Salve a tutti chiedo aiuto per impostazioni su regolatore di carica solare MPPT Flexmax outback 80 ampere,se qualcuno ce l'ha magari posso impostare il mio...Grazie a tutti che interverranno



Modificato da milopiro - 26/10/2019, 05:27:11


---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 13/10/2017 15:25:06

Ciao le impostazioni dipendono soprattutto dalle specifiche del banco batterie, e non tanto dal regolatore.
Hai un documento con le specifiche delle tue batterie? Che batterie hai? Tensione, capacità, marca e modello



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 14/10/2017 06:51:36

CIAO BATTERIA SAFT ACIDO LIBERO PIASTRE TUBOLARI DA 600AH SIMILI A QUELLE DI ELIAFINO,aappena ho la scheda tecnica la posto qui. grazie Luca450Mhz



Modificato da milopiro - 14/10/2017, 06:59:39


---------------



 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 16/10/2017 13:48:55

BATTERIE SAF ITALIA ALTEZZA 565CM LARGHEZZA 119CM, CAPACITA IN C5 750AH.



Modificato da milopiro - 16/10/2017, 13:52:25


---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 16/10/2017 14:50:16

Sono altine le tue batterie... 5,65 metri scherzo, complimenti anche io ho batterie della Saf Italia come quelle di Eliafino. Hanno una bellissima capacità le tue!
Io ho lasciato le soglie classiche per generiche batterie al piombo, ovvero absorption a 58,8 e float a circa 55, equalizzazione a 60.
Io avevo chiesto una documentazione con le specifiche, ma non ce lo avevano disponibile. Tu per caso sei riuscito ad avere un documento con le specifiche di carica?
P.S. Se puoi non scrivere tutto maiuscolo, perché nel web equivale ad urlare



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 16/10/2017 20:48:21

sono in trattativa da stamane con scambio di parecchie email spero mandino una scheda tecnica dettagliata per saperne di più in merito ,Luca450mhz..
oggi e arrivato sua maestà il regolatore flexmax 80A, la cosa che mi disturba di piu e i fornitori di fotovoltaico che sono tutti senza pannelli decenti io avevo chiesto i pannelli QCELL serie quantum da 280watt, ma sembra che nessuno li abbia..



---------------



 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 16/10/2017 21:47:18

Per i Q-Cell prova qui è il distributore ufficialeLINK



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 17/10/2017 07:51:05

Grazie mille Riccardo,o scritto a tutti i venditori trovati su internet ma molti sono senza..



---------------



 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 17/10/2017 07:59:23

caratteristiche batterie..SAF ITALIA..

Scarica allegato

Tech sheet 6PzS750.pdf ( Numero download: 310 )



---------------



 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 19/10/2017 14:01:21

CITAZIONE (Luca450Mhz, 16/10/2017 14:50:16 ) Discussione.php?214817&1#MSG8

Sono altine le tue batterie... 5,65 metri scherzo, complimenti anche io ho batterie della Saf Italia come quelle di Eliafino. Hanno una bellissima capacità le tue!
Io ho lasciato le soglie classiche per generiche batterie al piombo, ovvero absorption a 58,8 e float a circa 55, equalizzazione a 60.
Io avevo chiesto una documentazione con le specifiche, ma non ce lo avevano disponibile. Tu per caso sei riuscito ad avere un documento con le specifiche di carica?
P.S. Se puoi non scrivere tutto maiuscolo, perché nel web equivale ad urlare


------------------
Messo il pdf Luca450Mhz cosi con calma puoi darci un occhiata alle mie batterie



---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 19/10/2017 14:50:34

Ieri ho dato un occhio al documento in velocità perché non avevo tempo. Intanto mi sembra strano che la scheda tecnica sia di un'azienda ungherese.. la SAF dovrebbe produrle in casa le batterie.. vabbè tralasciamo questo dettaglio.

Dalla scheda si legge:
Voltage: 2.4 - 2.5V at 25°C
Temp. Coefficient : -5mV/°C

Quindi ci dicono che la ricarica deve avvenire tra 57,6V e 60V a 25°.
Quindi puoi usare i valori che ti suggerivo l'altra volta, ovvero absorption a 58,8 e float a circa 55, equalizzazione a 60.

Vedrai che ti troverai molto bene con queste batterie! Io sono soddisfattissimo! Tieni conto solo che ogni tanto devi fare il rabbocco dell'acqua, e ti conviene avere sempre 2 tanichette da 5L pronte per l'operazione (se le fai asciugare troppo 5L non bastano).


CITAZIONE

puoi darci un occhiata alle mie batterie

Chiamale pure le nostre batterie



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 21/10/2017 14:23:01

grazie Luca450mhz ti chiedo un altra cosa ,io ne ho già 10 elementi e aspetto gli altri 14 elementi a giorni le prime sono arrivate senza acido,adesso dovrei riempirle circa fino al massimo,o meglio solo ricoprire le piastre poi attendere qualche giorno in modo che venga assorbito,e fare un rabocco?



---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 23/10/2017 09:40:42

Le mie sono arrivate già con l'acido, però immagino che insieme alle batterie ti invieranno anche l'acido, e dovrebbe esserci la quantità giusta per riempire tutti gli elementi.
Da quanto ne so il piombo delle lastre non assorbe liquido, quindi tu riempile già al livello giusto da subito.
Le mie che sono arrivate già cariche erano già al livello massimo, non mi hanno detto di riempirle dopo.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 27/10/2017 14:34:26

Le mie le avevo chieste vuote perche non sapevo quanto tempo sarebbe passato con i permessi del comune ad oggi ho fatto bene perche a star ferme senza nulla non fanno niente con l'acido avresti dovuto caricarle e farle lavorare un po..!! Prossimi giorni passo ad acquistare pannelli da 260watt, visto che quelli che cercavo non li ha nessuno pasienza prendero i Solarword



---------------



 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 27/10/2017 14:35:41

[quote=Luca450Mhz, 27/10/2017 14:34:26 ?Discussione.php?214817&1#MSG17]Le mie sono arrivate già con l'acido, però immagino che insieme alle batterie ti invieranno anche l'acido, e dovrebbe esserci la quantità giusta per riempire tutti gli elementi.
Da quanto ne so il piombo delle lastre non assorbe liquido, quindi tu riempile già al livello giusto da subito.
Le mie che sono arrivate già cariche erano già al livello massimo, non mi hanno detto di riempirle dopo.[/quote------
-------- -----------
Certo le riempo e acquisto l'acido da loro..



---------------



 