Buongiorno, ho un piccolo impianto ad isola con inverter ibrido, che uso come ups per piccoli carichi (cancello eletrrico, allarme ecc) composto da :
Inverter spk3 Brilliant 3000va 48vdc
8 Pannelli kiocera pmax 140w - vpmax 17,7v - Ipmax 7,91A - Voc 22,1v - Isc 8,68A
4 batterie HGL 80-12 12V80AH/20HR
i pannelli sono collegati in 2 serie da 4 in parallelo per un tensione max di 80 VDC.
Purtroppo un temporale a bruciato l'inverter e tutti i carichi collegati, piu' svariati aggeggi elettrici di casa, collegati alla rete.
vorrei un consiglio su cosa e dove comprare per sostituire l'inverter.
GRAZIE | |
| | AlessandroT
| Inviato il: 06/09/2018 15:01:21
|
Ciao Federico in tanti nel forum utilizziamo questa tipologia di Inverter questo è l originale ma lo puoi trovare rimarchiato in Italia LINK
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 06/09/2018 22:44:38
|
Questo è il rimarchiato acquistato in Italia LINK
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | federico2
milliWatt  Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 07/09/2018 21:11:46
|
Grazie, è dove ho preso quello vecchio | | | | Sophia Muller
| Inviato il: 09/09/2018 16:48:58
|
Salve.CITAZIONE (federico2, 06/09/2018 13:44:29 ) 
Buongiorno, ho un piccolo impianto ad isola con inverter ibrido, che uso come ups per piccoli carichi (cancello eletrrico, allarme ecc) composto da :
Inverter spk3 Brilliant 3000va 48vdc
8 Pannelli kiocera pmax 140w - vpmax 17,7v - Ipmax 7,91A - Voc 22,1v - Isc 8,68A
4 batterie HGL 80-12 12V80AH/20HR
i pannelli sono collegati in 2 serie da 4 in parallelo per un tensione max di 80 VDC.
Purtroppo un temporale a bruciato l'inverter e tutti i carichi collegati, piu' svariati aggeggi elettrici di casa, collegati alla rete.
vorrei un consiglio su cosa e dove comprare per sostituire l'inverter.
GRAZIE
Con un buon impianto di terra, forse avresti salvato qualcosa. Vedi qui.
LINK
---------------
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 09/09/2018 17:22:49
|
Comunque il problema sono le correnti elettrostatiche che distruggono tutti gli apparati elettrici e il problema è che non c è nulla che possa proteggere i nostri inverter.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Sophia Muller
| Inviato il: 09/09/2018 17:59:24
|
Non è così. Sono proprio queste correnti che un buon impianto di terra, riesce a disperdere. Nel caso di un fulmine, se non ti prende in pieno, cioè cade a distanza del tuo impianto, (Generando correnti vaganti) che non hanno niente a che vedere con le correnti elettrostatiche, in questo caso, come accennato prima, forse si riusciva a salvare qualcosa.
---------------
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 09/09/2018 18:08:37
|
Comunque io senza sapere ne laggere e ne scrivere i pannelli non li ho collegati a terra, abitando in mezzo al verde unica precauzione che prendo in caso di forte maltempo stacco il magnetotermico dei pannelli. Comunque facciamo sempre
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | federico2
milliWatt  Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 10/09/2018 19:00:16
|
L'impianto di terra cè ed è funzionante.
Si sono squagliati pure i differenziali e i scaricatori sul quadro elettrico.
Purtoppo quel giorno i fulmini hanno fatto danno a me e ad altre persone, vicini confinanti e lontani.
Addirittura un semaforo di un incrocio a 1km da casa mia in aperta campagna.
In ventanni che abito qui mai successo. | | | | AlessandroT
| Inviato il: 10/09/2018 20:24:43
|
Purtroppo la natura non si può dominare. Magari per far saltare pure i differenziali è entrato nella linea Enel. Certo per questo penso che non ci sia protezione che tenga!
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Sophia Muller
| Inviato il: 12/09/2018 10:35:09
|
CITAZIONE (federico2, 10/09/2018 19:00:16 ) 
L'impianto di terra cè ed è funzionante.
Si sono squagliati pure i differenziali e i scaricatori sul quadro elettrico.
Purtoppo quel giorno i fulmini hanno fatto danno a me e ad altre persone, vicini confinanti e lontani.
Addirittura un semaforo di un incrocio a 1km da casa mia in aperta campagna.
In ventanni che abito qui mai successo.
Ciao. Al di là di quello che è successo, è possibile sapere la resistenza di terra in ohom del tuo impianto di terra?. E' indipendente con quello della tua abitazione o è tutt'uno?
---------------
| | | | gruppo
| Inviato il: 12/09/2018 16:58:18
|
Salve federico2 posso consigliarti di mettere al più presto degli scaricatori sull'ingresso rete enel al più presto perchè con un temporale analogo saresti da punto a capo.
anche se meno importante metterei gli scaricatori anche sul lato moduli fotovoltaici ma questo non dovrebbe essere strettamnete neccessario.
se hai posto nel centralino ne esistono su barra din.
è di vitale importanza per un buon funzionamento degli scaricatori avere un ottima terra per evitare in caso di scarica che il potenziale si alzi troppo rispetto a massa.
---------------
| | | | federico2
milliWatt  Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 15/09/2018 17:02:56
|
nuovo inverter arrivato
Immagine Allegata: 20180915_122727.resized.jpg | | | | federico2
milliWatt  Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 15/09/2018 17:04:25
|
etichetta
Immagine Allegata: 20180915_122741.resized.jpg | | | | federico2
milliWatt  Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 15/09/2018 17:05:37
|
configurazione
Immagine Allegata: Cattura.PNG | |
| | |
|