Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 01/06/2017 21:14:45

Riccardo i cavi che vanno all'inverter vengono dal quadro dove è interrotto il positivo con il fusibile e 2 calate vengono da un unico contenitore che si trova a destra dell'inverter, mentre quello che viene dalla sinistra sotto il tubo è il cavo degli amorfi che sono montati subito dopo la stanzetta. I pannelli hanno un cavo per ogni stringa ed hanno 1 fusibile sul positivo per staccare l'impianto quando devo fare dei lavori.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 01/06/2017 21:49:34

Si è tutto ok quindi non vi sono paralleli.
Hai mai visto il mio inverter aperto su qualche foto?
La parte regolatori dispone di ventole interne e il flusso d'aria è separato dalle ventole che vedi in basso che servono solo per l'inverter
Dovresti cercare di capire se queste maggiori temperature vengono dai regolatori o dall'inverter.
Per arieggiare maggiormente e capire questo potresti togliere la bandella superiore vi sono 4 viti.devi pero prestare attenzione se lavori con l'inverter acceso che qualche vite non ti cada all'interno è facilissimo sono minuscole.
Tolta la bandella superiore puoi arieggiare con un fon ad esempio,solo aria fredda e capire se il calore viene dall'inverter.
Per fare queste prove monta su una sedia di legno e tieni conto che all'interno del'inverter vi sono tensioni di 400-450v quindi non si deve toccare niente,solo guardare e spingere l'aria con il fon distante.Ti sembra complicato?



Modificato da Riccardo - 01/06/2017, 21:56:33


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 01/06/2017 21:51:01

salentino non serve che metti l'acciaio a meno che non lo hai già
e non ti serve.
1 metro di canna doppia coibentazione costa un botto.
io rifascerei quello che hai oppure monti due ventole una sopra l'altra per aumentare il flusso.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 01/06/2017 22:05:25

Queste sono 3 ventole che ho aggiunto,quando si accendono la temperatura passa in una decina di minuti da 55:60 gradi a 40:45 per poi restarci.
Ho tolto la bandella che ti dicevo



Immagine Allegata: v1.JPG
 
ForumEA/Q/v1.JPG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 01/06/2017 22:19:00

Non vorrei sbagliarmi Riccardo, ma il mio inverter ha il coperchio che arriva sopra, mentre le lamiere forate sono lateralmente. ho l'impressione che la temperatura sia conseguente al carico utilizzato; su questo inverter non ho mai visto temperature inferiori a 50° neanche in inverno, mentre l'altro non supera mai i 60°. Ora la temperatura è di 53° con 2 ventole che girano continuamente ed il carico si aggira sui 600W mentre l'altro senza ventole e senza carico è a 49°
@gruppo
la ventola collegata al tubo è una ventola che viene utilizzata in cucina nelle canne fumarie per asportare i fumi io l'ho posizionata sull'inverter sperando che rinfrescasse l'aria prelevandola da fuori, ma il risultato non è stato come sperato, con 2 ventole nere come quella di destra era la stessa cosa.
Come si vede dalla foto vicino al monitor spento c'è un termometro e la temperatura dell'ambiente non superava i 30° oggi, mentre l'inverter ne segnava 69



Modificato da Il_Salentino - 01/06/2017, 22:25:33


---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 02/06/2017 00:54:58

Secondo me non hanno fatto una gran volpata a infilare tutto nella scatola, alettatura per dissipare la produzione inverter + le alettature dei regolatori, non rimane molto spazio per far girare l'aria.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 02/06/2017 01:08:31

Fermo la !!!

La circolazione forzata è enormemente efficiente rispetto a quella per convenzione...

Considera che un'aletta da CPU non ha difficoltà a dissipare gli oltre 50 Watt prodotti da una CPU a pieno carico, anzi la lascia abbondantemente sotto i 50 gradi...

Dissipare 50 Watt per convenzione hai bisogno di una superfice gigantesca e con temperature ben più alte !

Il problema è che la circolazione forzata fa polvere e se questa ogni tanto non viene rimossa l'efficienza si perde tutta !

Nel caso specifico, tuttavia, si presenta un altro problema: ci sono troppe cose che riscaldano in uno spazio troppo stretto !

E su questo aspetto non posso che darti ragione...

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 02/06/2017 02:37:08

CITAZIONE (BellaEli, 02/06/2017 01:08:31 ) Discussione.php?214642&3#MSG36


Nel caso specifico, tuttavia, si presenta un altro problema: ci sono troppe cose che riscaldano in uno spazio troppo stretto !

E su questo aspetto non posso che darti ragione...

Elix



Quello intendevo, troppo da dissipare in spazio ristretto, ci vuole molto volume d'aria, li dentro abbiamo, 1 Inverter da 4000W e regolatori di carica per un totale di 9000W.
Anche a metà regime sono molti Watt da dissipare.



Modificato da Claudio - 02/06/2017, 02:46:04


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 02/06/2017 07:28:23

CITAZIONE (Claudio, 01/06/2017 19:11:34 ) Discussione.php?214642&2#MSG21

valter996, qui LINK trovi tutte le spiegazioni per l'uso del SonOff con Lucibus

Grazie Claudio, contento che per te è facile



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 02/06/2017 20:37:03

Io ho aggiunto una ventola in estrazione nella parte superiore e invertito il senso delle ventole ..
Si falsa la temperatura sul 1 sensore ma e tutto piu fresco

Se vi puo essere utile ci sono 4 sensori di temperatura



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 11:51:29

CITAZIONE (Vincent, 02/06/2017 20:37:03 ) Discussione.php?214642&3#MSG39

Io ho aggiunto una ventola in estrazione nella parte superiore e invertito il senso delle ventole ..
Si falsa la temperatura sul 1 sensore ma e tutto piu fresco

Se vi puo essere utile ci sono 4 sensori di temperatura


Mi domando se il valore della temperatura dato dall'inverter, sia la media dei 4 sensori...e qui mi viene il dubbio che mettendo noi delle ventole e influendo magari su un solo sensore abbassiamo la guardia non tendo conto della realtà degli altri tre...hummmm



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 14:43:30

No su w power ne fa vedere solo 1 che e dalla parte anteriore dell heatskin dell inverter

Sono 4 valori diversi...
1 e montato sul regolatore fv



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 04/06/2017 16:42:33

come sappiamo la potenza che l'inverter dovrà dissipare è strettamente legata al suo rendimento,
ma la cosa strana che nella scheda tecnica del nuovo mppsolar ho trovato scritto che in bypass il rendimento è 95%, spero si siano sbagliati
ma stiamo scherzando,
se assorbo 4000Watt in bypass ne dovranno entrare 4200W e che gli servono 200 watt in bypassFaccine/eek.gif che la scatola dovrà dissipare



Modificato da gruppo - 04/06/2017, 16:59:59


---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 04/06/2017 18:23:37

Esatto, io pensavo che in Bypass lui fosse lì a vegetare, invece pare di no, l'inverter è sempre acceso, invece se si abilita la funzione Power Save la sezione inverter si accende solo se il consumo dell'impianto, anche se in bypass, è superiore a 50W e chi ha una casa che consuma meno di 50W???



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 26/06/2017 14:50:02

CITAZIONE (Il_Salentino, 01/06/2017 22:19:00 ) Discussione.php?214642&3#MSG34

Non vorrei sbagliarmi Riccardo, ma il mio inverter ha il coperchio che arriva sopra, mentre le lamiere forate sono lateralmente. ho l'impressione che la temperatura sia conseguente al carico utilizzato; su questo inverter non ho mai visto temperature inferiori a 50° neanche in inverno, mentre l'altro non supera mai i 60°. Ora la temperatura è di 53° con 2 ventole che girano continuamente ed il carico si aggira sui 600W mentre l'altro senza ventole e senza carico è a 49°

Il Salentino hai risolto con il problema della temperatura?Forse ho capito come mai nel PIP Trio è cosi elevata.



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 