Solare Fotovoltaico
Differenziale che salta


FinePagina

lorenzoc.86
KiloWatt


Utente
Msg:121

Stato:



Inviato il: 14/10/2015 13:43:25

Apro un post per chiedere a voi un info. Io posseggo 2 inverter in parallelo della tecnoware da 5000VA ed ho notato , lo ha sempre fatto ma incolpavo il mio salvavita abbastanza anziano, che se tolgo l'alimentazione Enel agli inverter provocano il distacco del salvavita anche se sto in batteria mode.
Io in fase d'installazione ho seguito alla lettera il cablaggio tranne per una parte , quella di collegare i neutro di ingresso e di uscita insieme . Potrebbe essere quello il motivo? Io non ho voluto effettuare il collegamento per paura di fare danni al sistema.
Vi allego il manuale del produttore.
Questo problema di far saltare il differenziale lo fa in modo random anche nel passaggio da batteria a Enel. Con un tester ho verificato anche la differenza di potenziale tra i 2 neutri e siamo intorno ai 0,3V. Questa sera voglio provare ad effettuare la misurazione tra neutro e terra.
Voi colleghereste i neutri insieme?




Scarica allegato

ATA Energy Storage System v. 1.0.pdf ( Numero download: 392 )



---------------
24 pannelli policristallino da 250Wp AVProject
6 pannelli policristallino da 250Wp HF Energy ...

 

lorenzoc.86
KiloWatt


Utente
Msg:121

Stato:



Inviato il: 14/10/2015 16:24:46

Per scrupolo ho voluto contattare anche la casa madre e mi hanno confermato che il collegamento del neutro ingresso uscita va eseguito per dare all'inverter lo stesso riferimento di neutro. Ora nel dettaglio non so precisamente cosa voglia dire. Magari questo fine settimana lo faccio e vediamo cosa succede.



---------------
24 pannelli policristallino da 250Wp AVProject
6 pannelli policristallino da 250Wp HF Energy ...

 

viviasub
Watt


Utente
Msg:53

Stato:



Inviato il: 15/10/2015 09:59:36

leggi questa discussione tratta caldaia, ma ti spiega problema neutro:
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/Discussione.php?51091257

 

lorenzoc.86
KiloWatt


Utente
Msg:121

Stato:



Inviato il: 15/10/2015 17:46:10

Si viviasub avevo già letto la discussione ma purtroppo di collegare i neutri non mi fido. Proverà prossimamente a cambiare il differenzia che ho in casa che ha quasi 30 Anni e potrebbe essersi starato. Penso questo perché prima di quel salvavita ne ho inserito uno nel quadro esterno (dove sono stati installati gli inverter) e quello non scatta.
Vi terrò aggiornati



---------------
24 pannelli policristallino da 250Wp AVProject
6 pannelli policristallino da 250Wp HF Energy ...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 15/10/2015 19:12:12

Ciao lorenzoc.86, io non farei mai il collegamento che loro consigliano N/N, ammettiamo che ENEL tolga corrente alla tua via per lavori, il tuo pseudo neutro da 110V riferito a terra andrebbe in rete e nelle case altrui e gli operai si troverebbero 110V nelle dita, d'accordo che è in isolamento da terra ma sono sempre 110V allo sbaraglio, non mi sembra sano, per il differenziale mi sa che è da sostituire perché quando si va in inverter i differenziali non funzionano causa appunto per l'isolamento da terra, attenzione se fai il test con il tastino provi solo la parte meccanica e non il funzionamento reale.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

lorenzoc.86
KiloWatt


Utente
Msg:121

Stato:



Inviato il: 17/10/2015 07:29:38

Buongiorno ragazzi ho eliminato il salvavita difettoso ed ho lasciato solamente quello all'interno del quadro dell'inverter . Anzi ce ne sono 2 , uno a monte da 0,3A ed uno a valle da 0,03A. Cosi non scattano allo scambio da batterie a enel.



---------------
24 pannelli policristallino da 250Wp AVProject
6 pannelli policristallino da 250Wp HF Energy ...

 

ize
Watt


Utente
Msg:44

Stato:



Inviato il: 17/10/2015 19:33:41

CITAZIONE (Claudio, 17/10/2015 07:29:38 ) Discussione.php?213124&1#MSG4

Ciao lorenzoc.86, io non farei mai il collegamento che loro consigliano N/N, ammettiamo che ENEL tolga corrente alla tua via per lavori, il tuo pseudo neutro da 110V riferito a terra andrebbe in rete e nelle case altrui e gli operai si troverebbero 110V nelle dita, d'accordo che è in isolamento da terra ma sono sempre 110V allo sbaraglio, non mi sembra sano, per il differenziale mi sa che è da sostituire perché quando si va in inverter i differenziali non funzionano causa appunto per l'isolamento da terra, attenzione se fai il test con il tastino provi solo la parte meccanica e non il funzionamento reale.


Sotto questo aspetto Claudio ha pienamente ragione.
Io ho i due neutri collegati ma ho anche messo un rele in ingresso che stacca Fase e Neuto se va via la corrente lato enel per eliminare questo problema.

I neuti li ho collegati per evitre di avere un 110V in giro per casa su un neuto, l'impianto di casa non è pensato per essere a due fasi e non mi sento sicuro sapendo che su un neutro girano 110V.

Ciao



---------------
3D printer and racing drones addicted

https://www.youtube.com/channel/UCX7UjdoPqErjrR2nYa...

 