Ciao a tutti, ho da circa un mese in funzione un impianto fotovoltaico con accumulo, l'inverter è marchiato uflex ma corrisponde al 4048. da una settimana stò monitorando il funzionamento attraverso il software WatchPower e riscontro questo "problema": pur arrivando a mattina con le batterie ancora abbastanza cariche (70%) appena attivo un utenza un po pesante (microonde x colazione o asciugacapelli) lui va in modalità "linemode" cioè preleva corrente dall'enel e continua così fino a che le batterie risultano completamente cariche.
Ora non è un grosso problema perchè in una bella giornata in circa mezzora carica ma penso che in inverno praticamente passa mezza giornata a ricaricare e io ad usare enel. Qualcuno ha una soluzione? Grazie

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 12:42:14

Ciao snipit, dovremmo sapere quante batterie hai collegate al 4048 e come hai settato i valori dello stesso in Watchpower. Il passaggio ad enel a seguito di carichi pesanti possono essere dovuti anche a poca disponibilità di Ah in accumulo.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Sophia Muller

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:963

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 12:46:09

Salve. Potresti essere un pò più chiaro?. Per esempio: queste utenze un pò pesante, che potenza hanno quanto sono attive? Il banco batterie che capacità (Ah) hanno. A che tensione avviene lo switch?
Il banco batterie è dotato di SOC? Si carica/scarica C/10 o in C/20?



---------------



 

Sophia Muller

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:963

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 12:48:24

@ Il_Salentino. Per la stessa domanda, abbiamo postato la risposta insieme. Noto che stiamo sulla stessa lunghezza d'onda.



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15069

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 13:22:48

Serve la foto della pagina dei settaggi di WatchPower e modello preciso per aiutarti.

Quale fra quelli del link

LINK



Modificato da Claudio - 20/04/2017, 13:32:04


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 13:41:46

CITAZIONE (Sophia Muller, 20/04/2017 12:48:24 ) Discussione.php?214576&1#MSG3

@ Il_Salentino. Per la stessa domanda, abbiamo postato la risposta insieme. Noto che stiamo sulla stessa lunghezza d'onda.


Sophia, diciamo che sono le cose fondamentali nel campo del fotovoltaico per capire il motivo del passaggio ad enel a seguito dell'utilizzo del microonde che assorbe intorno ai 1200-1500 W. Il mio impianto da 400Ah di batterie a 48V l'utilizzo del microonde la mattina, con assorbimento di 1200W, gli fa un solletico quando le batterie sono a 52 V.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

snipit
milliWatt


Utente
Msg:22

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 14:02:03

Grazie per l'attenzione. L'impianto è così composto:
15 moduli Benq potenza unitaria 250 wp
1 inverter/caricabatt Wp Uflex Combi ICPV-regolator 5000VA - 4kW +
di cui 4,5kwh netti (con UPS/Pacco soccorritore pari a 6 kwh)
Scheda parallelatore per Uflex Combi ICPV + Contattore + Regolatore di carica Blue Solar MPPT 150/35
Pacco batterie Victron 220 Ah Batteria 12V/220Ah GEL Deep Cycle (batterie al gel) per un totale di 10,6kwh.
SNMP - WEB BOX - 20010 S

Per quanto riguarda i settaggi dell'inverter ho impostato l'opzione ricarica solo con solare, e su consiglio dei tecnici il punto minimo delle batterie a 48 e il punto di stacco della modalità ricarica a 52, la potenza di ricarica a 30.
Al momento non sono davanti al computer dove ho installato il software e quindi non riesco a fare una foto del pannello dei settaggi

 

snipit
milliWatt


Utente
Msg:22

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 14:43:09

Approfitto anche per lamentarmi del programma WatchPower , era così difficile inserire qualche dato relativo a consumi, prelievo da enel ecc?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15069

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 14:46:44

Partiamo dalla dimensione pacco batterie, 220A, veramente pochi, la regola dice massimo prelievo 10% cioè 22A pari a 1056W ma si può arrivare anche a 25/30A per 10/15 minuti senza pregiudicarne la vita, quindi 1200/1440W, superando questa richiesta, tempo/Ampere, si ha un fisiologico calo di tensione eccessivo che può portare al passaggio ad ENEL.
Ti metto un esempio di settaggio standard validi per le tue batterie.



Immagine Allegata: settaggi-3.jpg
 
ForumEA/Q/settaggi-3.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15069

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 14:48:43

snipit hai un messaggio privato



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Sophia Muller

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:963

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 15:23:07

Ho l'impressione che il tuo regolatore di carica sia piccolo. Mettiamo il caso che hai fatto cinque stringhe da tre pannelli. Ogni stringa da 8,17A. Cinque stringhe da 8,17A x 5 = 40,85A. Il tuo è 150/35. 40,85A superano abbondatemente i 35A. E non va bene.



---------------



 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 15:39:26

purtroppo quell'inverter non ha regolazioni di tensione in base al carico.
ma puoi farlo con software esterni alternativi.
nelle istruzioni consigliano 200Ah e come minimo 100Ah.
mentre secondo quello che dice Claudio avresti dovuto mettere 400Ah.
Io posso dirti che ho avuto i tuoi stessi problemi e per cercare di sfruttare l'impianto il più possibile senza comprare altri accumulatori ho acquistato un alimentatore della meanwell regolato alla soglia +0,4 di rientro ad enel il +0,4 con un diodio schotky in serie, proprio per continuare ad usufruire del solare sfruttando così la massima potenza pannelli.

Posso dirti che quando userai i contatori avrai delle brutte sorprese.
almeno per me è stato così.

usando il sistema alimentatore riuscirai a sfruttare meglio il solare.
secondo me già 48V di rientro sono pochi io per evitare di buttare le batterie dopo pochi anni imposterei rientro a enel a 49V con bassi carichi e 48v con carichi più alti.
mentre in inverno fisso 49V

se invece ne fai una questione ideologica come la maggior parte degli isolani o comunque di una necessità causa blackout frequenti e lunghi, per rimanere in isola dovrai aumentare considerevolmente la capacità Ah delle batterie come minimo a 400ah ed impostare il rientro a 49V
io non l'ho fatto perchè la considero una spesa superiore rispetto ad altri sistemi.
nel momento in cui avviene il blackout il fermo inverter avviene a 42V.

Se i blackout sono solo due o tre all'anno come da me superiori ai 20 minuti puoi prenderti un piccolo gruppo elettrogeno per mantenere in carica le batterie.



Modificato da gruppo - 20/04/2017, 15:51:39


---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

snipit
milliWatt


Utente
Msg:22

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 16:01:03

Per il mese di marzo ho avuto una riduzione dei consumi pari al 50% e sinceramente mi aspettavo di meglio viste il numero di giornate di sole.
Ora aspetto di vedere i dati di aprile con le piccole correzioni (ricarica solo solare) e stando attento agli elettrodomestici energivori.
Concettualmente mi piacerebbe essere il più "isolano" possibile anche perchè è l'unico modo per ammortizzare la spesa.

I pannelli sono in tre stringhe da 5.
Non sono molto ferrato in elettronica ed eventuali modifiche hardware dovrei farle fare ai tecnici che mi hanno installato l'impianto.

 

snipit
milliWatt


Utente
Msg:22

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 20:32:38

ecco le impostazioni



Immagine Allegata: watchpower (FILEminimizer).JPG
 
ForumEA/Q/watchpower (FILEminimizer).JPG

 

Alain

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:203

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 21:38:53

Per ovviare al tuo problema devi settare disable alla voce Overload bypass, come già ti ha suggerito anche Claudio con la sua schermata di WatchPower



---------------



 