inventoreinerba
| Inviato il: 11/02/2018 22:31:10
|
no. scusa ho sbagliato. se l'inverter è 12v le batterie vanno in parallelo.
ho visto adesso che l'inverter è mppt e quindi dovrebbe andar bene così.
suppongo che l'inverter sia vicino ai pannelli solari e che quindi i 120 m di filo 2,5mm quadri siano a 220v. è esatto?
Modificato da inventoreinerba - 11/02/2018, 22:40:15
| |
| | inventoreinerba
| Inviato il: 11/02/2018 22:48:22
|
questa è la resistenza dei fili elettrici per km.
1000 metri di filo 2,5mm quadri ha una resistenza di 7,41 ohm ;
quindi 100 metri di filo 2,5mm ha una resistenza di 0,741 ohm.
Immagine Allegata: resistenza cavi.JPG | | | | inventoreinerba
| Inviato il: 11/02/2018 23:01:08
|
le tue lampade consumano 192w.
192w a 220v sono 0,872A invece a 12v sono 16A.
quindi se abbiamo 100m di cavo da 2,5mm a 220v le perdite sono irrisorie:0,552w invece se i 100m di cavo sono a 12v le perdite sono enormi: circa il 50% | | | | elgringo
| Inviato il: 12/02/2018 05:54:40
|
Ha ragione inventoreinerba , per una distanza di 100 mt (cosa che non sapevo nel precedente post) bisogna giocoforza andare in alternata a 220, ho calcolato con un programmino a 12 V il cavo necessario e salta fuori una sezione improponibile , circa 150 mmquadri, per avere una tensione media al carico di 11,5 V, resta il fatto che un inverter come hai descritto a vuoto consuma 30- 40 w, (consulta il manuale inverter di solito questo valore c’è) , quindi considera anche questo nel calcolo dei pannelli e batterie.Un altra soluzione può essere di dividere in porzioni l’imianto ogni sezione di 3-4 lampade a breve distanza sempre alimentate a 12 V con un piccolo pannello- regolatore- batteria così eviti sezioni grandi di fili, e hai il vantaggio che puoi impostare tempi di illuminazione adeguati in ogni sezione o anche mettere un sensore di passaggio con illuminazione a tempo.
Modificato da elgringo - 12/02/2018, 06:18:29
---------------
| | | | Sparta84
| Inviato il: 12/02/2018 09:28:28
|
Si inventoreinerba, i 100 mt di filo sono a 220.
Aspetto che mi arrivi il pannello da aggiungere a questo che già ho è magari abbasso la potenza delle lampade | | | | Claudio
| Inviato il: 12/02/2018 09:30:08
|
Qui un calcolatore di caduta tensione, dimensione, corrente, lunghezza.
LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Sparta84
| Inviato il: 12/02/2018 09:39:40
|
| | | | inventoreinerba
| Inviato il: 12/02/2018 10:49:36
|
ho dimenticato una cosa:
quando si calcola la lunghezza bisogna considerare che i fili sono 2.
quindi nel caso del cavo da 100m in realtà sono 200m.
le perdite non sarebbero state del 50 % ma del 75 % (!) | | | | Riccardo
| Inviato il: 12/02/2018 11:30:00
|
Sparta84,il tuo MPPT è da 20A se lo fai funzionare ad una tensione di 12V con una potenza del pannello di 260W il valore di corrente che ti restituisce è di circa:260W:12V=21A quindi 2 pannelli non li puoi collegare con quel regolatore
Questi sono valori teorici,poi vanno tolte le perdite
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | inventoreinerba
| Inviato il: 12/02/2018 12:03:41
|
azz. riccardo ha ragione . quell'inverter è già al limite con un pannello solo. | | | | Sparta84
| Inviato il: 12/02/2018 12:33:29
|
Consigli?
Altro pannello da 260w e sostituzione regolatore Mppt da 40a?
O alternative?
Cmq ringrazio tutti per le delucidazioni, sono alle prime esperienze in questo campo | | | | Sparta84
| Inviato il: 12/02/2018 12:47:57
|
Se compongono impianto a 24v,quindi 2 pannelli da 260w, batterie 2x12v 100Ah in serie (24v 100Ah) e inverter 24v? Ma poi quei 100Ah delle batterie sono insufficienti per i miei 192w delle lampade x 8h... senza calcolare assorbimento inverter.. | | | | Sparta84
| Inviato il: 12/02/2018 12:49:24
|
Deduco che il male minore sia sostituzione MPPT e magari sostituzione lampade da 16w a 11w | |
| | |
|