Scusa ma che razza di morsetti ha un inverter da 3000W 12V. puoi mettere una foto, con 2000W in uso ti servono 166A e cavi da 75/100 mm² o più.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 17/05/2016 10:34:03

Premetto che ho chiesto al rivenditore se potevo farlo funzionare a 24v, e non si può! ecco lo schema con foto! Comunque mi sto arrendendo all'idea di passare a 48v, con mio rammarico sugli acquisti sbagliati....



Immagine Allegata: inverter.png
 
ForumEA/L/inverter_1.png



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 17/05/2016 19:30:15

Ma c'è scritto Tensione di ingresso 12V/24V/48V



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 18/05/2016 08:19:44

Hai ragione, all'acquisto il venditore m'ha esplicitamente chiesto che tensione volevo, (grande sbaglio) sul momento avevo bisogno di 12v!!Spero che alla base per risparmiare li fanno tutti con gli stessi componenti,dove poi vengono cambiati singoli parti in base alla richiesta del cliente, con questa speranza m'appresto a passare da un bravo elettricista per vedere se posso passarlo (taroccarlo) a 24v...sperando sia indolore!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 02/06/2016 09:38:14

Salve a tutti, ritorno in cerca di informazioni, in effetti dopo aver abbandonato l’errore di impianto a 12v, vorrei passare a 24v, la mia domanda adesso è, come passare le 2 stringhe a 24v? In teoria pensavo di collegare le due stringhe in serie per avere 24v….sto dicendo una cavolata? Ecco i componenti:
Stringa 1)14 pannelli a 50w
Stringa 2) 2 pannelli a 220w “fatti in casa” con cellle da 4.4w, 50 pezzi a pannello
1 batteria 100Ah 12V Profonda Ciclo AGM, 1 batteria da 70ah 12v varta
Regolatore di carica Makeskyblue 60a mppt per 12 v/24 v/36 v/48



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 02/06/2016 10:49:50

A me sembra che questo inverter è adatto per lavorare a 24v
e anzi che i 3000w li può dare a 24v ,e non a 12v.
mettere in serie le 2 stringhe per avere 24v non va tanto bene perchè mentre la stringa 1 è da 700w la stringa2 è da 440w.
Puoi dirci la tensione di ciascun pannello della stringa1
e la tensione nominale dei pannelli della stringa 2?

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 02/06/2016 11:20:38


Grazie della risposta, per l’inverter dopo aver chiesto al venditore se posso collegarlo a 24v e m’ha risposto no! Ho chiesto pure ad un elettricista che s’occupa di impianti solari, purtroppo m’ha confermato il no! Ti allego il link di dove l’ho acquistato dove ci sono i relativi dati, tenendo conto che all’acquisto il venditore ti chiede espressamente se lo si vuole a 12 o a 24 v, http://it.aliexpress.com/item/3KW-3000W-frequency-inverter-3000W-pure-sine-wave-inverter-3000W-Off-Grid-Tie-inverter-converter-single/32462770748.html , per la stringa 1, t’allego una foto delle caratteristiche, per la due avendoli costruiti ti posso solo dire che attualmente le 100 celle a 4.4w divise su due pannelli, mi danno a vuoto + di 27volt…non sono ancora collegati.

Scarica allegato

IMG_20160412_071044.jpg ( Numero download: 263 )



Modificato da valter996 - 02/06/2016, 11:26:08


---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 02/06/2016 11:24:27

Non so se potete vedere la foto, allora aggiungo i dati:
Model:LA361H51
Output:51.0w
Optimum voltage 16.9v
Optimum current: 3.02 A



Immagine Allegata: IMG_20160412_071044.jpg
 
ForumEA/L/IMG_20160412_071044_1.jpg



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 02/06/2016 12:47:34

per l'inverter mi sta venendo un dubbio.
come mai c'è scritto uscita 110v 220v?
hai due uscite?
c'è un commutatore per cambiare la tensione di uscita?
se non è così quelle in tabella potrebbero essere le caratteristiche generali per quel modello di inverter.
Per capire di più aprilo e controlla il valore di tensione che è scritto sui condensatori elettrolitici all'ingresso.
i condensatori collegati al + e al - della batteria.
se il valore dei condensatori è 16v l'inverter è da 12v.
per le 2 stringhe di pannelli forse potresti trasformare a 24v ciascuna stringa e poi metterle in parallelo fra loro, mettendo un diodo in serie ad ogni stringa.è fattibile per la stringa 1.Per la stringa 2 non ho capito bene quanti volt è un pannello ,ma se è fatta in casa dovresti poter raggiungere la stessa tensione della stringa 1 e poi meterla in parallelo

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 02/06/2016 14:21:10

Solo una uscita sull’inverter, e dici di controllare il valore di tensione sui condensatori, ok appena posso lo smonto! Quindi trasformare la stringa 1, in 24v mettendo i pannelli in serie, ok… la mia ignoranza su ciò mi spinge a farti una domanda che per te sarà ovvia…ma non per me, ho letto che mettendoli in serie la tensione aumenta per ogni pannello che aggiungo, se metto in serie tutti i 14 pannelli di 51w…. Che tensione mi da alla fine, 24v? In poche parole con sta stringa di 14 pannelli, come devo metterli per avere solo 24v alla fine? Grazie!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 02/06/2016 14:45:52

mettendoli in serie la tensione si somma. quindi 16,9 x 14 =236v
decisamente troppi.
devi metterne in serie 2 che fanno 16,9 x2 = 33,8v
fai quindi un parallelo di 7 stringhe ,ciascuna composta da una
serie di 2 pannelli.
secondo me 33,8v dovrebbero andare bene per un inverter con ingresso a 24 v ma non ne sono certo.
per questa cosa senti anche gli altri.

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 02/06/2016 16:30:29

Se il tuo regolatore è questo hai ampio margine di configurazione visto che arriva a ben 190 V !

In realtà, il vero problema sono i pannelli autocostruiti... provo a spiegare:
Tu puoi fare serie e/o paralleli di pannelli/stringhe di marca e potenza diversa ma c'è una caratteristica che deve essere comune a tutti i pannelli che vuoi utilizzare: il numero di celle deve essere identico !

Non sono riuscito a trovare le caratteristiche dei tuoi pannelli da 50 W, in particolare quante celle hanno, tuttavia dalla tensione in uscita dovrebbero essere da 30 celle, mi confermi ?

Ora i tuoi pannelli autocostruiti sono da 50 celle, ne mancano 10 all'appello per ogni pannello !!!

Io ti proporrei di acquistare altre 20 celle simi a quelle dei pannelli autocostruiti per realizzare un ulteriore pennellino con 2 uscite, ognuna da 10 celle, da mettere in serie a quelli da 220W in modo da uniformare il numero di celle (se le celle del pannello da 50 W sono 36 dovrai acquistarne 44 anziché 20): a quel punto il parallelo funzionerà molto meglio.

Per l'inverter, a mio avviso, la soluzione migliore e venderlo e acquistarne uno a 24 V.

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 02/06/2016 17:05:38

ok, ti ringrazio !



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 02/06/2016 17:21:52

contato celle dei pannelli a 50w, son 36!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 02/06/2016 17:39:37

m'arrivato un colpo di genio, "o cretinata" visto che ho un'altro regolatore di carica; 30a 12 v/24 v mppt , se per ogni stringa a 24v metto un regolatore, e per ogni regolatore una o + batterie da 100ah, alla fine un inverter a 24v collegato alle batterie che saranno in parallelo... potrebbe funzionare?



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 