Solare Fotovoltaico
Ibrido Pip 2424SMXE ,Ibrido mppsolar regolatore carica ko

VISUALIZZA L'ALBUM


FinePagina

dabelun

Avatar
Watt


Utente
Msg:40

Stato:



Inviato il: 15/11/2016 09:05:18

Dopo aver collegato i moduli, due stringhe da 2 moduli, e le batterie 12 elementi da due volt, tutto funzionava. Il sole era un po' velato.
Il giorno dopo ritorno in loco. Sole limpido. Elementi FIAMM in ebollizzione stacco tutto.
Risultato : dal quadro sono scomparsi i pv , misuro la tensione di un modulo: 61V , collego e rimisuro la tensione: 24,6 V che è la tensione del pacco accumulatori.
Collego al generatore e tutto funziona, carica le batterie e alimenta i carichi. Sto provando a contattare il fornitore ma temo sarà dura.
In allegato foto dei componenti , cerco spiegazioni su ciò che è accaduto



Immagine Allegata: image.jpeg
 
ForumEA/N/image_13.jpeg



Modificato da dabelun - 15/11/2016, 09:19:07


---------------



 

dabelun

Avatar
Watt


Utente
Msg:40

Stato:



Inviato il: 15/11/2016 09:20:00

Questi i moduli



Immagine Allegata: image.jpeg
 
ForumEA/N/image_14.jpeg



---------------



 

dabelun

Avatar
Watt


Utente
Msg:40

Stato:



Inviato il: 15/11/2016 09:21:16

Questi gli elementi della FIAMM



Immagine Allegata: image.jpeg
 
ForumEA/N/image_15.jpeg



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 15/11/2016 09:30:02

Puoi postare le 2 pagine di WatchPower, principale + settaggi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 15/11/2016 09:36:36

Data sheet batterie FIAMM ML/S 360

LINK

BULK 2.4V = 28.8V
FLOAT 2.23V = 26.76V



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

dabelun

Avatar
Watt


Utente
Msg:40

Stato:



Inviato il: 15/11/2016 17:33:24

CITAZIONE (Claudio, 15/11/2016 09:30:02 ) Discussione.php?214152&1#MSG3

Puoi postare le 2 pagine di WatchPower, principale + settaggi.

Rendi più facile le richieste , il mio inglese è spannometrico e sono pure lento nello scrivere ed aggiungere allegati .
Le impostazioni per le batterie le ho azzeccate



Immagine Allegata: image.jpeg
 
ForumEA/N/image_16.jpeg



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 15/11/2016 19:32:42

WatchPower è il programma in dotazione all'inverter e ti permette di configurarlo da PC.
Comunque nelle le acido libero quando arrivano a Bulk si vede sempre una effervescenza, più o meno accentuata in base al loro fabbisogno di energia, comunque sia non superare mai, ne in carica ne in scarica, il 10% 12% della loro capacità, vuol dire massimo 40A di carica e altrettanto di scarica, in questo caso mai oltre 1000W 220V quando sei solo a batteria.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

dabelun

Avatar
Watt


Utente
Msg:40

Stato:



Inviato il: 15/11/2016 21:22:57

Non ho configurato con pc , ma direttamente dall inverter.
L impianto è ad isola lontano da casa.
Voler capire se il regolatore di carica è sottodimensionato e se c è una qualche possibilità di sistemarlo



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 16/11/2016 00:41:45

Per quanto riguarda il campo fotovoltaico sei abbastanza bilanciato, con due stringhe da due moduli Cad. hai 1300W a fronte di 1500W regolatore, sei decisamente basso di batterie, dovresti averne almeno il doppio.
Dipende tutto da quanto andrai ad assorbire in assenza di sole, con 360A superare i 40A pari a 960/1000W per più di 30 minuti penso sia un limite da non superare, le batterie sono di ottima qualità ma vanno ben curate, per vedere se si caricano completamente misura l'acidità dell'elettrolita con un densimetro, quando raggiungeranno quanto riportato in etichetta 1240 saranno al TOP.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

dabelun

Avatar
Watt


Utente
Msg:40

Stato:



Inviato il: 16/11/2016 09:25:05

Quanto prima misurerò la densità. Però , ora i pannelli non caricano più le batterie, anche se sono leggermente scariche, per caricarle devo accendere il generatore .....a benzina!!!
Deve essersi scassato qualcosa



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 16/11/2016 10:18:29

Strano, a meno che tu non abbia mai staccato le batterie a sistema funzionante, in tal caso potrebbe essersi creato un danno al regolatore.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

dabelun

Avatar
Watt


Utente
Msg:40

Stato:



Inviato il: 17/11/2016 06:47:50

Le batterie no, ho staccato i pannelli dopo aver preso paura dalla quantità di idrogeno presente nel locale



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 17/11/2016 12:03:18

CITAZIONE (dabelun, 17/11/2016 06:47:50 ) Discussione.php?214152&1#MSG11

Le batterie no, ho staccato i pannelli dopo aver preso paura dalla quantità di idrogeno presente nel locale


Con quelle batterie il locale deve essere un locale arieggiato, i vapori di acido solforico oltre che tossici sono esplosivi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum