Collegare inverter a piano/impianto casa

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (3)   [1]   2   3    (Ultimo)


FinePagina

utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 03/08/2018 16:43:33

Salve ragazzi , sono arrivato all'ultimo dilemma/problema , dopo aver completato grazie a voi un intero impianto fotovoltaico a isola

Allora :

Palazzina di 3 piani con un unico impianto elettrico gestito da unico quadro di campo e contatore enel

Io voglio alimentare solo l'intero secondo piano con l'inverter ... ho preso la fase e l'ho portata dall'uscita dell'inverter fino all'interruttore del secondo piano , escludendo la fase che viene dall'enel
https://preview.ibb.co/e6V4Oz/20180803_161408.jpg
Cosi facendo mi si è accesso per un po , poi la luce delle lampadine ha incominciato a lampeggiare e si è spento tutto

Dove sbaglio ? C'entra il neutro scollegato ? Dove l'attacco ?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 03/08/2018 18:08:40

Utente devi portare anche il neutro nel piano che vuoi alimentare con l inverter non solo la fase.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 03/08/2018 18:15:05

CITAZIONE (AlessandroT, 03/08/2018 18:08:40 ) Discussione.php?215262&1#MSG1

Utente devi portare anche il neutro nel piano che vuoi alimentare con l inverter non solo la fase.

Ok , ma dove l'attacco ? se vedi la foto che ho postato ci sono due neutri , quello diretto che viene dall'enel con i cavi piu grossi , e l'altro che poi va a chiudere il circuito di tutti i piani e che serve per il salvavita ... dove lo inserisco ? Ricordando sempre che l'inverter si alimenta sempre da questo impianto ma da un altro piano



Modificato da utente01 - 03/08/2018, 18:29:40
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 03/08/2018 19:54:55

Devi prendere neutro e fase ENEL che alimentano originariamente il secondo piano e mandarli all'inverter nel morsetto IN, poi dal morsetto OUT sempre con fase e neutro, andare ad alimentare il secondo piano, non dimenticare di collegare anche la terra ai morsetti di terra dell'inverter.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 03/08/2018 20:00:33

Da quella foto si capisce ben poco, poi vedo un cavo ROSSO non a norma, sommetto che è la linea ENEL.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 03/08/2018 21:02:37

Utente devi obbligatoriamente portare anche il neutro dall inverter all appartamento che devi alimentare e non devi mischiare il neutro Dell enel con quello dell inverter. Per un po' di tempo ha funzionato perché sicuramente questo modello di pip per sincronizzarsi all enel mette il neutro in comune (magari quando la produzione dei pannelli supera quella che ti serve ma nel momento in cui preleva anche da enel quindi quando la corrente prodotta dai pannelli non basta toglie il neutro in comune ).Claudio che ne pensi?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 04/08/2018 15:11:36

Allora ragazzi forse ho fatta una cazzata ,io ho fatto cosi : ho preso la fase che usciva dall imverter insieme alle altre spine ,e l ho collegata direttamente all interruttore del secondo piano ...poi il neutro che usciva dall inverter l ho collegato insieme al neutro generale di tutto l impianto.....premetto che l inverter si alimenta dalla presa del piano terra (che va sempre allo stesso quadro)


Il tutto ha funzionato per un giorno , ma poi ha iniziato a scattare il salvavita



Modificato da utente01 - 04/08/2018, 15:21:43
 

utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 04/08/2018 15:15:53


CITAZIONE (Claudio, 04/08/2018 15:15:53 ) Discussione.php?215262&1#MSG4

Da quella foto si capisce ben poco, poi vedo un cavo ROSSO non a norma, sommetto che è la linea ENEL.

Si...perche non a norma?
Questo e il frontale dell immagine

https://thumb.ibb.co/n1NAgK/20180804_145952.jpg

CITAZIONE (AlessandroT, 04/08/2018 15:11:36 ) Discussione.php?215262&1#MSG5
Utente devi obbligatoriamente portare anche il neutro dall inverter all appartamento che devi alimentare e non devi mischiare il neutro Dell enel con quello dell inverter.
l ho fatto purtroppo ..ho fatto danni , ho rovinato l inverter ?!



Modificato da utente01 - 04/08/2018, 15:21:01
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 04/08/2018 15:25:19

Spero di no comunque prova a dare tensione all impianto naturalmente collegando fase e neutro!



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 04/08/2018 15:31:49

Ho staccato tutto , ma ora è successa una cosa che non capisco ,


L'inverter non si accende piu solo con la spina , ma solo se ci sono le batterie attaccate o i pannelli , in quel caso parte e funziona normalmente

CHE HO FATTO !? Come si spiega

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 04/08/2018 16:33:34

Quindi se colleghi solo la rete lui non si accende se colleghi batterie o pannelli invece funziona normalmente. Si sicuramente qualcosa è successo, fai la prova nuovamente a scollegare tutto e metti nuovamente solo la rete e vedi che succede. Comunque l inverter non ti da nessun errore? Ti ricordi bene se prima di fare questa azzata solo mettendo la rete si accendeva?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 04/08/2018 16:35:31

Magari senza pannelli connessi è normale che non si accenda, comunque se funziona normalmente è non ti da nessun errore penso che dovrebbe funzionare.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 04/08/2018 16:57:30

CITAZIONE (AlessandroT, 04/08/2018 16:33:34 ) Discussione.php?215262&1#MSG10

Quindi se colleghi solo la rete lui non si accende se colleghi batterie o pannelli invece funziona normalmente. nessun errore? Ti ricordi bene se prima di fare questa azzata solo mettendo la rete si accendeva?

Esatto ... Nessun errore ...Quando l'ho uscito dalla scatola , prima di attaccare i fili di pannelli e batterie , si accendeva con la sola spina ...Scusa puoi fare questa prova , staccare pannelli e batterie , e vedere se si accende

CITAZIONE (AlessandroT, 04/08/2018 16:35:31 ) Discussione.php?215262&1#MSG11
Magari senza pannelli connessi è normale che non si accenda, comunque se funziona normalmente è non ti da nessun errore penso che dovrebbe funzionare.

Lo spero ! Magari è fatto apposta , qualcuno mi puo confermare questo , voglio la certezza di non averlo danneggiato



Modificato da utente01 - 04/08/2018, 17:01:20
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 04/08/2018 17:06:33

Utente il mio senza batterie non posso accenderlo ma il tuo si perché è fatto per lavorare anche senza, il tuo se solamente con i pannelli collegati funziona bene e non dà nessun errore potrebbe non essersi danneggiato (spero) comunque se funziona bene fallo lavorare e monitora se funziona bene.al massimo puoi contattare il venditore e magari senza dirgli che hai combinato questo pasticcio gli dici se è normale che prima solo con la rete si accendeva e adesso no.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 04/08/2018 17:34:55

CITAZIONE (utente01, 04/08/2018 15:15:53 ) Discussione.php?215262&1#MSG7


Si...perche non a norma?


La sezione è idonea ma non per il colore ROSSO, se lui è la fase e l'azzurro il neutro non è a norma, subito vicino alla connessione con il differenziale va nastrato con nastro marrone e anche in tutte le cassette di derivazione dove lo si vede, per non confonderlo con cavi di altri servizi.
Rispettare le normative fa bene alla salute.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 