Fase e neutro invertiti su fotovoltaico connesso rete

Pag: (4)   1   2   3   [4]    (Ultimo)


FinePagina

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 26/08/2015 23:47:33

Ognuno fa le proprie scelte, gli automatismi sono utili però bisogna sempre tener conto delle controindicazioni.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 27/08/2015 00:04:26

CITAZIONE (Roero, 26/08/2015 23:47:33 ) Discussione.php?213002&4#MSG45

Ognuno fa le proprie scelte, gli automatismi sono utili però bisogna sempre tener conto delle controindicazioni.


Sono d'accordo, pure io sono per tutte le sicurezze necessarie ma andare a riarmare il contatore alle 3 di notte sotto la pioggia con 5°C perché mia moglie ha programmato lavatrice e lavastoviglie nella stessa ora proprio non mi va...

Le mie protezioni stanno in casa, una per piano, se proprio devo proteggere un corrugato che passa sotto terra senza interruzioni un automatismo lo accetto volentieri...

Ma è solo la mia opinione...

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 27/08/2015 00:21:19

Io non ci penso nemmeno a proteggere il contatore, ho le sicurezze di norma fino al salvavita, dal salvavita al contatore i cavi sono protetti da un corrugato spesso mezzo centimetro, non c'è pala che tenga non si riesce a penetrare, forse un piccone riesce ad entrare ma deve essere una cosa mirata, ergo non metto nessun riarmo di sorta.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 27/08/2015 16:42:09

CITAZIONE (Claudio, 27/08/2015 00:21:19 ) Discussione.php?213002&3#MSG44


Ma tu hai ragione, se guardiamo alla comodità, ma se riarmo a mano vuol dire che sono vivo e non attaccato a un filo, io forse sbaglio ma prima di riarmare cerco di capire perché è scattato, solitamente perché mia moglie usa 7 cose alla volta, ma se mia moglie è in casa da sola e resta attaccata a al filo del ferro da stiro spelato e sviene, quello gli da tensione per 3 volte non mi sta bene.
Poi ognuno può decidere di farsi del male come vuole, io preferisco fare 2 passi in giardino e riarmare.

Non ho dubbi e ben intendo quel che dici... e sulla sicurezza non si scherza PUNTO.
Poi però... perché non mettere dunque un differenziale da 0,01 anziché 0,03 allora??? Perché salterebbe troppo spesso??? E allora tutta questa sicurezza???
Non fraintendete il mio commento... sono sempre un po' provocatorio...
Le strisce antiscivolo sui gradini di casa, ce l'avete tutti??? Potrà sembrare un stupidaggine quest'ultima, ma il numero di incidenti domestici di questo tipo supera di gran lunga la folgorazione...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 27/08/2015 20:24:48

Non è automatico che con differenziale da 10 milliampere sei più sicuro. Nelle basi di elettrotecnica ti spiegano che vale solo la tensione di contatto che deve essere inferiore a 50 volt. Quindi potrei essere più sicuro io con un differenziale da 1 piuttosto che tu con differenziale da 10 milliampere.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 27/08/2015 20:58:22

CITAZIONE (lasalute, 27/08/2015 20:24:48 ) Discussione.php?213002&4#MSG49

Non è automatico che con differenziale da 10 milliampere sei più sicuro. Nelle basi di elettrotecnica ti spiegano che vale solo la tensione di contatto che deve essere inferiore a 50 volt. Quindi potrei essere più sicuro io con un differenziale da 1 piuttosto che tu con differenziale da 10 milliampere.

Conoscete la mia ignoranza in materia... ma se negli ambienti più "rischiosi" tipo bagno, mettono quello da 10, più sicuro, sarà... credo...
poi che non sia "automaticamente" così... alzo le mani... come non è automatico che prendendo la scossa il salvavita, salti...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 27/08/2015 21:15:18

Primo, non buttarti a terra, uno che ha fatto un quadro elettrico come il tuo, ignorante non può essere.
Certo che se ci vogliamo paragonare con Lasalute, noi siamo fregati, lui come minimo sarà perito elettrotecnico, se non elettronico; proprio poco tempo fa era da un amico che mi stava facendo vedere il suo salvavita che aveva problemi, ho messo una mano sotto per toccare i cavi se erano ben fissati, ma siccome aveva lasciato i cavi scoperti in uscita dai morsetti (li ha spellati molto lunghi) ho preso la scossa, il tempo di sentire la botta ed il salvavita è scattato, a sto punto direi che lo 0,3 va più che bene, provato sulla mia pelle, ed era 220 Volt.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 27/08/2015 22:32:27

Ad ogni modo, vorrei sottolineare che il "salvavita" non è detto scatti sempre se si prende la scossa...
Io ho imparato dagli elettricisti... mai entrare con le mani... un bel cacciavite protetto...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 28/08/2015 02:35:36

Vero, questa sarebbe la norma, però dov'era messo e solo per poter dare un occhiata, non dovevano esserci rischi, chi pensava che i cavi fossero spelati molto lunghi e fuori dai morsetti fossero scoperti.
Sono quei casi anomali che a volte potrebbero creare problemi.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 28/08/2015 06:50:14

CITAZIONE (tgsimo_a, 28/08/2015 02:35:36 ) Discussione.php?213002&4#MSG50

CITAZIONE (lasalute, 27/08/2015 20:24:48 ) Discussione.php?213002&4#MSG49
Non è automatico che con differenziale da 10 milliampere sei più sicuro. Nelle basi di elettrotecnica ti spiegano che vale solo la tensione di contatto che deve essere inferiore a 50 volt. Quindi potrei essere più sicuro io con un differenziale da 1 piuttosto che tu con differenziale da 10 milliampere.

Conoscete la mia ignoranza in materia... ma se negli ambienti più "rischiosi" tipo bagno, mettono quello da 10, più sicuro, sarà... credo...
poi che non sia "automaticamente" così... alzo le mani... come non è automatico che prendendo la scossa il salvavita, salti...

Quello che intendevo dire è che solo i 50 V possono garantirti la sicurezza (25 V nei locali da bagno) e visto che V=R*I la cosa più importante per la sicurezza è la resistenza di terra.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

Franceschino
KiloWatt


Utente
Msg:166

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 08:32:13

a quanto ne so le lampade a led ma anche quelle a fluorescenza ( anche se non si nota lo sfarfallio quando sono spente)) dovrebbero essere interrotte da un bipolare in quanto la corrente di induzione tra i cavi ( in alcuni impianti) fa si che comunque possa passare della tensione ed alimentare il led o la lampada con la conseguenza che la loro vita viene abbreviata visto che sarebbero sempre sotto tensione per quanto minima.



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm ...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 10:37:28

In campagna vi è stato un periodo in cui nelle giornate di pioggia intensa scattava il salvavita. La conseguenza era una email di allarme e dovevo fare 70 km per andare a riarmare. Alla seconda volta ho installato un salvavita a riarmo automatico ed il problema è stato risolto.

Successivamente dopo tempo ho scoperto per caso che un pozzetto di derivazione esterno non aveva i fori di drenaggio, quindi si riempiva di acqua fino ad una giuntura fatta male e la dispersione determinava l'intervento del salvavita. Fatta la riparazione il salvavita non è più scattato.
Quindi, secondo me, il riarmo automatico può andare bene in certi casi per evitare complicazioni, ma è meglio cercare e riparare il guasto. Se il salvavita scatta vi sarà una dispersione da qualche parte ed è meglio ripararla.


CITAZIONE

il tempo di sentire la botta ed il salvavita è scattato


Purtroppo non è sempre vero, questa estate durante le ferie ho preso la scossa montando una elettrovalvola, ma il salvavita non è scattato. Se manca la messa a terra dell'impianto il tempo di intervento è più lungo.



Modificato da calcola - 08/09/2015, 10:41:40


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 12:30:14

Se il guasto persiste il riarmo non serve in quanto dopo tre riarmi resta aperto.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 