Equalizzatore batteria ,Ma cosa fa?

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (19)   1   [2]   3   4   5   6  ...>    (Ultimo Msg)


FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 08/05/2017 00:24:35

CITAZIONE (valter996, 07/05/2017 08:08:24 ) Discussione.php?214608&1#MSG11

Detto questo, qualcuno mi sa dire come cavolo funziona? Dissipa l'energia in calore per equalizzare o invia il surplus a chi ne ha bisogno? Devo lasciarlo sempre attacato...o....x...y....z? Grazie a tutti delle risposte


In un banco da 4 batterie in serie può capitare che a una batteria serva 0.5V in più per stare al passo con le altre, cosa facciamo, la buttiamo??
Se gli manca non raggiunge la giusta carica, e a lungo andare la cosa peggiora sempre di più, per allungargli la vita è utile e lo devi lasciare sempre collegato, lavora in modo di dare più tensione alla batteria a qui serve con un massimo di 2A in modo di allineare il più possibile le 4 tensioni, non ripara batterie con uno o più elementi con problemi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 08/05/2017 07:19:57

claudio, non disprezzare la teoria perchè la teoria ,se è giusta, si riflette perfettamente nella pratica.
io comunque non disprezzo la pratica ,non posso farla perchè l'impianto solare non ce l'ho.
ho pensato se l'equalizzatore può essere addirittura dannoso:
la risposta l'hai data tu ed è si . cito :"In un banco da 4 batterie in serie può capitare che a una batteria serva 0.5V in più per stare al passo con le altre, cosa facciamo, la buttiamo?? "
quando abbiamo delle batterie in serie caricandosi accumulano tutte gli stessi ah. Supponiamo che una abbia una capacità leggermente inferiore e quindi ,caricata, abbia una tensione maggiore delle altre di 0,5v.
Quando abbiamo terminato la scarica delle batterie in serie tutte le batterie erogano gli stessi ah e arrivano tutte a 11,5v.
E nessuna batteria si danneggia.
Se invece abbiamo l'equalizzatore esso porterà tutte le batterie alla stessa tensione di 14v,ma questo significa che la batteria con capacità leggermente inferiore avrà meno ah,quindi al termine della scarica ,mentre le altre batterie sono a 11,5v lei arriverà a 11v e quindi sarà soggetta a solfatazione o comunque a danneggiarsi.

come avevo detto in un post precedente é alla fine della scarica che le batterie devono essere allineate in tensione,non alla fine della carica.
è per questo che equalizzarle fa danno.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 08/05/2017 09:19:02

Non disprezzo la tua teoria, ma mi piacerebbe che fosse un po' più pratica, perdona il gioco di parole.
Allora in base al tuo discorso è meglio lasciare un banco di 4 batterie in questa situazione??
1=13.45V
2=13.10V
3=13.85V
4=13.00V
Piuttosto che allinearle tutte a 13.35V
Va da se che se fossero tutte in ottimo stato avrebbero una differenza +o- di un decimo di Volt, ma non rimangono nuove in eterno, non credi che sia utile che ogni batteria venga ricaricata in base al suo fabbisogno, indipendentemente dalla situazione celle interne non verificabili??
Naturalmente il discorso cambia, se fossero elementi da 2V sarebbe il TOP potremmo controllarli tutti e 24 e dare a ognuno quello che serve.



Modificato da Claudio - 08/05/2017, 09:42:34


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 08/05/2017 09:43:30

CITAZIONE (Claudio, 08/05/2017 00:24:35 ) Discussione.php?214608&2#MSG15

CITAZIONE (valter996, 07/05/2017 08:08:24 ) Discussione.php?214608&1#MSG11
Detto questo, qualcuno mi sa dire come cavolo funziona? Dissipa l'energia in calore per equalizzare o invia il surplus a chi ne ha bisogno? Devo lasciarlo sempre attacato...o....x...y....z? Grazie a tutti delle risposte


In un banco da 4 batterie in serie può capitare che a una batteria serva 0.5V in più per stare al passo con le altre, cosa facciamo, la buttiamo??
Se gli manca non raggiunge la giusta carica, e a lungo andare la cosa peggiora sempre di più, per allungargli la vita è utile e lo devi lasciare sempre collegato, lavora in modo di dare più tensione alla batteria a qui serve con un massimo di 2A in modo di allineare il più possibile le 4 tensioni, non ripara batterie con uno o più elementi con problemi.

Ok! quindi alla batteria che ne ha di più l'equi preleva per darla a chi ne ha di meno...bene! Visto che ho notato un miglioramento netto di una ora della tenuta delle batterie, presumo che l'equi porti in ebollizioni in maniera lineare le 4 batterie e ciò abbia potuto "guarire" la batteria che aveva problemi(credo che non arrivasse in ebollizione)!Quindi mi sento di dire che se la batteria non ha celle rotte l'equi è veramente efficace!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 08/05/2017 09:47:59

Notate il miglioramento nel grafico, circa un'ora netta di miglioramento. Comunque verificherò nei prossimi giorni...



Immagine Allegata: graf.png
 
ForumEA/Q/graf.png



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 08/05/2017 09:50:40

valter996 come dice giustamente inventoreinerba, con batterie ad acido libero per conoscere lo stato di salute dei singoli elementi devi misurare la densità dell'acido con un densimetro, batteria carica e sana deve essere fra 1250 e 1280 gL.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 08/05/2017 10:03:33

CITAZIONE (Claudio, 08/05/2017 09:50:40 ) Discussione.php?214608&2#MSG20

valter996 come dice giustamente inventoreinerba, con batterie ad acido libero per conoscere lo stato di salute dei singoli elementi devi misurare la densità dell'acido con un densimetro, batteria carica e sana deve essere fra 1250 e 1280 gL.

Le mie sono Batteria AGM 100A FIAMM 100/23, e hanno una differenza di sei mesi di uso, quindi non posso controllare i singoli elementi,per il momento posso solo constatare un miglioramento.....e non mi dispiace!! Anche se in realtà non so da/come è successo! Fatto sta che forse ciò mi permetterà di evitare di comprare le batterie ancora per (forse) tre anni!.......50€ ben spesi!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 08/05/2017 11:03:29

Ok sono AGM tu hai parlato di ebollizione, avevo capito acido libero.
Allora puoi misurare la resistenza interna con questo LINK
facendo riferimento a questa tabella anche per le tensioni di ricarica LINK 4.5 mOhm

Se si è costretti ad abbinare batterie FIT di diversa usura è buona regola, prima di metterle in serie, caricarle tutte in parallelo fino a 13.62 mantenendo tale tensione per 24 ore, poi 14.4V per altre 24 ore, come da tabella usata per il test di capacità, alla fine si possono mettere in serie verificando unatantum le tensioni.



Modificato da Claudio - 08/05/2017, 11:22:33


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 08/05/2017 11:23:53

Tabella Istruzioni



Immagine Allegata: 12FIT100-tabella001.jpg
 
ForumEA/Q/12FIT100-tabella001.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 08/05/2017 11:28:09

CITAZIONE (Claudio, 08/05/2017 11:03:29 ) Discussione.php?214608&2#MSG22

Ok sono AGM tu hai parlato di ebollizione, avevo capito acido libero.
Allora puoi misurare la resistenza interna con questo LINK
facendo riferimento a questa tabella anche per le tensioni di ricarica LINK 4.5 mOhm

Sto imparando piano...piano, per ebollizione mi riferivo al momento in cui raggiunge quei fatidici 14.4v che dovrebbe permettere la ricarica ottimale delle bat, per poi passare a float! Avevo menzionato ciò perché avevo notato che prima di mettere l'equi le batterie più vecchie non arrivavano n'anche a 14?!! Quindi dopo aver messo l'equalizzatore.... tutte le batterie arrivano a 14.4!Grazie delle tue risposte, credo che a breve mi munirò di quell'affare che hai linkato....grazie!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 08/05/2017 11:38:58

CITAZIONE (Claudio, 08/05/2017 11:03:29 ) Discussione.php?214608&2#MSG22

Ok sono AGM tu hai parlato di ebollizione, avevo capito acido libero.
Allora puoi misurare la resistenza interna con questo LINK
facendo riferimento a questa tabella anche per le tensioni di ricarica LINK 4.5 mOhm

Se si è costretti ad abbinare batterie FIT di diversa usura è buona regola, prima di metterle in serie, caricarle tutte in parallelo fino a 13.62 mantenendo tale tensione per 24 ore, poi 14.4V per altre 24 ore, come da tabella usata per il test di capacità, alla fine si possono mettere in serie verificando unatantum le tensioni.


Upsss, non l'ho fatto!anche perché non avendo altre batterie avrei dovuto staccare l'impianto.....credo che devo farlo! Grazie!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 08/05/2017 11:45:45

x claudio:
la situazione migliore ,da cariche è che le batterie in serie (o gli elementi in serie ) contengano tutte/i la stessa quantità di amperora,
solo in questo caso ,infatti , si verificherà la situazione ideale che a fine-scarica arriveranno tutte a 11,5 v (o 1,92v in caso degli elementi) e quindi nessuna batteria /elemento danneggerà gi altri.

questo è il tipo di equilibratura che dobbiamo ottenere.

poichè può esserci una piccola differenza di capacità tra una batteria e un altra, la sola tensione non ci dà informazioni sulla quantità di amperora contenuti da una batteria.

quindi la risposta alla tua domanda è sì.
è meglio lasciare le batterie cariche a tensioni differenti, perchè dovrebbero contenere la stessa quantità di amperora essendo stare caricate in serie.
Per allineare gli elementi e fare si che tutti gli elementi contengano la stessa quantità di amperora abbiamo 2 punti di riferimento:Elementi completamente carichi (elementi in ebollizione)
elementi completamente scarichi (tensione elemento 1,92
v)abbiamo 1 punto di riferimento :batterie completamente scariche.
partendo da uno di questi 2 punti (a scelta) questo punto essendo le batterie in serie
e quindi immettendo una certa quantità di ah nella serie siamo certi che tutte le batterie contengono la stessa quantità di ah in ogni punto della fase di scarica (o carica).
Tutto questo discorso è valido se un elemento o una batteria non è in autoscarica.
se una batteria o un elemento è in autoscarica allora l'equalizzatore potrebbe servire a qualcosa, ma in questo caso è difficile dire quanto serve perchè l'autoscarica dipende dal fattore tempo.
scusate la lunghezza ma ho cercato di essere il più chiaro possibile.



Modificato da inventoreinerba - 08/05/2017, 12:57:24
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 08/05/2017 12:45:31

CITAZIONE (inventoreinerba, 08/05/2017 11:45:45 ) Discussione.php?214608&2#MSG26



immettendo una certa quantità di ah nella serie siamo certi che tutte le batterie contengono la stessa quantità di ah in ogni punto della fase di scarica (o carica).


Ok, come facciamo??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 08/05/2017 13:23:52

ci ho ripensato.dovremmo fare così:
caricare bene tutte le batterie e gli elementi in serie fino a ebollizione di tutti gli elementi,senza considerare eventuali differenze di tensione.
Da questo punto nello scaricarle essendo in serie siamo certi di scaricarle della stessa quantità di ah.
interrompere la scarica quando l'elemento più debole raggiunge la tensione minima consigliata dal produttore.
[a questo scopo si può costruire un apposito circuito con tanti fotoaccoppiatori quanti sono gli elementi o le batterie da controllare]
se le batterie non hanno differenza di autoscarica alla successiva ricarica tutti gli elementi dovrebbero entrare in ebollizione insieme.Questo anche se gli elementi o le batterie hanno capacità divrse.
e non si danneggia nulla.



Modificato da inventoreinerba - 08/05/2017, 13:27:51
 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 08/05/2017 13:45:55

questo è un esempio di fotoaccoppiatore.
dobbiamo cercare un modello adatto ,comunque l'entrata del fotoaccoppiatore è un led , e il segnale in uscita è proporzionale alla tensione di ingresso.
di questi fotoaccoppiatori ne vanno messi uno per ogni elemento da sorvegliare (o per ogni batteria) attaccati direttamente sulla batteria.
non occorrono fusibili perchè sono già isolati.
poi ci vuole un cirquitino che azioni un relè quando uno di questi dà un segnale troppo basso.
(per favore risparmiatemi arduino:non è indispensabile)