Lupo9388
milliWatt  Utente Msg:19
Stato:
| Inviato il: 06/03/2019 23:35:50
|
Salve.ho creato un impianto fotovoltaico con un panello fotovoltaico da 100w un regolatore di carica da 30a e una batteria da 100ah. Ho notato che il caricatore segnala 14.2v x la batteria nel pomeriggio la batteria torna a 13v qualcuno mi sa dire il perché? | |
| | Lupo9388
milliWatt  Utente Msg:19
Stato:
| Inviato il: 06/03/2019 23:39:18
|
È un problema di carica solare? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 07/03/2019 06:40:56
|
Ciao lupo,ma la batteria torna a 13 volt quando il sole sta tramontando o quando il sole è ancora alto? Se va a 13v quando il sole sta tramontando è normale perché la tensione della batteria è circa 12,8 volt, se invece lo fa quando il sole è ancora alto può essere che la batteria è completamente carica e il carica batterie smette di caricare anche se a quel punto il regolatore dovrebbe portare la batteria a circa 13,5 volt.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Lupo9388
milliWatt  Utente Msg:19
Stato:
| Inviato il: 07/03/2019 07:18:18
|
Si praticamente quando il sole sta Tramontano va sotto i 13v mentre durante il giorno arriva anke a 14.3v.
Quello che dico io perché se la batteria arriva a 14.3v non rimane con quella carica anziché scaricarsi è tornare intorno i 13v
Può essere il regolatore di carica che nn va bene? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 07/03/2019 07:22:14
|
No tranquillo lupo è normalissimo, qualsiasi batteria al piombo appena gli togli la tensione di carica va a 12,8 13 volt, ed è carica al 100 percento.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Lupo9388
milliWatt  Utente Msg:19
Stato:
| Inviato il: 07/03/2019 07:31:52
|
Ok grazie mille quindi evito di comprare un altro regolatore di carica.
Poi ho comprato un inverter da 2000w a cui ho collegato 2 faretti a led da 20w ciascuno pensi che vada bene come inverte.
perché questo impianto mi serve x illuminare il piazzale di casa mia durante la notte | | | | AlessandroT
| Inviato il: 07/03/2019 07:44:01
|
Lupo se l impianto ti serve per alimentare solamente 2 faretti, potevi acquistare direttamente dei faretti a 12 volt perché considera che l inverter ha un suo consumo.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Lupo9388
milliWatt  Utente Msg:19
Stato:
| Inviato il: 07/03/2019 08:01:45
|
Io lho l acquisto x avere la 220v perché ho messo anke una presa x piccoli utensili.
Un ultima cosa. Come mai se imposto il regolatore di carica a 13.8v per la carica della batteria lui me la carica sempre oltre i 14v? Così non ce pericolo di rovinare la batteria? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 07/03/2019 08:31:55
|
Lupo 13,8 può essere che è la tensione di float? Devi impostare la tensione di bulk (assorbition) alla tensione che desideri arrivare anche se 13,8 è un po' bassina solitamente le batterie al piombo (non so che tipologia di batterie hai) vogliono 14,3 14,5 volt. Manda una foto del regolatore o la sigla per capire se questa tensione è dovuta al regolatore o alla tensione impostata.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Claudio
| Inviato il: 07/03/2019 09:04:02
|
Serve una foto del regolatore e tipo di batteria.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Lupo9388
milliWatt  Utente Msg:19
Stato:
| Inviato il: 07/03/2019 12:13:39
|
Ecco
Immagine Allegata: 1551957169189822443368847590971.jpg | | | | Lupo9388
milliWatt  Utente Msg:19
Stato:
| Inviato il: 07/03/2019 12:14:20
|
Batteria | | | | AlessandroT
| Inviato il: 07/03/2019 12:35:21
|
Lupo la batteria non si vede, magari la foto ha una risoluzione troppo alta e non la fa caricare sul forum, invia una foto a risoluzione più bassa.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Lupo9388
milliWatt  Utente Msg:19
Stato:
| Inviato il: 07/03/2019 12:48:51
|
Acquistata nuova è una 100ah
Immagine Allegata: 15519592727863569375441849293057.jpg | | | | Lupo9388
milliWatt  Utente Msg:19
Stato:
| Inviato il: 07/03/2019 12:50:03
|
Ora nonostante io ho impostato il regolatore a 13.8v lui sta caricando la batteria a 14.2v | |
| | |
|
Versione Completa!

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|