Giampi
| Inviato il: 29/09/2017 23:23:10
|
CITAZIONE (Vincent, 29/09/2017 21:43:18 ) 
A differenza delle acido libero e agm
Le gel una volta solfate ... Non sono recuperabili facilmente proprio a causa dell elettrolita nel gel
A questo contribuisce in parte il fatto che se imposti una temperatura troppo alta di float o bulk "evaporano" prima le propongono perche devono venderle  ecco perche dicevo sono troppo delicate...
Per il pip4048 le migliori sono le agm ...per una versione "speciale"
Sono adatte anche le acido libero
Io visto che sono gel alzerei la tensione da 49 a 50 o metterei un alimentatore tampone a 49.5
Il difetto tipico delle gel riassumendo e che quando inizia la solfatazione e molto difficile recuperare ...
Che marca sono?
Sono delle Ultracell comunque per non sbagliare allego una foto
Mi fate capire se sono agm gel o agmgel
Immagine Allegata: 20170929_172240.jpg
--------------- Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...
| |
| | Vincent
| Inviato il: 29/09/2017 23:28:46
|
UCG = Gel
Io la versione AGM
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Vincent
| Inviato il: 29/09/2017 23:30:46
|
Gruppo se con un braccio ne alzi 2 forse a braccio di ferro vinci XD
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | gruppo
| Inviato il: 29/09/2017 23:31:02
|
a me sembra gel
link scheda tecnica casa costruttrice
i parametri sembrano ottimi inoltre vedo che la casa è certificata iso9001 una garanzia in più.
---------------
| | | | Vincent
| Inviato il: 29/09/2017 23:34:28
|
Si le ultracell devo dire che sono buone almeno per la mia esperienza anche se non tutti le apprezzano poi per quamto le ho pagate sono andato gia bene
pero giampi conviene che alzi un po il ritorno tipo a 50 verso enel anche perche devi caricarle al 100% tutti i giorni
Adesso ce la fai?
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Giampi
| Inviato il: 29/09/2017 23:35:24
|
CITAZIONE (Vincent, 29/09/2017 21:43:18 ) 
A differenza delle acido libero e agm
Le gel una volta solfate ... Non sono recuperabili facilmente proprio a causa dell elettrolita nel gel
A questo contribuisce in parte il fatto che se imposti una temperatura troppo alta di float o bulk "evaporano" prima le propongono perche devono venderle  ecco perche dicevo sono troppo delicate...
Per il pip4048 le migliori sono le agm ...per una versione "speciale"
Sono adatte anche le acido libero
Io visto che sono gel alzerei la tensione da 49 a 50 o metterei un alimentatore tampone a 49.5
Il difetto tipico delle gel riassumendo e che quando inizia la solfatazione e molto difficile recuperare ...
Che marca sono?
Scusa Vincent cosa intendi per temperatura troppo alta di Bulk e Float forse intendevi tensione?
--------------- Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...
| | | | Vincent
| Inviato il: 29/09/2017 23:39:40
|
Si tensione/temperatura perche se e troppo alta surriscalda e apre le valvole e sfiata sul fianco vedi scritto VRLA quelle sono le valvole
Se guardi la scheda tecnica ti indica anche la vita/temperatura piu alta e meno durano
Immagine Allegata: Screenshot_20170929-233818.jpg
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | gruppo
| Inviato il: 29/09/2017 23:41:27
|
nella caratteristiche del monitor che ho postato ho visto che lo shunt che usa è 75mV con 200A
perdi 0,075V
con un sistema a 48V con 200A sei quasi a 10kWatt
nell'utilizzo che se ne può fare con un 4048 con 5kW perdi meno di 0,04V
penso che ci possiamo stare.
ma prima di prenderlo forse è meglio cercare anche perchè questo l'ho trovato in 3 minuti magari ne troviamo uno più furbo.
---------------
| | | | Giampi
| Inviato il: 29/09/2017 23:43:01
|
Attualmente stanno andando alla grande vanno in float tutti i giorni e devo dire che al mattino la tensione è ancora abbastanza alta e comunque lontana dai 49 V impostati per rientro ad Enel di solito sono intorno ai 50,3 - 50,5 V . In inverno la situazione cambia un pò ed è per questo che pensavo di mettere un aiuto per la ricarica.
--------------- Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...
| | | | Giampi
| Inviato il: 29/09/2017 23:44:24
|
CITAZIONE (Vincent, 29/09/2017 23:39:40 ) 
Si tensione/temperatura perche se e troppo alta surriscalda e apre le valvole e sfiata sul fianco vedi scritto VRLA quelle sono le valvole
Se guardi la scheda tecnica ti indica anche la vita/temperatura piu alta e meno durano
Attualmente la ricarica è impostata a 56,4 Bulk e 54 Float.
--------------- Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...
| | | | Vincent
| Inviato il: 29/09/2017 23:46:24
|
CITAZIONE (gruppo, 29/09/2017 23:44:24 ) 
nella caratteristiche del monitor che ho postato ho visto che lo shunt che usa è 75mV con 200A
perdi 0,075V
con un sistema a 48V con 200A sei quasi a 10kWatt
nell'utilizzo che se ne può fare con un 4048 con 5kW perdi meno di 0,04V
penso che ci possiamo stare.
ma prima di prenderlo forse è meglio cercare anche perchè questo l'ho trovato in 3 minuti magari ne troviamo uno più furbo.
gruppo se quell affare mi stacca le batterie mi esplode il regatore ...poi mi tocca andare in cina
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Vincent
| Inviato il: 29/09/2017 23:48:40
|
CITAZIONE (Giampi, 29/09/2017 23:46:24 ) 
CITAZIONE (Vincent, 29/09/2017 23:39:40 )  Si tensione/temperatura perche se e troppo alta surriscalda e apre le valvole e sfiata sul fianco vedi scritto VRLA quelle sono le valvole
Se guardi la scheda tecnica ti indica anche la vita/temperatura piu alta e meno durano
Attualmente la ricarica è impostata a 56,4 Bulk e 54 Float.
la tensione va regolata in base alla temperatura
Sulla scheda si vede il valore di riferimento min e max per 25 gradi se e piu caldo abbassi di 0.2 a grado se freddo alzi di 0.2 a grado
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Vincent
| Inviato il: 29/09/2017 23:49:03
|
Eccolo
Immagine Allegata: Screenshot_20170929-234745.jpg
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | gruppo
| Inviato il: 29/09/2017 23:56:32
|
vincent come shunt puoi usare il cavo che hai già, c'è da fare il calcolo con la sezione e la lunghezza.
---------------
| |
| | |
|