studio54
milliWatt


Utente
Msg:8

Stato:



Inviato il: 06/06/2018 00:06:33

Gentilissimi, sono nuovo del forum e molto poco competente in materia e quindi mi scuso in anticipo per eventuali errori. Da 14 mesi utilizzo un impianto fotovoltaico composto da 8 pannelli da 250watt policristallino 24V, inverter Genius 5000VA 48V e 4 x batterie AGM 100Ah 12V. Da un paio di mesi l'inverter mi andava in blocco per problemi di tensione in uscita e l'installatore mi aveva suggerito di aggiungere altre 4 batterie. Ho acquistato quindi altre 4 batterie AGM 12V 104Ah. Dopo averle correttamente installate, al collegamento dell'ultima all'inverter il Genius si è spento per non dare più segni di vita. Cosa è potuto accadere? Riesce a tollerare 8 batterie questo inverter? Cosa mi suggerite di fare? Grazie



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 06/06/2018 08:48:13

Ciao studio e benvenuto nel forum. Il problema della bassa tensione in uscita molto probabilmente è dovuto ad un guasto di qualche componente, non è completamente attribuibile alle batterie. Il secondo problema che è sorto non è neanche quello attribuibile alle batterie perché a patto di mantenere i 48 volt potresti metterne un numero infinito. Puoi dirci come hai collegato le batterie? Si è spento dopo qualche secondo o non si è completamente acceso dopo aver messo le nuove batterie. Hai staccato i pannelli quando hai fatto le varie sostituzioni?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

studio54
milliWatt


Utente
Msg:8

Stato:



Inviato il: 06/06/2018 09:21:52

Innanzi tutto grazie alessandro. Abbiamo collegato le batterie con inverter acceso e senza scollegare nulla, nè rete nè fotovoltaico. È morto appena ho poggiato il cavo sull ultimo polo da collegare. Abbiamo fatto un casino?



---------------



 

studio54
milliWatt


Utente
Msg:8

Stato:



Inviato il: 06/06/2018 09:38:17

Chiaramente batterie collegate in serie



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 06/06/2018 09:41:20

Scusami 2 serie da 4 giusto.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 06/06/2018 09:44:00

Comunque come dice il manuale si devono prima collegare le batterie e poi tutto il resto perché si rischia di guastare l inverter.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

studio54
milliWatt


Utente
Msg:8

Stato:



Inviato il: 06/06/2018 10:00:27

Si 2 da 4. Quindi si è guastato! Ma a chi posso rivolgermi per ripararlo? Quale potrebbe essere l entità del danno?



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 06/06/2018 10:05:40

Si probabilmente si è guastato causa la connessione delle batterie con i pannelli e la rete collegati, riguardo l entità del danno qualche altro utente ti può dare qualche altra info.w per la riparazione dovresti rivolgerti al venditore.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

studio54
milliWatt


Utente
Msg:8

Stato:



Inviato il: 06/06/2018 10:11:09

Grazie mille. Attendo altre informazioni



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 06/06/2018 11:15:23

Ciao studio54, se lo vuoi aprire, all'interno subito vicino ai morsettoni delle batterie trovi un fusibile a lamina da 200A prova a vedere se è integro, alto dato, sotto a sinistra c'è una protezione termica, è un pulsante nero, prova a vedere se è da riarmare.



Immagine Allegata: Fusibile_200A.jpg
 
ForumEA/T/Fusibile_200A.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 06/06/2018 11:18:40

Il pulsante riarmo è 11



Immagine Allegata: Connessione PIP.jpg
 
ForumEA/T/Connessione PIP.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 06/06/2018 11:21:40

Probabilmente andava in blocco perché con poche batterie la tensione di ricarica, con li sole vai e vieni con le nuvole, spesso supera i 60V, ne puoi collegare quante ne vuoi, io ne ho 20 in 5 serie=500A



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 06/06/2018 11:44:31

Claudio il voltaggio basso o alto in uscita non dovrebbe essere errore 06, può essere collegato alla tensione dei pannelli?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

studio54
milliWatt


Utente
Msg:8

Stato:



Inviato il: 06/06/2018 12:21:38

Grazie Claudio. Ho smontato l'Inverter e nel punto in cui dovrebbe esserci il fusibile ho trovato questo che vedi in foto. Il tasto avevo già provato ad armarlo. Soluzioni?



Immagine Allegata: IMG_3192.JPG
 
ForumEA/T/IMG_3192.JPG



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 06/06/2018 12:34:34

Quella lamella Fina è il fusibile ed è integro. Hai provato nuovamente a collegare le batterie s collegando pannelli e rete ?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 