Impianti riscaldamento, canne fumarie ed altro
Canna fumaria stufa a pellet e

Pag: (5)   1   [2]   3   4   5    (Ultimo)


FinePagina

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 23/12/2016 11:24:25

se non ci sono problemi, non si tocca nulla.

Il girofumi si regola da parametri, ma solo con criterio.

Hai una canna fuori norma?
Perchè questo tipo di domande?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

giore
KiloWatt


Utente
Msg:208

Stato:



Inviato il: 23/12/2016 14:18:00

Perche sulle basse potenze ho una fiamma tendente al rosso, la stufa ha un mese di vita non so se e normale

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 23/12/2016 15:53:57

puoi descrivere lo sviluppo della canna fumaria?
presa aria, presente a muro?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

giore
KiloWatt


Utente
Msg:208

Stato:



Inviato il: 23/12/2016 16:32:26

Allora la canna fumaria è montata verticalmente su una curva che esce
dalla camera di combustione, dm 8 si alza per ca 2,50 m ed esce orizzontalmente per ca 1,50 m fino al comignolo(orizzontale con delle
fenditure e tappato all estremita in modo conico)
la presa d aria è un tubo flessibile in plastica che si allaccia al muro
e finisce in un tappetto di plastica con delle protezioni anti-pioggia

 

birgipi

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1485

Stato:



Inviato il: 23/12/2016 16:38:44

CITAZIONE (giore, 23/12/2016 16:32:26 ) Discussione.php?214243&2#MSG18

Allora la canna fumaria è montata verticalmente su una curva che esce
dalla camera di combustione, dm 8 si alza per ca 2,50 m ed esce orizzontalmente per ca 1,50 m fino al comignolo(orizzontale con delle
fenditure e tappato all estremita in modo conico)
la presa d aria è un tubo flessibile in plastica che si allaccia al muro
e finisce in un tappetto di plastica con delle protezioni anti-pioggia


In poche parole scarico a muro



---------------












 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 23/12/2016 16:43:33

terminale della caldaia a gas, non è idoneo come non è a norma lo scarico a parete.
Inoltre la curva all'uscita stufa va sostituita con un T con ispezione.
Il tratto orizzontale va evitato e se non si può, bisogna farlo inclinato di alcuni gradi.
Eviterei anche di connettere un tubo alla presa aria.
La canna fumaria deve andare a tetto



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

giore
KiloWatt


Utente
Msg:208

Stato:



Inviato il: 23/12/2016 16:53:28

Avevo dubbi sul tratto orizzontale anche se inclinato e al comignolo
credevo possibili infiltrazioni pioggia ma ieri ha piovuto parecchio
e non ho trovato niente di anomalo

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 23/12/2016 16:59:05

fossi in te, leverei subito quel terminale non idoneo, mettendo un T e salirei a tetto con terminale antivento.
Subito toglierei la curva e metterei un T con tappo subito dietro la stufa



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

giore
KiloWatt


Utente
Msg:208

Stato:



Inviato il: 23/12/2016 17:04:26

Ma è solo questione di infiltrazione acqua o ne va della resa della stufa

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 23/12/2016 17:19:40

ovviamente la resa della stufa.
lo scarico a parete che hai, non è a norma e non viene considerata una vera canna fumaria
perchè in caso di mancanza di corrente o presenza di vento, i fumi non vengono evacuati come in una canna " a norma".
il T, tiene pulito il tratto verticale attaccato alla stufa e la parte verticale esterna in doppia parete, garantisce il tiraggio in ogni condizione



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

giore
KiloWatt


Utente
Msg:208

Stato:



Inviato il: 23/12/2016 17:28:44

Per quanto riguarda l ispezione a T evidentemente la mia stufa non è
pensata per questo tipo di scarico in quanto l allaccio è un tubo a curva che esce dalla camera di combustione
In ogni modo ho visto in giro parecchie stufe montate come la mia
Io abito all ultimo piano evidentemente l idraulico è stato poco serio
con me, forse aveva noia o piu difficolta a fare un buco nel tetto
piuttosto che nella parete

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 23/12/2016 17:41:14

puoi mettere una foto della curva?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

giore
KiloWatt


Utente
Msg:208

Stato:



Inviato il: 23/12/2016 17:53:14

E come.. dovrei svitare il top e togliere i pannelli laterali
comunque è dotata di coperchio ispezione

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 23/12/2016 17:56:37

una foto dietro la stufa.
A me interessava vedere il tubo come esce dalla stufa



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

giore
KiloWatt


Utente
Msg:208

Stato:



Inviato il: 23/12/2016 18:06:26

Il tubo esce dentro la stufa attraverso il top

 
 InizioPagina
 

Pag: (5)   1   [2]   3   4   5    (Ultimo)