| Il_Salentino
| Inviato il: 01/06/2017 21:14:45
|
Riccardo i cavi che vanno all'inverter vengono dal quadro dove è interrotto il positivo con il fusibile e 2 calate vengono da un unico contenitore che si trova a destra dell'inverter, mentre quello che viene dalla sinistra sotto il tubo è il cavo degli amorfi che sono montati subito dopo la stanzetta. I pannelli hanno un cavo per ogni stringa ed hanno 1 fusibile sul positivo per staccare l'impianto quando devo fare dei lavori.
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 01/06/2017 21:49:34
|
Si è tutto ok quindi non vi sono paralleli.
Hai mai visto il mio inverter aperto su qualche foto?
La parte regolatori dispone di ventole interne e il flusso d'aria è separato dalle ventole che vedi in basso che servono solo per l'inverter
Dovresti cercare di capire se queste maggiori temperature vengono dai regolatori o dall'inverter.
Per arieggiare maggiormente e capire questo potresti togliere la bandella superiore vi sono 4 viti.devi pero prestare attenzione se lavori con l'inverter acceso che qualche vite non ti cada all'interno è facilissimo sono minuscole.
Tolta la bandella superiore puoi arieggiare con un fon ad esempio,solo aria fredda e capire se il calore viene dall'inverter.
Per fare queste prove monta su una sedia di legno e tieni conto che all'interno del'inverter vi sono tensioni di 400-450v quindi non si deve toccare niente,solo guardare e spingere l'aria con il fon distante.Ti sembra complicato?
Modificato da Riccardo - 01/06/2017, 21:56:33
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | gruppo
| Inviato il: 01/06/2017 21:51:01
|
salentino non serve che metti l'acciaio a meno che non lo hai già
e non ti serve.
1 metro di canna doppia coibentazione costa un botto.
io rifascerei quello che hai oppure monti due ventole una sopra l'altra per aumentare il flusso.
--------------- Batterie? no grazie ho SSP
| | | | Riccardo
| Inviato il: 01/06/2017 22:05:25
|
Queste sono 3 ventole che ho aggiunto,quando si accendono la temperatura passa in una decina di minuti da 55:60 gradi a 40:45 per poi restarci.
Ho tolto la bandella che ti dicevo
Immagine Allegata: v1.JPG
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 01/06/2017 22:19:00
|
Non vorrei sbagliarmi Riccardo, ma il mio inverter ha il coperchio che arriva sopra, mentre le lamiere forate sono lateralmente. ho l'impressione che la temperatura sia conseguente al carico utilizzato; su questo inverter non ho mai visto temperature inferiori a 50° neanche in inverno, mentre l'altro non supera mai i 60°. Ora la temperatura è di 53° con 2 ventole che girano continuamente ed il carico si aggira sui 600W mentre l'altro senza ventole e senza carico è a 49°
@gruppo
la ventola collegata al tubo è una ventola che viene utilizzata in cucina nelle canne fumarie per asportare i fumi io l'ho posizionata sull'inverter sperando che rinfrescasse l'aria prelevandola da fuori, ma il risultato non è stato come sperato, con 2 ventole nere come quella di destra era la stessa cosa.
Come si vede dalla foto vicino al monitor spento c'è un termometro e la temperatura dell'ambiente non superava i 30° oggi, mentre l'inverter ne segnava 69
Modificato da Il_Salentino - 01/06/2017, 22:25:33
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...
| | | | Claudio
| Inviato il: 02/06/2017 00:54:58
|
Secondo me non hanno fatto una gran volpata a infilare tutto nella scatola, alettatura per dissipare la produzione inverter + le alettature dei regolatori, non rimane molto spazio per far girare l'aria.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | BellaEli
| Inviato il: 02/06/2017 01:08:31
|
Fermo la !!!
La circolazione forzata è enormemente efficiente rispetto a quella per convenzione...
Considera che un'aletta da CPU non ha difficoltà a dissipare gli oltre 50 Watt prodotti da una CPU a pieno carico, anzi la lascia abbondantemente sotto i 50 gradi...
Dissipare 50 Watt per convenzione hai bisogno di una superfice gigantesca e con temperature ben più alte !
Il problema è che la circolazione forzata fa polvere e se questa ogni tanto non viene rimossa l'efficienza si perde tutta !
Nel caso specifico, tuttavia, si presenta un altro problema: ci sono troppe cose che riscaldano in uno spazio troppo stretto !
E su questo aspetto non posso che darti ragione...
Elix
--------------- C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!
| | | | Claudio
| Inviato il: 02/06/2017 02:37:08
|
CITAZIONE (BellaEli, 02/06/2017 01:08:31 )
Nel caso specifico, tuttavia, si presenta un altro problema: ci sono troppe cose che riscaldano in uno spazio troppo stretto !
E su questo aspetto non posso che darti ragione...
Elix
Quello intendevo, troppo da dissipare in spazio ristretto, ci vuole molto volume d'aria, li dentro abbiamo, 1 Inverter da 4000W e regolatori di carica per un totale di 9000W.
Anche a metà regime sono molti Watt da dissipare.
Modificato da Claudio - 02/06/2017, 02:46:04
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | valter996
| Inviato il: 02/06/2017 07:28:23
|
CITAZIONE (Claudio, 01/06/2017 19:11:34 )
valter996, qui LINK trovi tutte le spiegazioni per l'uso del SonOff con Lucibus
Grazie Claudio, contento che per te è facile
--------------- Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
<...
| | | | Vincent
| Inviato il: 02/06/2017 20:37:03
|
Io ho aggiunto una ventola in estrazione nella parte superiore e invertito il senso delle ventole ..
Si falsa la temperatura sul 1 sensore ma e tutto piu fresco
Se vi puo essere utile ci sono 4 sensori di temperatura
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | valter996
| Inviato il: 03/06/2017 11:51:29
|
CITAZIONE (Vincent, 02/06/2017 20:37:03 )
Io ho aggiunto una ventola in estrazione nella parte superiore e invertito il senso delle ventole ..
Si falsa la temperatura sul 1 sensore ma e tutto piu fresco
Se vi puo essere utile ci sono 4 sensori di temperatura
Mi domando se il valore della temperatura dato dall'inverter, sia la media dei 4 sensori...e qui mi viene il dubbio che mettendo noi delle ventole e influendo magari su un solo sensore abbassiamo la guardia non tendo conto della realtà degli altri tre...hummmm
--------------- Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
<...
| | | | Vincent
| Inviato il: 03/06/2017 14:43:30
|
No su w power ne fa vedere solo 1 che e dalla parte anteriore dell heatskin dell inverter
Sono 4 valori diversi...
1 e montato sul regolatore fv
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | gruppo
| Inviato il: 04/06/2017 16:42:33
|
come sappiamo la potenza che l'inverter dovrà dissipare è strettamente legata al suo rendimento,
ma la cosa strana che nella scheda tecnica del nuovo mppsolar ho trovato scritto che in bypass il rendimento è 95%, spero si siano sbagliati
ma stiamo scherzando,
se assorbo 4000Watt in bypass ne dovranno entrare 4200W e che gli servono 200 watt in bypass che la scatola dovrà dissipare
Modificato da gruppo - 04/06/2017, 16:59:59
--------------- Batterie? no grazie ho SSP
| | | | Claudio
| Inviato il: 04/06/2017 18:23:37
|
Esatto, io pensavo che in Bypass lui fosse lì a vegetare, invece pare di no, l'inverter è sempre acceso, invece se si abilita la funzione Power Save la sezione inverter si accende solo se il consumo dell'impianto, anche se in bypass, è superiore a 50W e chi ha una casa che consuma meno di 50W???
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 26/06/2017 14:50:02
|
CITAZIONE (Il_Salentino, 01/06/2017 22:19:00 )
Non vorrei sbagliarmi Riccardo, ma il mio inverter ha il coperchio che arriva sopra, mentre le lamiere forate sono lateralmente. ho l'impressione che la temperatura sia conseguente al carico utilizzato; su questo inverter non ho mai visto temperature inferiori a 50° neanche in inverno, mentre l'altro non supera mai i 60°. Ora la temperatura è di 53° con 2 ventole che girano continuamente ed il carico si aggira sui 600W mentre l'altro senza ventole e senza carico è a 49°
Il Salentino hai risolto con il problema della temperatura?Forse ho capito come mai nel PIP Trio è cosi elevata.
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| |
| | |
|