Solare Fotovoltaico
pip 4048 errore

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (2)   [1]   2    (Ultimo)


FinePagina

pippofo
Watt


Utente
Msg:50

Stato:



Inviato il: 02/11/2016 14:28:26

Stamattina ho trovato il mio impianto a isola spento con l'inverter pip 4048 che segna sul dispaly 00 esc e il led rosso Fault sempre fisso e le ventole a massimo. Spento e riacceso più volte da sempre lo stesso errore ma dopo circa 30 secondi si spegne. Cosa può essere accaduto? Come posso risolvere il problema? Grazie.



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 02/11/2016 15:46:22

Può essere successo di tutto servono dati, in primis la composizione totale del tuo sistema, targa pannelli e a che tensione erano le batterie al momento del Fault.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

pippofo
Watt


Utente
Msg:50

Stato:



Inviato il: 02/11/2016 19:53:43

L'impianto è composto da 10 pannelli che formano 5 stringhe di 4 batterie a gel da 150 ah L'inverter è 5KVA 4000 W V 20 onda sinusoidale pura off Grid solar inverter caricabatterie 80A MPPT solare. Le batterie stamattina erano a 50,4 V e l'impianto è andato in Fault verso le 24,10 la tensione delle batterie presumo dovesse essere di 51V caratteristiche dei pannelli


Efficiency 18.7%

Rated Voltage
Peak Power (+/-5%) Pmax 305 W
Measured at Standard Test Conditions (STC): irradiance of 1000/m2, air mass 1.5 g, and cell temperature 25° C
Vmp 54.7 V
Rated Current Imp 5.58 A
Open Circuit Voltage Voc 64.2 V
Short Circuit Current Isc 5.96 A
Maximum System Voltage IEC, UL 1000 V, 600 V
Temperature Coefficients
Power –0.38% / °C
Voltage (Voc) –176.6 mV/°C
Current (Isc) 3.5 mA/°C
Series Fuse Rating 15 A
Peak Power per Unit Area
CEC PTC Rating
187 W/m², 17.4 W/ft²
282.1 W



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 03/11/2016 02:21:30

Non ti da un codice guasto sul display??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

kamaleon

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:298

Stato:



Inviato il: 03/11/2016 06:58:33

il codice sul display è lo "00" ma non è elencato nei codici errore sul manuale, l'errore "01" è riguardo alle ventole. Non vorrei che il tuo errore fosse sempre in tema. Controlla che le ventole non siano bloccate e che la tachimetrica funziona



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

pippofo
Watt


Utente
Msg:50

Stato:



Inviato il: 03/11/2016 07:19:04

Questo è l'errore che mi dà le ventole non sono bloccate girano a massimo



Immagine Allegata: 20161102_112441.jpg
 
ForumEA/N/20161102_112441.jpg



---------------



 

pippofo
Watt


Utente
Msg:50

Stato:



Inviato il: 03/11/2016 07:21:19

poi prima di spegnersi per un secondo mi da questo



Immagine Allegata: 20161102_113436.jpg
 
ForumEA/N/20161102_113436.jpg



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 03/11/2016 12:28:40

pippofo lo [00] non è un codice errore, le batterie sono collegate? puoi misurare la loro tensione con un multimetro quando inserisci l'inverter e verificare il collegamento??



Modificato da Claudio - 03/11/2016, 12:45:03


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

pippofo
Watt


Utente
Msg:50

Stato:



Inviato il: 03/11/2016 16:55:01

Le batterie sono collocate la tensione e di 50.8 prima e dopo l'accensione dell'inverter e ora per un attimo compare errore 02 e poi di nuovo 00



---------------



 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 03/11/2016 17:15:31

Se per un attimo ti da errore 02 vuol dire "surriscaldamento" ... per questo motivo le ventole vanno al massimo.
Ma dato che sicuramente è fermo da tempo il problema del surriscaldamento ora come ora non c' entra.
Il software dell' inverter ad ogni avvio fa un chek control di sistema ... molto probabilmente hai un guasto sulla scheda che riguarda il sensore della temperatura dell' inverter o di qualche componente di esso.
Io non sono un elettronico ... dovrai rivolgerti a qualcuno che ha competenze in materia.



---------------









 

pippofo
Watt


Utente
Msg:50

Stato:



Inviato il: 03/11/2016 19:26:05

Ok anche se è ancora in garanzia domani lo faccio vedere ad un amico e poi vi farò sapere grazie



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 03/11/2016 23:16:16

Non ti da il tempo di collegarti con WatchPower e fare un reset default??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

pippofo
Watt


Utente
Msg:50

Stato:



Inviato il: 04/11/2016 16:31:18

Con WatchPower si collega ho fatto il reset e ora si spegne sempre dopo 30 secondi e in più l'inveter ora fischia. Se faccio di nuovo reset mi da ok ma i parametri rimangono sempre uguali.



Immagine Allegata: 20161104_152157.jpg
 
ForumEA/N/20161104_152157.jpg



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 04/11/2016 17:11:25

Puoi fare una foto alla pagina principale??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

pippofo
Watt


Utente
Msg:50

Stato:



Inviato il: 04/11/2016 22:46:03

Domani metto la pagina principale di WatchPower ho questa di LUCIBUS



Immagine Allegata: 20161104_150002.jpg
 
ForumEA/N/20161104_150002.jpg



---------------



 
 InizioPagina
 

Pag: (2)   [1]   2    (Ultimo)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum