Boromir24
| Inviato il: 17/06/2020 17:03:20
|
Si forse ho esagerato con i 100A, e si lo so che l'entrata del FV varia in base alla tensione utilizzata.
Costicchiano un pò troppo, qualcosa con un budget un pò più limitato? Circa 100€ | |
| | Claudio
| Inviato il: 17/06/2020 18:10:22
|
Ma, meno di questo c'è da sperare che rimanga acceso almeno un anno e a 24V devi fare serie di due pannelli almeno e a 24V al massimo 1440W.
LINK
Modificato da Claudio - 17/06/2020, 18:13:24
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | emuland
| Inviato il: 17/06/2020 18:57:34
|
Se guardi su aliexpress ci sono i makeskyblue ne prendi due o tre in parallelo da 30 o 40 ampere e hai raggiunto i tuoi 100
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuo...
| | | | Boromir24
| Inviato il: 17/06/2020 22:51:21
|
X Claudio: perchè serie da due pannelli almeno? i pannelli che ho comprato ora sono da 24V
X Emuland, li avevo già avvistati quelli
2 cose mi rimangono da fare o prendo una cosa così LINK
o se no devo prendere un altro come quello che ho ora e metterlo in parallelo appunto a questo che ho ora in modo da collegarci tutti e 5 i pannelli, e il prossimo anno investirò in un regolatore professionale.
Voi conoscete qualcuno che vende dei regolatori anche usati?
Grazie | | | | Claudio
| Inviato il: 18/06/2020 09:57:14
|
Accesso negato al link.
Se metti un PWM per ricarica a 24V vanno bene in parallelo ma se metti un Mppt vanno in serie da due perché il regolatore comincia a lavorare sopra i 37V fino a 105V.
Modificato da Claudio - 21/06/2020, 15:01:28
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Boromir24
| Inviato il: 21/06/2020 02:56:23
|
ho risolto, per il momento ho preso un nuovo regolatore, mezzo cinese, il prossimo anno andrò su aggeggi più professionali.
Per calcolare la grandezza dei fusibili come devo fare?
Ho visto in giro che per il fotovoltaico si utilizzano i fusibili in ceramica, per svariati motivi, ma si possono usare anche quelli semplici in plastica?? | | | | Claudio
| Inviato il: 21/06/2020 15:09:08
|
I fuse in materiale plastico poco sopportano il calore, quindi vanno messi di potenza abbondante rispetto alla corrente che vi potrà scorrere, scorre 10 fuse da 20 o 30A.
I fuse in ceramica non temono il calore scorre 10 fuse da 15A
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Boromir24
| Inviato il: 22/06/2020 21:22:42
|
ah ok, ma la grandezza del fusibile in base a quali valori dei pannelli fotovoltaici devo calcolare gli A del fusibile? | | | | Claudio
| Inviato il: 23/06/2020 00:41:45
|
Pari alla corrente inversa sopportata dal pannello, mediamente un 250W 15A un 300W 20A
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Boromir24
| Inviato il: 25/06/2020 00:28:43
|
sull'etichetta dice:
ISC: Short Circuit Current: 8.69 A
e poi dice Maximum series fuse rating 15A
quindi in pratica si devo mettere un 15A, ma moltiplicato per 5 se metto i pannelli in parallelo giusto?
Quindi mettere un fusibile da 75A al positivo dei pannelli che va al regolatore, giusto? | | | | Claudio
| Inviato il: 25/06/2020 15:23:19
|
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | |
|