Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 05/11/2014 07:02:36

CITAZIONE (jhonnyweb, 05/11/2014 01:14:28 ) Discussione.php?212109&1#MSG13

con potenza 1 di 1,6 di pellet, e 7 fumi dopo meno di 10 minuti brucia tutto il pellet facendolo schizzare fuori e si spegne.



da spiegare meglio...

per me la temp fumi è elevata e la stufa va in protezione.
io proverei con potenza1 settata a 1,0 secondi.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 05/11/2014 07:42:22

I fumi in fire on vanno aumentati. Il pellet a 1,9 a potenza 1 va bene ma devi aumentare lo scambiatore.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

jhonnyweb
Watt


Utente
Msg:45

Stato:



Inviato il: 05/11/2014 08:56:50

Con potenza 1 a 1.0 di pellet e 7 di fumi ( che è sempre la minima regolazione possibile) dopo la fasi fire on che è sempre settata a 1.6 pellet e 7 fumi dopo pochi minuti di lavoro si Spagne senza più pellet nel braciere. La temperatura fumi massima e settata a 250 parametro PR 14, e con 1.6 di pellet si spegne perché finisce sempre il pellet, o lo ha buttato tutto fuori.
Con 1.9 di pellet e 7 di fumi portando lo scambiatore da 15 a 20 (la regolazione va da 10 a 25)la temperatura fumi passa da 220 a 190/200 se aumento di più scende, ma poi non ho più regolazioni per le altre potenze.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 05/11/2014 13:14:32

CITAZIONE (jhonnyweb, 05/11/2014 08:56:50 ) Discussione.php?212109&2#MSG17

e con 1.6 di pellet si spegne perché finisce sempre il pellet, o lo ha buttato tutto fuori.



fuori?
fuori dove?

io non capisco quello che scrivi.
con temperature così alte, se si spegne è per un allarme,(troppo pellet) non per il poco pellet.

se riesci a mettere il video...



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

jhonnyweb
Watt


Utente
Msg:45

Stato:



Inviato il: 05/11/2014 14:12:49

Con pellet a 1.6 e fumi 7 a potenza 1 brucisa tutto il pellet nel braciere facendo schizzare fuori dal braciere anche braci non completamente bruciate, fino allo spegnimento della fiamma con braciere completamente vuoto.
Con pellet a potenza 1 di 1.9 e 7 di fumi la fiamma resta accesa anche per un ora aumentando di intensità ogni volta che cade il pellet per poi ritirarsi e riaumantare ogni qualvolta cade il pellet, co temperature fumi che oscillano da 200 a 230. Anche in questo caso nel braciere c'è sempre pochissimo pellet, quasi a vedere i fori dell' aria ma la fiamma non si spegne del tutto e riesce a mantenerla acceso anche per un ora,poi la ho spenta io per il forte odore di bruciato penso dovuto ai fumi troppo alti.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 05/11/2014 20:23:43

Tappa di un terzo la ripresa d'aria allora.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

jhonnyweb
Watt


Utente
Msg:45

Stato:



Inviato il: 06/11/2014 00:57:50

Ho provato a chiudere quasi della metà l'aspirazione del aria, ma non è cambiato molto, le braci del pellet nel braciere schizzano fuori meno, ma comunque escono , e la fiamma ha sempre alti e bassi in corrispondenza della caduta pellet. Ho provato a staccare la corrente mentre era in funzione, ed ho notato che la fiamma da gialla tirata passa ad arancione e lenta, ma molto alta ad arrivare fino allo scambiatore in alto, e brucia tutto il pellet che è nel braciere prima di spegnersi. E normale? Io da inesperto penso che il tiraggio sia eccessivo. una fiamma così la vidi ra un amico quando il tecnico gli disse di aumentare i giri del tiraggio perché aveva cambiato pellet. Solo che la sua stufa era accesa, e la mia lo fa da spenta! (Per spenta intendo con corrente scollegata)

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 06/11/2014 06:56:51

@lasalute

può essere che la scheda non ha il controllo del girofumi e che il girofumi vada sempre al massimo anche se il parametri indicano una velocità inferiore?

il tiac cosa pilota?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

jhonnyweb
Watt


Utente
Msg:45

Stato:



Inviato il: 06/11/2014 09:08:45

Non so se la scheda pilota bene il girofumi, ma quando e in lavoro 1 e la spento premendo off il girofumi aumenta di velocità sicuramente, non ho idea di quanto aumenti però!
Cosa è il tiac?

 

jhonnyweb
Watt


Utente
Msg:45

Stato:



Inviato il: 06/11/2014 11:56:59

se metto un regolatore di tensione a 230v tipo quello delle lampadine che ha una potenza fino 250w tra la scheda, ed il motore fumi in modo da potere abbassare la velocità dell estrattore a mio piacimento, in modo che la scheda dopo riesca a partire da un base di velocità più lenta e permettermi di fare ulteriori regolazioni?
potrebbe funzionare?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 06/11/2014 20:21:42

La scheda regola la tensione è basta. Da 7 a 35, a occhio potrei dire che 7 potrebbero essere 1500 giri e da 25 in su siamo sui 2500 (sempre molto a spanne).



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

jhonnyweb
Watt


Utente
Msg:45

Stato:



Inviato il: 06/11/2014 22:27:11

Il problema e che io dovrei andare al disotto di 7 è dei 1500 giri ipotetici secondo me.come potrei fare?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 07/11/2014 20:32:44

Andare sotto quella soglia vuol dire rischiare che il depressostato ti dia l'allarme. Tappa di più la ripresa d'aria.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

jhonnyweb
Watt


Utente
Msg:45

Stato:



Inviato il: 07/11/2014 22:58:33

Ho provato a tappare ancora di più il foro del aria (poco più della metà) le le braci di pellet non schizzano più fuori dal braciere ma la fiamma non riesce ad uscire fuori dal braciere, ho provato ad aumentare il pellet ma la fiamma ha sempre un andamento in regolare, quando cade il pellet si alza facendo una grossa fiammata tendente verso il vetro, e no verso l'alto per poi ettenuarsi di nuovo dentro il braciere fino alla caduta del nuovo pellet. Ho cronometrato con precisione il tempo di off della coclea ed è sempre 5 secondi indipendentemente dal tempo di on.
Può darsi sia troppo, ma non ho la possibilità di regolarlo.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 07/11/2014 23:59:41

Quando vedevi la fiamma verso il vetro il serbatoio del pellet era vuoto?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 