| Inviato il: 22/04/2015 01:05:05
|
ma si dai, un po di soldi li ho risparmiati rispetto all'acquisto in italia, peccato che stasera, guardando bene il display remoto, mi sono accorto che ha preso delle botte ed è un po bollato, scrivo a Peggy e vedremo cosa mi risponde.
Ora devo trovare il tempo di piazzarlo.
Secondo voi, tanto per avere un parametro di base, tra batterie e inverter che sezione di cavo devo usare?
Per adesso non posso mettere le batterie immediatamente vicine all'inverter purtroppo.
Quindi ad esempio su un metro a 48 volt che diametro uso? e su 4 metri?
---------------
| |
| | Claudio
| Inviato il: 22/04/2015 01:36:17
|
Ciao bj40, vai quì
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_cad_tensione.php
inserisci i dati e vedi la sezione più idonea, io per 1,5 metri ho usato 25mm² e a 3000W la caduta è circa 0,3V poco meno della tabella perché ho il negativo da 1.5 metri per i 4 banchi di batt., mentre i positivi arrivano ai fusibili e ai sezionatori con 4 diversi cavi da 1 metro che poi si uniscono in 1 da 50 cm., metti un fusibile e un sezionatore per ogni banco batterie.
Vedi foto a lato
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | bj40
| Inviato il: 22/04/2015 10:20:39
|
Ciao Claudio e grazie per la cortese risposta,
che tipo di fusibili devo mettere?
---------------
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/04/2015 00:23:46
|
Bj40 io no messo questi 1 per ogni banco + 4 normalissimi stacca batteria automobilistici e fusibili da 150A fai attenzione che siano almeno per 80V continui.
Fusibile con il suo portafusibile.
Immagine Allegata: 150A.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | |
|