Solare Fotovoltaico
Problema charging PIP 4048

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (38)  < ...  3   4   5   [6]   7   8   9  ...>    (Ultimo Msg)


FinePagina

netsam
MegaWatt


Utente
Msg:416

Stato:



Inviato il: 16/08/2018 09:42:33

Ciao, oggi al rientro dalla vacanza ho misurato la corrente di uno dei due pannelli che "sembrava" non funzionare. Invece funziona, da 4,5 Ampere. L'ultimo non sono riuscito perchè non ho capito come staccare i cavi dai mammut che li collegano in serie con l'altro.

Nel pannello c'è un connettore e un filo scoperto (collegato al mammut).

Devo cercare di collegarli ? per misurare la corrente ?



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.

Secondo impi...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 16/08/2018 11:42:26

Netsam mandaci delle foto. E comunque devi misurare sia la corrente che anche la tensione perché se hai una serie di celle interrotte o un diodo in corto la corrente di corto circuito è la stessa ma la tensione è nettamente inferiore (circa il 33 percento quindi dovresti avere 36 volt invece ne hai 24)



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

netsam
MegaWatt


Utente
Msg:416

Stato:



Inviato il: 18/08/2018 11:45:09

Oggi, ho misurato la tensione dei due pannelli.

Mi da 33 volt e 30 volt circa (Allego foto)

Alternante significa che non riuscivo a stabilizzare la misura.



Immagine Allegata: Pannelli guasti.png
 
ForumEA/T/Pannelli guasti_1.png



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.

Secondo impi...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 18/08/2018 12:01:59

Non capisco come mai questa tensione è altalenante. Dovresti provare a misurare la tensione sotto carico magari metti in serie due lampadine da auto e misuri la tensione perché a vuoto la tensione dovrebbe essere abbastanza stabile. (Certo con una insolazione regolare)



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

netsam
MegaWatt


Utente
Msg:416

Stato:



Inviato il: 18/08/2018 12:02:47

Foto a maggiore risoluzione

Scarica allegato

IMG_20180818_112916.jpg ( Numero download: 141 )



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.

Secondo impi...

 

netsam
MegaWatt


Utente
Msg:416

Stato:



Inviato il: 18/08/2018 12:06:49

Si, provo ad accendere il condizionatore attaccato a tutto l'impianto e misuro di nuovo.



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.

Secondo impi...

 

netsam
MegaWatt


Utente
Msg:416

Stato:



Inviato il: 18/08/2018 12:18:21

Misurando di nuovo, mettendomi più stabile per non cadere, ho 33,90 volt e 33,45 volt.

Gli altri non li ho misurati perchè non mi andava di staccarli in piena produzione.



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.

Secondo impi...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 18/08/2018 12:29:57

CITAZIONE (netsam, 18/08/2018 12:18:21 ) Discussione.php?215222&1#MSG7

Altra cosa che mi porto da un anno.

Ho 4 stringhe da 2 pannelli (4 di un tipo e 4 di un altro). E già questo penso sia un problema.

Due pannelli sembrano non funzionare, o meglio non ho capito se sono i pannelli o è l'inverter che non li vede..

Che posso iniziare a fare per capire il problema? Non ho un misuratore di Ampere che mi permette di misurare la corrente dei singoli pannelli. Se è il caso la devo comprare.

Mi date qualche consiglio
hai controllato bene i voltaggi di tutti i singoli pannelli! Devi controllarli uno per uno per bene per capire se hanno tutti lo stesso voltaggio



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

netsam
MegaWatt


Utente
Msg:416

Stato:



Inviato il: 24/09/2018 13:58:08

Ho ricontrollato tutti i voltaggi e mi sembrano omogenei.
In questi giorni ho deciso di ampliare comunque l'impianto e dovendoli smontare e rimontare tutti per fare stringhe da tre volevo un consiglio per l'acquisto.

Da altri post ho capito che posso montare pannelli con piccole differenze di voltaggio e di corrente su una stringa.

Se faccio stringhe da 2 pannelli a 245 watt e 1 pannello a 250 watt mi adeguerò alla corrente erogata dai pannelli da 245 W, giusto ?

Quindi con i miei 8 pannelli posso fare:
- 2 stringhe da 245w + 250w

e mi rimangano due pannelli da 250w

posso comprare altri 4 pannelli da 250 w per completare altre 2 stringhe da 3 panelli ?

(magari controllo prima la corrente e la tensione, anche se ho capito che ci sono delle variazioni sulle correnti dichiarate).

Se volessi aggiungere un'altra stringa, posso prendere pannelli da 270 w ?

Spero di essere stato chiaro..

http://phpjslib.altervista.org/IMG_20180915_143850.jpg



Modificato da netsam - 24/09/2018, 14:04:53


---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.

Secondo impi...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 24/09/2018 19:44:32

Si netsam non ti preoccupare piccole diggerenze non comportano nulla. Comunque i pannelli messi in serie devono avere correnti più simili possibili e in parallelo tensioni più simili possibili.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

netsam
MegaWatt


Utente
Msg:416

Stato:



Inviato il: 07/10/2018 16:47:32

HELP!!! Grande problema. Oggi di punto in bianco l'inverter ha dato un errore FAULT 01, dopo avere staccato le batterie ha ripreso a funzionare ma dopo qualche minuto ha ridato l'errore. Dal manuale capisco che potrebbe essere la ventola.
Aiutatemi please !!



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.

Secondo impi...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 07/10/2018 18:50:13

in attesa di qualcuno più esperto....
la ventola gira?
la ventola ha 2 fili o 3 fili?
ti ricordi se quando tutto funzionava la ventola dopo alcuni minuti si metteva a giirare?
se provi a far girare la ventola a mano gira bene oppure è bloccata?

 

netsam
MegaWatt


Utente
Msg:416

Stato:



Inviato il: 07/10/2018 19:00:30

Prima devo smontare l'inverter. Devo togliere il coperchio frontale giusto ?
Non avevo mai fatto caso alla ventola. Non so se girava.
Comunque l'altro problema (non so se sono collegati) è che quando stacco i pannelli l'inverter continua a dire che sta caricando le batterie. Boh



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.

Secondo impi...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 07/10/2018 19:19:15

Basta togliere il coperchio in basso e raggiungi le ventole per sentire se sono libere o vedere se girano.



Immagine Allegata: Ventole 4048MS.jpg
 
ForumEA/T/Ventole 4048MS.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 07/10/2018 19:20:00

Schema di alimentazione ventole.



Immagine Allegata: Fan_lock_detect.png
 
ForumEA/T/Fan_lock_detect.png



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 