emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4366

Stato:



Inviato il: 26/03/2018 19:39:42

ciao, allego idea.

mi manca un idea su cosa mettere nello switch rosso....


é un commento sull' accrocchio

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/S/IMG_20180326_140504_1CS_1.jpg




esistente : blu
circuiti nuovi : nero
trasferimento Enel/UPS emergenza : Red


in pratica vorrei in caso di avaria UPS poter comunque switchare Enel in modo semplice senza staccare cavi
che componente potrei usare?



Modificato da emuland - 26/03/2018, 20:57:56


---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuo...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 26/03/2018 21:09:28

Un commutatore a tre posizioni (1-0-2)

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/S/Commutatore%20Linea_4.jpg



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4366

Stato:



Inviato il: 26/03/2018 21:21:28

scusa, non ho ben specificato che l.inverter ha già il bypass Interno.

vorrei una sorta di manovra di emergenza/manutenzione per mantenere un sistema di alimentazione.dei carichi una volta che dovessi fare manutenzione o.l inverter implodere



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuo...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 26/03/2018 21:43:20

emuland, serve appunto quel commutatore che servirebbe a disconnettere l'inverter ed avere comunque la linea da enel nella eventualità tu debba fare manutenzione all'impianto o per qualsiasi motivo l'inverter non dovesse funzionare. Il bypass commuta da impianto ad enel, ma se l'inverter non funziona oppure lo spegni per manutenzione, non hai alcuna corrente da utilizzare. Se hai visto la posizione 1 collega la rete all'inverter che in uscita dall'inverter alimenta i carichi; nella posizione 0 escludi la rete ma hai sempre la corrente dall'inverter; nella posizione 2 escludi l'inverter per un motivo qualsiasi, ma hai sempre la linea enel che non hai dall'inverter per alimentare i carichi in attesa di ripristinare l'inverter.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 26/03/2018 21:49:55

La segnalazione di marcosnut è perfetta,
vorrei sottolineare la scelta del passaggio per lo 0 da non sottovalutare
per dare il tempo di smorzare gli archi in caso di manovra con carichi collegati.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 26/03/2018 21:53:27

Solo una piccola correzione, ovvero, è in posizione 0 (zero) che non si ha alcuna alimentazione . Infatti quando fai lo switch manuale devi obbligatoriamente passare per lo zero, fermarti una decina di secondi e solo successivamente commutare.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 26/03/2018 21:54:54

Gruppo aveva già corretto, sono lento a scrivere...sorry

Oltre agli archi, bisogna tenere conto anche della mancata sincronia tra rete e inverter...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4366

Stato:



Inviato il: 28/03/2018 09:29:13

mi potete linkare un prodotto?

trovo un sacco di roba, ma non capisco quale sia adatta....



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuo...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 28/03/2018 09:31:13

Questo ad esempio



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 28/03/2018 13:12:15

Se non ti serve "barra din", anche questo, per esempio LINK



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:524

Stato:



Inviato il: 15/04/2018 21:24:58

Per ovviare ai problemi di sfiammate nei relè, qualcuno ha già provato quelli a commutazione istantanea e quelli a commutazione zero ?
? Esistono con diversi tipi di contatto? Es. : NO e NC o anche scambio?
Se sono allo stato solido ,finora ho visto solo quelli con NO.



---------------



 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4366

Stato:



Inviato il: 16/04/2018 07:25:40

torno sulla questione.


ieri ho fatto il ramo di destra della parte nera. ora il garage ha sia prese sotto "ups/inverter" che prese normali sotto enel (carichi più impegnativi)

ora mi rimane da gestire da me (non dall'inverter) la forzatura a UPS (rele stato solido come dice emilio sopra).
io vorrei poter comandare lo stacco per esempio quando vedo le batterie cariche/scariche. il mio inverter è molto "sviluppato" per fare questa funzione in automatico, solo che ieri non ne voleva sapere di passare ad ups attraverso lo switch... cioè andava sempre enel (in realtà all'inizio andava sia batterie che enel, con l'apposito switch, poi ha smesso...)

PS:

LINK

questo va bene?



Modificato da emuland - 16/04/2018, 07:43:24


---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuo...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 16/04/2018 18:21:54

Se colleghi il tuo automatismo al contattore penso che ottieni quello che volevi.
Rimane il by pass dell'ups in caso di guasto e la possibilità di attivarlo quando vuoi



Immagine Allegata: UPS.JPG
 
ForumEA/S/UPS_1.JPG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:524

Stato:



Inviato il: 16/04/2018 22:00:45

Vorrei chiedere, se il contattore fosse un relè statico e commutasse dopo il commutatore, potrebbe essere inutile la posizione zero di quest'ultimo ?



---------------



 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 17/04/2018 10:58:35

La posizione 0 sul commutatore è necessaria per i motivi che ti hanno indicato gruppo e marcosnout.
La sostituzione del contattore con relè statici non penso sia possibile almeno da un punto di vista teorico(mancanza di passaggio di corrente all'interno del SSR).
Forse funziona se prima del relè che si trova nell'UPS vi sono dei filtri o altra componentistica che inizializza l' SSR è da provare ma non può essere una regola



---------------