| valter996
| Inviato il: 02/05/2017 10:06:39
|
Ciao a tutti, come da titolo vorrei mettere uno stacca-batterie,su 4 bat messe in serie dunque 48v collegate all'inverter PIP-4048MS.Domanda, come cavolo si montano e quanto ne dovrei comprare....4? Qualcuno a qualche idea? Grazie!
--------------- Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
<...
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 02/05/2017 10:40:40
|
Ciao lo staccabatteria è unico, e serve per isolare il banco dal resto dell'impianto. Vedilo come un interruttore, quindi ha un ingresso e una uscita. Di solito si mette sul polo positivo, in prossimità delle batterie, così da essere sicuri che stacchi tutto quanto.
Il cavo dal polo positivo entra nello staccabatteria, e il cavo che esce va verso la distribuzione del positivo (se hai più collegamenti sicuramente avrai una distribuzione, una barra, qualcosa).
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | Sophia Muller
| Inviato il: 02/05/2017 11:24:46
|
Salve. Quoto quanto detto da Luca450Mhz. Mi sono permessa di fare questo schema. Vedi se ti può chiarire ancora di più.
Immagine Allegata: Schema.png
---------------
| | | | Sophia Muller
| Inviato il: 02/05/2017 13:43:19
|
Voglio ricordare che le batterie per non stressarle devono essere ricaricate a 1/10 (C/10) della loro capacità. Una batteria di 100 Ah non si dovrebbe ricaricarla a più di 10 Ah.
Non si dovrebbe caricare con una corrente maggiore di 1/10 della capacità di targa, ma sempre arrivare alla carica del 100%. Ci vorrà più tempo rispetto ad una corrente maggiore, ma arriverai a caricarla completamente.
Supponiamo una corrente massima di 3,6 ampere (in un'ora avrà prodotto 3,6 Ah), una batteria da 36 Ah verrà caricata in C10. Dopo 10 ore di carica la batteria sarà al 100%.
Questi sono ragionamenti teorici, per farti capire il significato del fattore di carica. La realtà è un po' diversa. (come minimo la batteria non deve mai essere scaricata oltre il 50%, quindi il tempo reale di ricarica è pari alla metà. ma ci sono anche altri fattori)
---------------
| | | | valter996
| Inviato il: 02/05/2017 18:51:04
|
Grazie delle risposte!un unico interruttore a 48v e 4 bat da 100ah? in vari forum non ho mai visto un unico interruttore...quale mettere e come?
--------------- Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
<...
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 02/05/2017 19:08:45
|
CITAZIONE (valter996, 02/05/2017 18:51:04 ) 
Grazie delle risposte!un unico interruttore a 48v e 4 bat da 100ah? in vari forum non ho mai visto un unico interruttore...quale mettere e come?
Valter996 puoi utilizzare il modello indicato da sophia che supporta tranquillamente le 4 batterie da 100Ah; Non puoi fare diversamente se hai le batterie a 48V e sono 4.
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...
| | | | Sophia Muller
| Inviato il: 02/05/2017 19:17:48
|
Sul mio impianto ho messo questo LINK.
Se vuoi proteggere il banco da eventuali C/C devi mettere anche i fusibili.
---------------
| | | | valter996
| Inviato il: 02/05/2017 19:34:05
|
CITAZIONE (Il_Salentino, 02/05/2017 19:08:45 ) 
CITAZIONE (valter996, 02/05/2017 18:51:04 )  Grazie delle risposte!un unico interruttore a 48v e 4 bat da 100ah? in vari forum non ho mai visto un unico interruttore...quale mettere e come?
Valter996 puoi utilizzare il modello indicato da sophia che supporta tranquillamente le 4 batterie da 100Ah; Non puoi fare diversamente se hai le batterie a 48V e sono 4.
il prob è che a 48v non ne trovo di quelli la! trovo solo a 24v di uesti, LINK
--------------- Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
<...
| | | | valter996
| Inviato il: 02/05/2017 19:34:41
|
CITAZIONE (Sophia Muller, 02/05/2017 19:17:48 ) 
Sul mio impianto ho messo questo LINK.
Se vuoi proteggere il banco da eventuali C/C devi mettere anche i fusibili.
perfetto grazie!
--------------- Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
<...
| | | | marcosnout
| Inviato il: 02/05/2017 22:32:12
|
Questo è più che valido e costa un po meno...LINK
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...
| | | | calcola
| Inviato il: 02/05/2017 23:59:40
|
Io ho montato questo LINK e permette di inserire anche un secondo banco batterie, ha tre posizioni; banco1, banco1+2, banco2, nessun banco, è simile a quello di Sofia, solo che costa 1/3, funziona bene e non scalda.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | valter996
| Inviato il: 03/05/2017 07:31:16
|
Grandi!! Ancora un grazie a tutti!
--------------- Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
<...
| | | | valter996
| Inviato il: 03/05/2017 07:39:42
|
CITAZIONE (calcola, 02/05/2017 23:59:40 ) 
Io ho montato questo LINK e permette di inserire anche un secondo banco batterie, ha tre posizioni; banco1, banco1+2, banco2, nessun banco, è simile a quello di Sofia, solo che costa 1/3, funziona bene e non scalda.
Ciao calcola, come mai leggo max 24v? Testo "Tensione Nominale: 24V max - Corrente MAX continua: 300A".....
--------------- Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
<...
| | | | valter996
| Inviato il: 03/05/2017 07:53:31
|
Son voluto andare sul sicuro e meno caro, quindi pazienza per un mese e mezzo....devo aspettare dalla cina con furore, questo:LINK
--------------- Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
<...
| | | | calcola
| Inviato il: 03/05/2017 10:49:55
|
Si, nella descrizione vi è una contraddizione, prima dichiarano 48V, poi più sotto 24V. Il mio impianto è a 24V, quindi per me è ininfluente, ma potresti sempre chiedere informazioni al venditore se il tuo impianto è a 48V.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| |
| | |
|
Versione Completa!

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|