V 155Ah
...
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 28/07/2014 08:22:02
|
Quindi dei 30A in uscita dal regolatore 7 vanno alle batterie e 23 all'inverter !!!!!
ma che cianno nella testa ....
Proponi di modificare il label con "Output Current" ,mi sembra più corretta.
Ma quanti pannelli hai in ingresso ?
Perchè non ti ha stupito leggere 3000W prodotti (93V x 30A o 82.4V x 35A .... ) invece dei 1500 che realmente gestisce
Ciao
Elettro | | | | mitax
| Inviato il: 29/07/2014 09:49:36
|
Ho scritto di modificare l'item e mi hannorisposto: "chiamala come vuoi tanto anche se lo facciamo non cambia nulla!"...risposta diplomatica.
Comunque ho 12 pannelli da 250W
--------------- MPP Solar PIP 4048MS + 12 pannelli BenQ 250W + 8 batterie U.S. battery 12V 155Ah
...
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 29/07/2014 10:27:25
|
ooooooooooo ....... simpatici.
Quindi dovrai leggere 50A nel picco di produzione...
accaduto? | | | | mitax
| Inviato il: 29/07/2014 11:32:13
|
Mi sono fermato solo a 44A
Infatti ad un certo punto ho pensato d'avere i pannelli superdotati!
--------------- MPP Solar PIP 4048MS + 12 pannelli BenQ 250W + 8 batterie U.S. battery 12V 155Ah
...
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 29/07/2014 12:01:19
|
| | | | fabioe
milliWatt Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 03/08/2014 17:24:37
|
E' il mio primo post, un saluto a tutto il forum
complimenti per la passione che si vede in tutti i partecipanti nel trattare gli argomenti relativi all' energia solare !
parto con una domanda non proprio sul tema della discussione ..
@mitax
possiedo anch' io un inverter simile marchiato Opti-solar che utilizza lo stesso programma di monitoraggio e impostazioni.
dagli screen-shot che hai riportato sopra mi sembra di capire che lo fai girare in uno telefono con sistema operativo windows-phone.
E' cosi ?
Non sapevo che fosse possibile installare .exe di windows completo.
Se non è come penso, mi potresti per cortesia spiegare come hai fatto?
Al momento riesco a monitorare l' inverter su un tablet con windows 8.1
avendo collegato un convertitore rs232-ethernet al modem router di casa.
Vorrei avere la stessa possibilità con un telefono ..
Grazie ! | | | | fabioe
milliWatt Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 03/08/2014 17:52:20
|
Per quanto riguarda la discrepanza sulle potenze a me non succede perchè il mio inverter ha il regolatore di carica interno PWM e quindi quando lavora la tensione dei pannelli è praticamente quella delle batterie (0,1 v più alta).
Quindi a pari tensione è corretto fare la somma algebrica tra corrente proveniente dai pannelli e correnti di carica o scarica delle batterie.
Ho collegato in ingresso pannelli due serie di 2 pannelli da 60 celle.
Modificato da fabioe - 03/08/2014, 18:04:52
| | | | fabioe
milliWatt Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 03/08/2014 18:06:33
|
scusate ho fatto casino con la foto da allegare nel messaggio precedente ..
Immagine Allegata: 2014-08-03_173803.jpg | |
| | |
|