Buongiorno a tutti
mi serve aiuto per collegare un termostato digitale comprato in internet
Ha 4 morsetti e i primi due sono riuscito a capirli
al + va la fase al- va il neutro,
gli altri due sono sicuramente del relè ma non capisco come collegare il carico
allego le foto

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/T/IMG_20190127_091114.jpg

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/T/IMG_20190127_091108_1.jpg



Modificato da pallino - 27/01/2019, 10:28:39


---------------



 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 27/01/2019 10:41:44

Le foto sono un pelino mosse...

...non è 220v, al + va un positivo 12v, e al - il relativo negativo...

Tra 220v ed ingresso c'è un trasformatore 12v...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:278

Stato:



Inviato il: 27/01/2019 11:57:54

No mi hanno assicurato che è a 220 comunque io ho collegato il piu alla fase e il meno al neutro lo strumento si è acceso e non è saltato niente più tardi metto la foto del retro del termostato



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 27/01/2019 12:49:21

Pallino s1 e s2 chiudono il circuito quindi se per esempio devi alimentare una resistenza il neutro lo mandi diretto e la fase entra da s1 e quando il contatto è chiuso esce da s2 e lo porti alla resistenza.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:278

Stato:



Inviato il: 27/01/2019 15:22:53

OK ma il collegamento fase e neutro nei primi due morsetti è giusto devo solo fare il ponte la fase la faccio passare da s1 e uscire da s2 e poi la porto al carico mentre il neutro lo porto diretto al carico



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 27/01/2019 16:15:09

Esatto!!! S1 e S2 è un normalissimo contatto pulito, usalo come normale interruttore.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:278

Stato:



Inviato il: 28/01/2019 23:43:10

fatto grazie a tutti



---------------



 