Solare Fotovoltaico
Il mio PIP 4048 va sempre in BYPASS

Pag: (2)   1   [2]    (Ultimo)


FinePagina

frandi

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:276

Stato:



Inviato il: 09/10/2015 20:50:11

Grazie Claudio, finalmente un manuale in Italiano. Le cose sono molto più chiare adesso.



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100...

 

AndyTech78
KiloWatt


Utente
Msg:122

Stato:



Inviato il: 10/10/2015 00:49:47

Pure io ho una situazione analoga a quella di Frandi!
Il mio impianto è così composto: 12 moduli 260W, MKS5000Advance (analogo al PIP4048MS), 24 batterie FAAM OPzV 2V 420Ah;

L'inverter è impostato con i seguenti parametri:
P1=SBU P12=48V P13=53V P16=OSO P26=56.4V P27=54.2V P29=45V

Fintanto che i pannelli producevano il sistema anndava prelevando dal lato dc... appena calata la produzione solare è partito il bypass da rete. E la tensione sulla batteria è ancora 51.2V!
Se tolgo l'ingresso 220V da rete ovviamente il sistema torna a prelevare dalle batterie la quale scende carico a 50.5V ma non capisco come mai pur non scendendo sotto il P12 l'inverter continui a stare in Bypass!

Volessi monitorare esternamente all'inverter i livelli di tensione delle batterie cosa (che valori) mi permette di capire che essa sia arrivata al 50/60% di carica anche quando si trova sotto carico??

Inoltre sapete indicarmi la piedinatura seriale per collegare l'inverter al computer con WatchPower?

Grazie
Andrea



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOv...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 10/10/2015 09:10:56

Ciao AndyTech78, belle batterie complimenti, se settato SBU una volta raggiunto (13)per almeno 10 min. deve stare a batt. fino a raggiungimento di (12), io farei un reset default e riconfigurerei tutto. che firmware monta? per la piedinatura eccola

Seriale/RJ45
2 - 1
3 - 2
5 - 8



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AndyTech78
KiloWatt


Utente
Msg:122

Stato:



Inviato il: 11/10/2015 14:39:15

Grazie Claudio... ora riesco a andare online e monitorare l'inverter! Il fw che monto è 52.25.

Però non riesco a settare i parametri... RX dall'inverter Ok, TX non funziona! Bisogna fare qualche procedura particolare x impostare i parametri tramite watchPower??



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOv...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 11/10/2015 19:03:52

CITAZIONE (AndyTech78, 11/10/2015 14:39:15 ) Discussione.php?213106&2#MSG18

Grazie Claudio... ora riesco a andare online e monitorare l'inverter! Il fw che monto è 52.25.

Però non riesco a settare i parametri... RX dall'inverter Ok, TX non funziona! Bisogna fare qualche procedura particolare x impostare i parametri tramite watchPower??


Non c'è da fare assolutamente nulla, cosa intendi per "TX non funziona" il default è 2400 N 8 1 e non è modificabile ricontrolla il cavo

RS232/RJ45
2 - 1
3 - 2
5 - 8



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

frandi

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:276

Stato:



Inviato il: 23/10/2015 11:42:37

Ancora un aiuto per il miglior settaggio. Se volessi caricare contemporaneamente da pannelli e da rete dovo mettere il 16 su SNU però vedo che continua a caricare solo da pannelli in quanto c'è pieno sole. Ma se volessi aumentare la carica anche con la rete è possibile e come devo fare?



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 23/10/2015 22:49:44

CITAZIONE (frandi, 23/10/2015 11:42:37 ) Discussione.php?213106&2#MSG20

Ancora un aiuto per il miglior settaggio. Se volessi caricare contemporaneamente da pannelli e da rete dovo mettere il 16 su SNU però vedo che continua a caricare solo da pannelli in quanto c'è pieno sole. Ma se volessi aumentare la carica anche con la rete è possibile e come devo fare?


Ciao Fradi, puoi caricare da pannelli e da rete contemporaneamente solo se non stai andando a batteria, cioè se settato in SBU la batterie non hanno ancora raggiunto quanto settato in 13, e la corrente da rete non potrà mai essere superiore a quella settata per i pannelli anche se lo setti.
Esempio
Settato 20A da pannelli, e 40 da rete quando in contemporanea non supererà mai i 20A, il settaggio pannelli è prioritario e se la tensione pannelli è inferiore a 50V non carica neppure da rete è "UTILITY+SOLAR"
In ogni caso non verrà mai superata la corrente settata per i pannelli.
E' una funzione comoda per i periodi lunghi con poco sole puoi settare 2A o 10A, tenere le batterie in salute vale sicuramente qualche Kw.



Modificato da Claudio - 25/10/2015, 09:43:59


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

frandi

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:276

Stato:



Inviato il: 25/10/2015 07:56:44

Ancora grazie Claudio, i tuoi interventi sono sempre puntuali, precisi e risolutivi.



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100...

 
 InizioPagina
 

Pag: (2)   1   [2]    (Ultimo)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum