Inviato il: 22/01/2017 22:02:52

Si visto. prima casa io avevo tariffa (per loro ottima) pagavo dai 350 ai 450 ogni due mesi ( ladri, scusa lo sfogo ) , il tutto con prove alla mano e non con le parole... ho avuto un conguaglio di 1080 euro ( straladri , riscusa lo sfogo )...
Allora qualcuno potrebbe dirmi :
Cambia gestore...
6 volte , con prove alla mano ho fatto il cambiamento ad altro gestore , ma puntualmente non si sapeva che fine abbia fatto la richiesta , pur avendo in mano la ricevuta di ritorno postale.
Dopo aver fatto l'impianto ho chiesto disdetta immediata con minaccia che non avrei pagato ulteriori bollette e la finalmente..mi sono distaccato.
Poi ho fatto domanda ad enel distribuzione.



---------------



 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 22/01/2017 22:04:12

CITAZIONE (Luca450Mhz, 22/01/2017 21:50:51 ) Discussione.php?214317&4#MSG58

Scusa Skynet ma il selettore sull'inverter (7) non indica che le batterie vengono caricate dall'inverter stesso quando sei in bypass?

no Luca, la ricarica da rete si ha con selettore sulle posizioni da 1 a 6, nelle posizioni 7/8/9 il caricabatterie interno viene escluso...

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/P/Screenshot_2017-01-22-09-55-37_1.jpg



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Skynet

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:159

Stato:



Inviato il: 22/01/2017 22:17:25

Qiundi dove dovrei posizionarmi con il commutatore rotativo per avere priorità rete e senza caricarmi le batterie ?



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 23/01/2017 09:23:17

Il mio kema é un poco diverso dal tuo ed ha solo priorità rete, mettendo il selettore sullo 0 esclude la ricarica.

Leggendo il manuale del tuo le posizioni da 1 a 6 sono a priorità rete e ricaricano le batterie, da 7 a 9 priorità batterie senza ricarica. A te serve la priorità rete senza ricarica, ma non sembra che tale possibilità di scelta sia contemplata. Avanzo l'ipotesi, non potrebbe essere la posizione 0 ? Nel mio not used non vuol dire che la posizione del commutatore di scelta non sia usata, ma che la batteria non è ricaricata.
Mi chiedo, come fanno gli altri utenti con il tuo invertermad evitare la ricarica?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 23/01/2017 10:03:58

Diciamo che io non sapevo bene come funzionasse il selettore perché non ho mai utilizzato la ricarica da inverter. Con il selettore a 0 non ricarichi mai le batterie dalla rete, e l'inverter funziona con un UPS senza ricaricare le batterie. Quindi basta interrompere fase (o fase e neutro se si preferisce) per far fare lo switch tra una fonte e l'altra



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 23/01/2017 13:17:05

Riepilogando:con il PSW7, per scegliere la priortà rete senza ricaricare il selettore della scelta batterie deve essere posizionato sullo zero, come già si faceva con i precedenti modelli di inverter UPS.



Modificato da calcola - 23/01/2017, 19:05:48


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 23/01/2017 13:18:13

Sì confermo, io lo uso in questo modo



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Skynet

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:159

Stato:



Inviato il: 23/01/2017 19:10:04

Grazie Luca , Gazie Calcola , è un bellissimo forum , metterò a zero il selettore e userò il contattore con relè driver come consiglio di calcola.
Ma esistono contattori che funzionano a 48 volt ?
Il mio funziona a 220 volt alternati, oppure dovro inserire un piccolo relè a 48 volt che mi eccita la bobina contattore...



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 24/01/2017 08:19:16

Potresti pilotare direttamente un contattore a 48v, ma te lo consiglio la bobina potrebbe sovraccaricare l'uscita del modulo del tristar ed inoltre dovresti acquistare un secondo contattore. Io collegherei un piccolo relè a 48v che gestisce l'attivazione della bobina del contattore. La corrente 220v di alimentazione della bobina prendila a monte del contattore stesso.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Skynet

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:159

Stato:



Inviato il: 24/01/2017 14:48:14

Così farò...
Tristar=> relè driver 4ch =>microrelè 48 volt => contattore.
Cmq mi hanno chiamato dallo Store dove ho acquistato le batterie...Mi arrivano nella prima settimana di febbraio...



---------------



 

Skynet

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:159

Stato:



Inviato il: 06/07/2017 14:35:43

Salve a tutti voi, riapro dopo molti mesi per dirvi che le batterie sono arrivate il 04/febbraio..... Montate il 05/ febbraio. Da quel giorno fino a oggi non ho mai visto il psw7 commutato su Enel, consumo su bolletta enel da febbraio ad oggi : zero.



---------------



 

Skynet

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:159

Stato:



Inviato il: 06/07/2017 14:40:31

Ah dimenticavo, il tutto con prove alla mano. Le fatture Enel mi arrivano solo per pagare 15€ ogni 2 mesi. ( Quota fissa per contratto da 1,5 kW ).



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 06/07/2017 15:28:50

Nessuno dubita della tua parola, attento solo a non strafare e per risparmiare qualche euro rovinare le batterie. Pondera bene le soglie di commutazione.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Skynet

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:159

Stato:



Inviato il: 07/07/2017 14:39:03

Ciao calcola ! Lo so, nessuno dubita ma sono molto contento di tutti i consigli e le discussioni fatte in questo forum...
É molto prezioso per me trovare gente con cui posso parlare e che soprattutto mi possano capire.
Proprio stamani ho controllato il livello dell'acido ed è ancora ottimale. ( Circa 1 cm sopra le piastre ).
Grazie ancora per tutti i consigli e credo di aprire un'altra discussione nell'altra sezione.
Mi frulla l'idea di ricavare acqua dall'atmosfera per principio di condensazione e ho bisogno di consigli...



---------------



 