Buongiorno a tutto il forum.
Avrei bisogno di un consiglio.
Ho terminato un impianto FV per il giardino composto da
- pannello da 150W 36V;
- regolatore Eperev Tracer 2210A da 20A;
- multideviatore K della Helios;
- 2 batterie AGM da 100AH della Northstar;
- cavo utilizzato: 6 mmq.

Tutto funziona alla perfezione ma per sicurezza volevo mettere dei fusibili. Ho pensato di metterne uno tra il pannello e il regolatore ed uno per ciascuna batteria.
Desideravo conoscere se ciò è corretto e che amperaggio devono avere i fusibili e quali portafusibili sono adatti al cavo di 6mmq che ho utilizzato per l'impianto.
Si ringrazia anticipatamente.

 

RAUNARDE
GigaWatt


Utente
Msg:1225

Stato:



Inviato il: 30/05/2018 14:29:30

ciao, dovresti leggere i dati dei pannelli ed indicarli per capire la corrente che erogano, in base a quella poi compi il fusibile adatto.

ci sono i fusibili apposta per il fotovoltaico, non so che differenza abbiano rispetto agli altri ma cambia la sigla, li ho dovuti prendere perchè mi erano saltati un giorno su una stringa.


dovrebbero essere le serie PV solar


ciao



---------------



 

burida62
milliWatt


Utente
Msg:20

Stato:



Inviato il: 30/05/2018 15:04:25

Ti ringrazio, però per vedere la targhetta dovrei smontarlo un attimino dalla baracca sul quale è installato mannaggia...
Non avevo fatto una foto alla targhetta. So di sicuro che era da 150 w a 36 volt perché il regolatore comprato è quello che supporta i 36v fino a 48v.
Se non c'è altro metodo dovrò rismontarlo.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 30/05/2018 15:07:36

Ciao,
il fusibile di base serve per proteggere da cortocircuiti.
Di conseguenza dal pannello al regolatore non serve a molto (il pannello non produrrà mai oltre le corrente di corto indicata nelle specifiche), a meno che tu non metta un portafusibile con sportellino da usare come sezionatore in caso di lavori o test (puoi staccare velocemente i pannelli).
Se il tuo impianto prevedere un inverter io metterei un fusibile in serie all'inverter (se va in corto o creo problemi salta il fusibile e lo isola dalle batterie). Ma se usi utenze in DC come ad esempio luci led o simili, non servono i fusibili.
Poi un eventuale fusibile deve proteggere il banco batterie nella sua totalità, mettere un fusibile per ogni parallelo non lo vedo utile.
150W / 36V = 4,16A giusto per avere una idee delle grandezze in gioco



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 30/05/2018 15:11:49

Ciao burida mi sembra un po anomalo un pannello 36 v 150w ma se così fosse devi dividere 150w diviso la tensione del pannello aggiungi un 15 percento ed hai la misura del fusibile (5 A) che devi prendere per fotovoltaico semplicemente perché sono leggermente diversi dagli altri, ma se è un piccolo impianto puoi usarne uno da auto. Se invece il pannello è magari da 16 volt lo devi mettere da 10A.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

burida62
milliWatt


Utente
Msg:20

Stato:



Inviato il: 30/05/2018 15:49:33

Vi ringrazio. Il pannello lo ricordo bene è 150w e sforna 36v.
Io lo utilizzo per le luci del giardino con lampade tutte a led 12v.
L'impianto è funzionante al 100%.
Avevo solo un dubbio circa se mettere o meno dei fusibili e che portata devono avere.
Le caratteristiche sono tutte elencate nel mio post precedente.
Posso allora non mettere nessun fusibile secondo voi???

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 30/05/2018 15:51:52

E sempre bene metterlo anche se è un fusibile da 10 centesimi di auto! Quindi se è 36 volt basta un 5 A



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 30/05/2018 15:55:18

Ciao Luca che potrebbe succedere se il regolatore di carica si guasti e metta in corto la batteria al pannello. Magari niente di grave ma la batteria potrebbe scaricarsi del tutto.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 30/05/2018 16:17:33

CITAZIONE (AlessandroT, 30/05/2018 15:55:18 ) Discussione.php?215203&1#MSG7

se il regolatore di carica si guasti e metta in corto la batteria al pannello

Cosa intendi?
Batteria in corto = polo positivo collegato direttamente al polo negativo.
Pannello in corto = stessa cosa della batteria.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 30/05/2018 16:44:02

Ciao Luca a prescindere dall esempio magari esposto male, giusto o sbagliato che sia perché non mettere un fusibile da 1 euro?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 30/05/2018 17:11:24

Io cerco di dare informazioni precise, poi l'utente decide cosa fare in base alle informazioni.
Se proprio si vuole curare l'aspetto della sicurezza, si può mettere un fusibile tra la batterie e gli utilizzatori. Se un utilizzatore dovesse andare in corto il fusibile salva la batteria. Da notare che il fusibile lo consiglio tra utilizzatore e batteria, dopo il collegamento tra regolatore e batterie, questo perché se un utilizzatore dovesse andare in corto staccherebbe il regolatore dalle batterie e si friggerebbe (la potenza in arrivo dai pannelli non la potrebbe riversare da nessuna parte).
Si avrebbe il collegamento diretto tra regolatore e batterie; poi il collegamento verso gli utilizzatori (diretto sulla batteria o sull'uscita load del regolatore) passa attraverso il fusibile.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 30/05/2018 17:50:33

Certo Luca un fusibile tra utilizzatore e betterie è importantissimo. Sicuramente piu importante di quello tra pannello e regolatore infatti io non dicevo di non mettere quello tra batteria e utilizzatore ma per sicurezza dico di metterne uno anche tra pannello e regolatore



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 30/05/2018 21:49:51

CITAZIONE (AlessandroT, 30/05/2018 15:11:49 ) Discussione.php?215203&1#MSG4

Ciao burida mi sembra un po anomalo un pannello 36 v 150w

Sono i nuovi pannelli fotovoltaici a 72 celle, se non vado errato, che hanno la capacità di erogare una tensione di esercizio a 36 volt.
Io ho i pannelli del mio impianto fotovoltaico a 36 volt sull' inverter a 24 volt.



---------------









 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 30/05/2018 22:11:21

Ciao ita si se è un 36 volt sicuramente è un 72 celle perché devi sapere che ogni cella ha una tensione di 0,5 volt quindi se per esempio hai un pannello di 60 celle avrai una tensione di circa 30 volt, si i tuoi sono a 36 volt ma magari sono da 250w che sono i piu comuni, con questo non voglio dire che non esistono attenzione voglio solo dire che non sono pannelli tanto comuni, il nostro amico burida magari si è confuso perche sul regolatore vede la scritta 36 volt.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 30/05/2018 22:16:52

Comunque burida non hai bisogno di smontarlo devi solamente s collegarlo dal regolatore e vedere a vuoto che tensione hai se ti ritrovi circa 17 volt è un 30 celle e quindi avrai una corrente di corto di circa 10A



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 