inventoreinerba
| Inviato il: 05/08/2018 20:31:09
|
per l'intrvento del differenziale, mi sembra che hai un unico differenziale per tutti e 3 i piani.
(il differenziale ,se ho capito bene è quello con scritto I)
questa cosa non va tanto bene perchè se hai una lieve corrente che va a terra in uno qualsiasi dei 3 piani scatta il differenziale e non è tanto facile trovare la dispersione.
sarebbe meglio un magnetotermico-differenziale per ogni piano.
comunque se scatta il differenziale hai (in uno dei 3 piani) una debole corrente che va a terra.Potrebbe essere un frigorifero guasto, una presa umida...etc etc | |
| | Claudio
| Inviato il: 05/08/2018 20:32:50
|
Come indicato a pagina 7 del manuale.
Immagine Allegata: utente1-1.png
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 05/08/2018 20:38:15
|
Tieni in considerazione l'installazione di un commutatore per l'eventualità che l'inverter si guasti o per operare sul sistema senza lasciare il piano 2 senza alimentazione.
Uno simile a questo va benissimo.
LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | utente01
| Inviato il: 05/08/2018 21:51:46
|
CITAZIONE (Claudio, 05/08/2018 20:29:29 ) 
Va bene, devi solo fare questa modifica, LINE IN e LINE OUT completamente separate, non unire neutro rete con neutro inverter.
Grazie a tutti ragazzi , io da ignorante ho appena capito e scoperto che l'impianto è stato fatto un po a " cazzum" con sto neutro condiviso per tutti e il differenziale unico
Claudio seguirò il tuo schema , ma con quello mio funzionava , almeno per un giorno , poi ha iniziato a scattare il differenziale generale
mischiando insieme i due neutri ho danneggiato l'inverter vero ?
e perchè hai condiviso la pag 7 ? mi sembrano cose ovvie , ho collegato la terra | | | | AlessandroT
| Inviato il: 05/08/2018 22:05:51
|
Utente diciamo che in linea di massima il tuo impianto non è malaccio certo la cosa giusta sarebbe un differenziale (come dice inventore ) che serva ogni appartamento e non sarebbe una cosa difficile da realizzare e come dice Claudio un bello scambiatore che in caso di guasto o manutenzione al pin non ti lasci al buio l appartamento.certo mischiando il neutro enel con quello del pip non hai fatto una bella cosa ma fortunatamente il prodotto è in garanzia e lo dovrebbe ro riparare senza problemi.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Claudio
| Inviato il: 05/08/2018 23:35:02
|
CITAZIONE (utente01, 05/08/2018 21:51:46 ) 
[[/b]e perchè hai condiviso la pag 7 ? mi sembrano cose ovvie , ho collegato la terra
Non è alla terra che mi riferivo, ma alle cose ovvie che non hai guardato, entrata e uscita separate, altrimenti mettevano solo 3 morsetti e risparmiavano, ti pare??
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | utente01
| Inviato il: 05/08/2018 23:45:45
|
CITAZIONE (Claudio, 05/08/2018 23:35:02 ) 
CITAZIONE (utente01, 05/08/2018 21:51:46 )  [[/b]e perchè hai condiviso la pag 7 ? mi sembrano cose ovvie , ho collegato la terra
Non è alla terra che mi riferivo, ma alle cose ovvie che non hai guardato, entrata e uscita separate, altrimenti mettevano solo 3 morsetti e risparmiavano, ti pare??
Hai ragione ... ok , tutto chiaro
ora mi piacerebbe capire cosa diavolo ho rotto nell'inverter , proverò ad approfondire
Ancora GRAZIE ! GRAZIE Claudio , AlessandroT, inventoreinerba | | | | Claudio
| Inviato il: 06/08/2018 08:14:35
|
Fai i collegamenti come da regola e riprova, magari non ha subito danni e va solo capito il funzionamento.
I° prova, collegando solo ENEL-IN e II° piano OUT, poi connetti i pannelli e vedi il comportamento in funzionamento senza batterie.
II° prova, colleghi prima le batterie poi i pannelli e in fine ENEL e vedi il comportamento.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | |
|