Buongiorno a tutti.
Premesso che non ho esperienza in questo settore, sto cercando di capire il funzionamento delle stufe a pallet ed i relativi problemi che possono dare.
In pratica, un amico ha subito un incendio per cause, ancora non comprese, della stufa a pellet.
In sostanza non era in casa e la stufa era accesa, quando entrando in casa ha visto la sedia di legno posta di fronte al camino a circa 2 metri incendiata. sulla sedia vi erando due indumenti.
La cosa strana è che il vetro dell porta era chiuso e la stufa funzionante.
poi ha domato l' incedio ( in dieci minuti ) ed alla fine ha tolto l' alimentazione della stufa.
Leggendo i vari post, l' unica cosa che mi viene in mente è uno scoppio in camera di combustione con uscita fumi che possa aver dato luogo all' innesco dell' incendio degli indumenti. E possibile? scusatemi ma una cosa del genere mette seriamente in discussione l' opportunità di utilizzare dette stufe....



Modificato da realmicrobo - 26/06/2018, 10:20:40
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 10:42:41

Ciao realmicrobo secondo me per prima cosa bisogna capire da dove è partito l incendio, per prima cosa che vestiti erano? Magari indumenti in materiale acrilico che potrebbero incendiarsi già a basse temperature (relativamente basse) o magari aveva qualche oggetto all interno dei vestiti magari un accendino che con le temperature raggiunte sia potuto scoppiare (in auto mi sono scoppiati 2 accendini naturalmente accendini da 10 centesimi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

realmicrobo
milliWatt


Utente
Msg:14

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 10:58:20

ciao,
era un giubbino ed una camicia di cotone. Ma stiamo parlando di un irraggiamento capace di arrivare alle temperature di accensione a ben due metri dalla sorgente?
Il manuale parla di 80 cm come distanza di sicurezza e sicuramente tale valutazione fatta dal produttore è stata fatta utilizzando un ampio coefficiente di sicurezza.
Se penso ad esempio a della carta nel giubbino ( un fazzoletto) posso stimare una temperatura di auto accensione di circa 250 gradi, ma a due metri di distanza non è pensabile.
Ecco perche l' unica cosa che io ho pensato è uno scoppio con uscita fumi .. magari dalla porta che puo avere una guarnizione un po' difettosa?
Se la poarta è un pochino aperta,non chiude benissimo, la temperatura in camera di combustione potrebbe essere bassa da determinare pirolisi del pellet e non accensione con successivo scoppio?
Scusate se ipotizzo, chiedo lumi a voi esperti!!!

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 11:28:35

Si sicuramente che a 2 mt non potremmo mai arrivare ad alte temperature.anche la guarnizione difettosa mi sembra un pò strano, queste stufe hanno un sensore di flusso sull aspirazione che manda in blocco la stufa in caso di scarsa aspirazione quindi se la guarnizione del vetro fosse danneggiata aspirerebbe parte di aria da li di conseguenza nel sensore di flusso (debimetro) passerebbe meno aria di quanto ne dovrebbe e la centralina rilevando questa anomalia manderwbbe in blocco la caldaia (almeno succede così nel mio pellinset)comunque attendi qualche risposta dai più esperti Faccine/Smileys_0006.gif . Riguardo lo scoppio nella camera di combustione a me purtroppo ma senza fare danno è successo 2 volte per colpa mia perché subito dopo essersi bloccata la stufa per braciere intasato ho semplicemente aperto la porta e smosso tutte le incrostazioni con un giravite e con ancora il pellet incandescente ho riavviato la stufa e dopo qualche minuto il pellet sceso si è incendiato tutto insieme facendo un bel botto ma fortunatamente senza rompere il vetro o altro.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 11:32:49

Ciao realmicrobo,
Uno scoppio in camera di combustione può esserci, le cause più comuni sono legate ad una cattiva conservazione del combustibile (umido), a parametri errati, ad una cattiva o addirittura assente manutenzione e/o ad una installazione non a norma del generatore.
Queste esplosioni portano alla rottura del vetro solo se la stufa/caldaia non è dotata di valvola antiscoppio. In presenza della predetta valvola, invece, solitamente si risolvono con uno sbuffo di fumo ed un po' di cenere che svolazza in casa.
Se lo scoppio fosse stato particolarmente violento non è escluso che possa essere uscita qualche brace, magari piccola, ma comunque sufficiente a provocare il danno che riporti.
Va detto che, se questa è la causa, qualunque motivo l'abbia creata, non si può definire improvvisa...ovvero, le avvisaglie ci sono...

Servirebbe capire/sapere chi è come ha eseguito l'installazione e la prima accensione, da quanti anni è in funzione la caldaia, quando, come è da chi è stata pulita, chi ne fa manutenzione, quale pellet viene utilizzato, dove e come viene conservato eccetera eccetera...
Insomma servono informazioni...tante...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

realmicrobo
milliWatt


Utente
Msg:14

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 13:01:03

ciao marcosnout,
ipotizziamo che sia avvenuto lo scoppio per un qualsiasigiusto motivo da te elencato.
Mi domando: per effetto dello scoppio il fumo caldo e qualche piccola brace è fuoriuscita dalla stufa.. ma da dove? se il vetro ha retto l' urto ( magari è stato un piccoo scoppio) fisicamente quali sono le vie di uscita camera di combustione - esterno? stiamo parlando di una piazzetta mp963 idro....
GRazie

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 13:14:37

Le uniche vie di uscita sono l aspirazione lo scarico e la porta vetro. Se ci fossero altri punti di uscita la stufa non potrebbe essere a norma. La stufa era ancora in funzione?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

realmicrobo
milliWatt


Utente
Msg:14

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 13:18:22

si ancora in funzione, solo dopo aver domato l' incendio (presi dal panico) si è pensato di staccare l' alimentazione.
Leggo che molte cause di incendio riguardano la canna fumaria, ma in tal caso mi sento di poter escludere tale evenienza ( o mi sfugge qualcosa....)
Resta solo lo scoppio a mio parere...o mi sbaglio?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 13:24:15

Si specialmente se funzionava ancora e se non ci sono altri agenti esterni che abbiano potuto provocare un incendio l unica alternativa potrebbe essere questa. (In effetti quando il mio camino ha avuto questa accensione (diciamo col botto) in casa avevo un po' di fumo).



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 13:26:34

CITAZIONE (AlessandroT, 26/06/2018 13:14:37 ) Discussione.php?215231&1#MSG6

Le uniche vie di uscita sono l aspirazione lo scarico e la porta vetro. Se ci fossero altri punti di uscita la stufa non potrebbe essere...

Errato...
Fumo cenere ed eventualmente qualche piccola brace hanno come via di "fuga" la valvola antiscoppio, che, non solo è a norma, ma addirittura vitale!



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 13:30:05

Questa valvola, di fatto, in caso di detonazione, apre uno sfogo impedendo, per esempio, la rottura del vetro della porta...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 13:37:59

Ok allora si dovrebbe controllare se vicino alla valvola potrebbe esserci qualche residuo magari di cenere.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 13:38:55

Marco allora grazie a questo non mi è scoppiato il vetro nel mio camino.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 13:42:35


CITAZIONE

Ok allora si dovrebbe controllare se vicino alla valvola potrebbe esserci qualche residuo magari di cenere


Esatto...
...è fatto ciò, se risultasse che il botto c'è stato... è doveroso capirne la/le causa/e...


...ma per questo servono le risposte alle domande che ho fatto prima...



Modificato da marcosnout - 26/06/2018, 13:46:27


---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 13:44:46

CITAZIONE (AlessandroT, 26/06/2018 13:38:55 ) Discussione.php?215231&1#MSG12

Marco allora grazie a questo non mi è scoppiato il vetro nel mio camino.

Certo...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 