Salve a tutti , sono nuovo del blog, avrei bisogno di un consiglio sull'acquisto di un inverter e batterie.
Per fare un impianto Off-grid ad isola ho acquistato 33 pannelli Sharp NA-E130L5 , pensavo di comperare un inverter PIP4048MS . C'è qualcuno che mi sappia consigliare se la scelta è giusta ? Quali e quante batterie comperare per avere una autonomia discreta per un abitazione di 1 famiglia senza spendere una fortuna ? Ringrazio sin d'ora chi mi può aiutare.null



Immagine Allegata: inverter.JPG
 
ForumEA/B/inverter.JPG

 

maxgrada
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 15/10/2014 09:21:36

ecco i dati di targa del pannello:



Immagine Allegata: 20141015_081210.jpg
 
ForumEA/B/20141015_081210.jpg

 

Jarod

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:355

Stato:



Inviato il: 15/10/2014 19:38:43

Caro Maxgrada, invidia pura per i tuoi pannelli, nella mia condizione non potrò mai montarne così tanti :-)

Circa l'inverter, io sono di parte...ne ho uno da un paio di mesi, montato e funzionante, a me sembra ottimo anche se sul forum fanno tutti notare come il regolatore interno sia così così. Probabilmente è vero, ma visto il prezzo ed il fatto che consente di implementare un impianto off-grid completamente automatico io direi che è un ottimo prodotto.

Circa la tua domanda, io sono l'ultimo che ti può rispondere (mi riferisco alle batterie) ma mi sento di dirti che ovviamente dipende fortemente dai consumi che hai, dove abiti, il tempo di "nuvolo" che vuoi coprire. Per quest'ultimo intendo i giorni senza sole (dunque con produzione di energia praticamente nulla) nei quali intendi andare a batterie...

I parametri da tenere in conto sono un po'...ma per darti una mezza idea, ti dico che io ho quattro misere batterie da 100Ah messe in serie e decisamente sono poche...da dire che io ho pochissimi pannelli e dunque è tutto più difficile. Con i tuoi 4290 watt di picco dei tuoi pannelli, per avere almeno la notte "coperta" ammesso che il giorno ci sia stato il sole e che la notte tu abbia solo qualche stand-by ed un frigo, partirei minimo da 200Ah. Anche perché non volendo stressare le batterie dovrai caricarle ad un decimo della capacità nominale e tu di corrente ne hai tanta. Rischi di non poterla usare. Anche 200Ah sono pochini, se raddoppi è meglio.

Inoltre, se comprerai normali batterie al piombo ad acido libero non potrai scaricarle completamente ma solo fino al 50% (dunque per esempio di batterie da 200Ah potrei utilizzarne solo la metà, ossia 100Ah) se invece comprerai delle Plantè (vedi sul forum) potrai scaricarle al 100% e dunque comprare la metà delle batterie.



---------------
5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter...

 

maxgrada
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 17/10/2014 13:12:53

Ti ringrazio della risposta Jarod,acquisterò allora questo inverter.
Per quanto riguarda le batterie non ho idea di quanto costino le Plantè , quelle ad acido libero le trovo a 1 Euro/Amper , mi chiedo se l'inverter poi possa intervenire per non farle scaricare oltre il 50%..... penso che mi serviranno batterie per circa 800 Ah.
Altre domande: come collegare i pannelli, serie,parallelo o una combinazione serie-parallelo ? Stessa domanda per le batterie....magari potessi avere uno schema...
I pannelli andranno collocati tutti nella stessa falda del tetto e non ci sono punti d'ombra.
Grazie ancora e saluti a tutti !
Massimo

 

guru78
milliWatt


Utente
Msg:24

Stato:



Inviato il: 19/10/2014 15:14:01

Ciao maxgrada, io ho montato 40 pannelli come i tuoi con l` inverter in questione, non mi sento di consigliartelo il regolatore lascia molto a desiderare le batterie durano poco3 mesi min ko, se poi lo usi solo come inverter vai tranquillo io lo uso anche con carichi di 65A e li regge bene, i pannelli devono avere la giusta inclinazione pena un brutto decadimento di corrente. Io ho dovuto montarli con regolazione altre spese. Ciao .

 

maxgrada
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 21/10/2014 09:47:29

Che inverter potrebbe andar meglio del PIP 4048MS che abbia un buon regolatore e le stesse caratteristiche ?
I pannelli essendo amorfi non dovrebbero essere particolarmente soggetti ad una perfetta angolazione.....
GURU78 come hai risolto i problemi dell'impianto ?
grazie , saluti a tutti

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 21/10/2014 10:29:23

maxgrada dovresti dirci a quale tensione nominale vorresti lavorare. Immagino 48V (con quelle potenze in gioco).
Tu hai circa 4,3 kWp di pannelli. Hai bisogno per forza di cose di un regolatore MPPT in quanto lavori con pannelli amorfi. Il tuo regolatore deve essere molto più potente di quello fornito con il tuo inverter!
Infatti potenzialmente il tuo regolatore deve poter gestire correnti di carica verso le batterie (supposti i 48V) di oltre 90 ampere!
Quindi devi prendere due regolatori da almeno 60A l'uno, e dividi i pannelli su questi due regolatori.
L'inverter va bene anche quello che hai scelto, ora devi capire quali regolatori utilizzare.
Quindi non troverai mai un prodotto con un regolatore incorporato che vada bene nel tuo caso



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 21/10/2014 10:51:03

Io ho 100Wp in meno di pannelli, un totale di 4,2kWp, con un MPPT da 80A ci sto dentro benissimo...
Uso sempre un prodotto MPPSolar, il PCM8048, può funzionare fino a 5200Wp di pannelli. Deve poter erogare 80A a 64V in equalizzazione.



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

maxgrada
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 23/10/2014 09:45:25

Ho trovato su Ebay :
http://www.ebay.it/itm/80A-mppt-solar-charge-controller-regulator-12V-24V-36V-48V-datalogger-LCD-/140602836240?&autorefresh=true

mi orienterei allora su questo... potrà andar bene ???
il regolatore interno sarà sufficiente ?
saluti e grazie delle risposte...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 23/10/2014 10:15:26

E' lo stesso che ha eliafino, e va bene.
Ribadisco che secondo me con 80A sei al limite. Però puoi prendere questo e vedi come va.. ad aggiungerne un altro sei sempre in tempo.
Ricordati che lo shunt è opzionale, e devo prenderlo separatamente



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 23/10/2014 10:49:41

@maxgrada
Quello che hai postato è esattamente quello che ho io, ottimo prodotto... ripeto che lo uso con 4,2kWp di pannelli, fino a 5,2kWp sei nei valori nominali.
Ho avuto un picco di produzione di 4482W con 105.2V e 42.6A dai pannelli, 55.9V e 80.3A alle batterie, nessun problema.



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 23/10/2014 11:13:57

eliafino sono d'accordo con quello che dici, ma lui ha pannelli amorfi, che potenzialmente possono rendere e produrre di più dei tuoi. Cmq il regolatore così lavora sempre al limite, e non va proprio bene (l'elettronica è sempre stressata al massimo).
Loro dicono fino a 5,2kWp perché forse fanno riferimento alla potenza massima che il regolatore riesce a tagliare e sopportare! Perché una produzione di 5 kWp significa che, se le batterie non sono molto cariche, c'è una corrente di circa 100A per impianti a 48V. 1/4 in più della potenza che può gestire



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 23/10/2014 11:18:38

Il regolatore taglia, deve poter erogare 64V a 80A = 5120W di pannelli.
Se le batterie sono scariche, limita e taglia a 80A...

... per i pannelli amorfi, non lo so, ma da quello che leggevo in giro, non c'è tutta questa differenza, ma non ne ho esperienza diretta.



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

maxgrada
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 08/06/2015 19:29:24

Salve a tutti, per problemi personali avevo dovuto sospendere il montaggio dei pannelli che mi sono rimasti in garage. Ora che ho la possibilità di istallarli avrei bisogno di un consiglio di come effettuare i vari collegamenti con l'inverter......qualcuno ha degli schemi o sa dirmi come collegarli ? I pannelli andranno montati tutti su di una falda. Ringrazio anticipatamente.

 