alex7817
Watt


Utente
Msg:40

Stato:



Inviato il: 16/01/2016 11:51:12

Ciao a tutti, ho verificato e mandata ed uscita sono da un pollice e mezzo.

In riferimento al puffer, mi chiedevo se non fosse piu conveniente per me agganciare all'impianto anche l'appartamento di mio fratello che ad oggi funziona a metano, preferirei evitarlo ma considerando che lui ha altri 150 mq con radianti in alluminio, forse potrei evitare il puffer, almeno per questo anno.

Inoltre vorrei chiedervi cosa comporterebbe montarla senza puffer e solo per me.

La VAC è una ESBO PN10 55c°.

Potrei allegare alcune foto della caldaia o preferite evitarlo visto che si vede la marca?

CIAO E GRAZIE SEMPRE.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 16/01/2016 13:41:43

La vac è una esbe più che un esbo. Diventa ingestibile avere più impianti collegati senza puffer.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

alex7817
Watt


Utente
Msg:40

Stato:



Inviato il: 16/01/2016 14:48:14

Quindi escludo la possibilità di risolvere allacciando un'altro impianto.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 16/01/2016 22:12:10

Dovresti tenere accesi entrambi gli impianti senza poter regolare le temperature.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 16/01/2016 22:12:36

Dovresti tenere accesi entrambi gli impianti senza poter regolare le temperature.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

alex7817
Watt


Utente
Msg:40

Stato:



Inviato il: 17/01/2016 13:31:20

Preferisco impostare l'impianto solo per me predisponendolo per il puffer, ma montandolo in questi giorni, appena mi arriva la canna fumaria.
Quindi oggi pomeriggio cerco di capire come è fatto l'impianto di Roero.

Questa mattina ho visto l'impianto di un mio amico, con una caldaia Tatano a biomassa da 60.000 a servizio di due appartamenti da 150 mq ciascuno.

Il tubo di scarico vapori per ebollizione è lo stesso di approvvigionamento, con una T al vaso di espansione, ha montata una valvola ( credo una VAC ma è lunga almeno 20-25 cm) con uno sfiato ed un termostato ma con un tappo sotto, non ha puffer.
Mi riferisce che va in protezione 2-3 volte a stagione ma è soddisfatto. Buon pranzo

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 17/01/2016 14:09:41

Sembra una valvola di scarico termico.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

alex7817
Watt


Utente
Msg:40

Stato:



Inviato il: 17/01/2016 14:13:22

Morale della favola siccome Tatano e KarCom, entrambi produttori di caldaie della mia zona, non costruiscono caldaie inferiori a 40.000 e le montano tutte senza puffer, a parere di alcuni amici, io che mi sto' affidando alle vostre valutazioni e consigli, sbaglio a fidarmi delle vostre teorie. Mi auguro di riuscire a realizzare l'impianto grazie alle vostre istruzioni con un grado di efficienza insindacabilmente superiore al loro e lasciarli a bocca aperta.
Adesso torno all'impianto di roero.
A dopo.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 17/01/2016 14:15:26

Hai mai chiesto ai tuoi amici che hanno caldaie sopra i 35 kW se hanno impianti a norma e sicuri?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

alex7817
Watt


Utente
Msg:40

Stato:



Inviato il: 17/01/2016 14:15:27

La valvola ha una freccia, è montata sulla mandata ed ha un buco sotto, uno laterale e due superiori oltre a entrata e uscita.

 

alex7817
Watt


Utente
Msg:40

Stato:



Inviato il: 17/01/2016 14:19:29

Da noi le certificazioni non la fanno da padroni, la sicurezza consiste nei materiali certificati, impianti centralizzati e caldaie installate dai produttori.

Anche se in vari impianti che mi hanno realizzato on enti pubblici, quindi con idonea progettazione il PUFFER E' SEMPRE PRESENTE.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 17/01/2016 14:24:35

Ti sei già risposto da solo sull'utilità del puffer.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

alex7817
Watt


Utente
Msg:40

Stato:



Inviato il: 17/01/2016 14:32:22

Certamente ho capito che il puffer è necessario, ma credo che se utilizzo solo nocciolino, provvisoriamente possa evitarsi, giusto?

Anche perchè la caldaia prevede l'utilizzo alternativo e non simultaneo di legna e nocciolino, quindi probabilmente solo nocciolino potrebbe essere più gestibile.

Il dubbio è sui consumi e costi, ma poi si vedrà.

allego foto maschera di controllo della caldaia e del bruciatore.

Scarica allegato

P_20160116_112115_1_p.jpg ( Numero download: 170 )

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 17/01/2016 14:39:57

Senza puffer aumenti i consumi.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

alex7817
Watt


Utente
Msg:40

Stato:



Inviato il: 17/01/2016 15:32:18

Ma al momento non credo di poterlo comprare, mentre di contro oggi a 10 km nevica, quindi voglio montare a breve.

Comunque domani mi faccio fare qualche preventivo per 1000 litri, preferirei con acqua sanitaria o me lo sconsigliate?

 
 InizioPagina
 