Salve al forum
Mi trovo qui perche da quando ho montato la mia isola da prima piccola 2 pannelli da 100W e una batteria da 150A poi pian piano mi sono allargato ho sempre pensato ma una volta che le batterie sono cariche e che il regolatore taglia come posso recuperare l energia in surplus e cercando in questo forum ho trovato un circuito realizzato con arduino che forse faceva al caso mio ( con delle piccole modifiche nel programma e con l aiuto del suo ideatore CALCOLA e con un po di fai da te che non guasta mai eccolo
comincio col dire che oggi mi trovo un isola con 10 pannelli da 100W un iverter onda pura da 3000W 2 regolatori da 50 A e un inverter tie da 500W e 2 batterie da 150A l uno
questa isola alimenta ormai da 2 anni le mie luci giardino un pozzetto il cancello automatico le luci delle scale e i 3 videocitofoni il mio problema era che alle 9 di mattina i 2 regolatori tagliavano perche le batterie erano gia cariche ma da 6 giorni a questa parte sto immettendo per il momento ho collegato solo 2 dei 10 pannelli per eseguire dei test ma presto!!!!
Basta con le chiacchiere e un po di foto




Immagine Allegata: 20150805_113132_resized.jpg
 
ForumEA/F/20150805_113132_resized_1.jpg

 

eolo1234
KiloWatt


Utente
Msg:253

Stato:



Inviato il: 06/08/2015 17:45:21

interno lcd



Immagine Allegata: 20150805_113208_resized.jpg
 
ForumEA/F/20150805_113208_resized_1.jpg

 

eolo1234
KiloWatt


Utente
Msg:253

Stato:



Inviato il: 06/08/2015 17:46:00

interno



Immagine Allegata: 20150805_113214_resized.jpg
 
ForumEA/F/20150805_113214_resized_1.jpg

 

eolo1234
KiloWatt


Utente
Msg:253

Stato:



Inviato il: 06/08/2015 17:48:21

il sensore da 100A che controlla i consumi del grid



Immagine Allegata: 20150805_113408_resized.jpg
 
ForumEA/F/20150805_113408_resized_1.jpg

 

eolo1234
KiloWatt


Utente
Msg:253

Stato:



Inviato il: 06/08/2015 17:49:09

ed infine le spiegazioni di come funziona

il circuito di Calcola regola sia il voltaggio max (13.9 nel mio caso) che min (12.7) impostata a questo punto una volta che lui arriva al voltaggio max attiva i 2 rele uno attiva il rele da 40A che stacca i pannelli dal regolatore e li indirizza verso l inverter grid e l altro accende dopo pochi secondi il grid quando invece il voltaggio scende al min i due rele si disattivano prima si disattiva il rele che spegne il grid e poi dopo pochi secondi il rele che diseccita il rele da 40A che devia i pannelli da grid a ricaricare le batterie dell isola
tutto questo per far si che l energia in piu che il regolatore taglierebbe comunque a batterie cariche venga utilizzata inviandola nella rete
gli altri 3 rele da 40A che si vedono all interno della stagna serviranno per poter collegare gli altri pannelli in base agli assorbimenti delle varie utense che ora sono connessi all secondo regolatore che carica le batterie
spero di essermi fatto capire e comunque resto a disposizione per chiarimenti

 

eolo1234
KiloWatt


Utente
Msg:253

Stato:



Inviato il: 06/08/2015 17:52:54

per il momento non metto il programma ne lo schema della scheda perche voglio prima chiedere a calcola se posso visto che e una sua creatura e io l ho solo modificato per il mio scopo

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 06/08/2015 22:42:06

Ti ho giārisposto nell'altra discussione, pubblica pure quello che ritieni possa servire.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

eolo1234
KiloWatt


Utente
Msg:253

Stato:



Inviato il: 07/08/2015 09:09:48

questo e il circuito principale che ho usato



Immagine Allegata: fxm4.png.jpg
 
ForumEA/F/fxm4.png.jpg

 

eolo1234
KiloWatt


Utente
Msg:253

Stato:



Inviato il: 07/08/2015 09:13:15

questi sono i collegamenti dei sensori del monitor e della scheda RTC I2C



Immagine Allegata: Diagramma4.jpeg
 
ForumEA/F/Diagramma4.jpeg

 

eolo1234
KiloWatt


Utente
Msg:253

Stato:



Inviato il: 07/08/2015 09:14:31

il lettore di schede che ho usato
la scheda si collega cosė:

MOSI --> pin 11
MISO --> pin 12
SCK --> pin 13
CS --> pin 10



Immagine Allegata: pag 59.JPG
 
ForumEA/F/pag 59.JPG



Modificato da eolo1234 - 07/08/2015, 20:15:54
 

eolo1234
KiloWatt


Utente
Msg:253

Stato:



Inviato il: 07/08/2015 09:49:07

ed infine il programma a cui ho fatto piccole modifiche per adattarlo a questo progetto
le modifiche sono
l attivazione dei rele in contemporanea ma con un piccolo ritardo per far si che si attivi prima quello che devia la corrente dei pannelli da ricarica batterie a grid e dopo pochi secondi si attiva quello che accende l inverter grid e allo spegnimento si disattiva per primo quello che controlla il grid e poi il rele dei pannelli
questa modifica fa anche si che allo spegnimento del sistema per qualsiasi motivo o come sicurezza tutto torni alla normalita quindi i pannelli continueranno ad alimentare il regolatore e quindi caricare le batterie
l altra modifica e stata quella delle scritte sul lcd
quando l impianto sta caricando le batterie scrivera Batteria
quando invece sta in gridtie scrivera Enel
le stesse voci sono state cambiate anche nelle letture del monitor seriale e anche nelle cartelle della scheda di salvataggio SD

il programma va aperto con Office Word
LA SCHEDA E' STATA COSTRUITA PER PURO DILETTO E STUDIO, CHIUNQUE LA REALIZZA LO FA A PROPRIO RISCHIO, NON POSSO GARANTIRE CHE NON VI SIANO ERRORI, OMISSIONI, DIFETTI DI PROGETTAZIONE.

Scarica allegato

ver.5_3_3-Modificata per impianto ad isola con scambio.docx ( Numero download: 276 )



Modificato da eolo1234 - 07/08/2015, 11:40:22
 

eolo1234
KiloWatt


Utente
Msg:253

Stato:



Inviato il: 07/08/2015 11:51:47

Il relč che gestisce lo scambio ricarica batterie inverter grid andra ad eccitare per ovvi motivi un relč da auto da 40A

 

NonSoloBolleDiA...

Avatar
PetaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:13786

Stato:



Inviato il: 11/08/2015 00:11:58

Faccine/Smileys_0006.gif



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la veritā in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non č ripet...

 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:406

Stato:



Inviato il: 11/08/2015 11:46:22

Bravo complimentoni.....



---------------
Meio ave paura che piallo.....







 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 12/08/2015 00:06:02

Funziona tutto a dovere?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 