| megawatt
| Inviato il: 19/05/2019 10:22:31
|
x alessandro t,mi scuso dei problemi che ogni tanto tiro fuori,ma credo di avere un problema con i settaggi della ricarica solare,le istruzioni del mio edison 2024 mi dicono che al 26 tensione di bulk 28.2 al 27 tensione di floating 27 sempre al 27 mi dice che il valore si può progammare da 24 a 29.2 ma non sarà il contrario?perchè con il sole a palla 22 amper dai pannelli il voltaggio sulle batterie si è attestato sui 28.2 e non è aumentato più,poi gli amper sono diventati 6 dopo di botto a 0 dopo un altro po 6 e cosi di seguito.Al che ò misurato con il densimetro le celle ed o riscontrato un valore di poco più di 225 perciò guasi scariche,cosa ne pensi?ti ringrazio per l eventuale risposta ciao.
---------------
| | | | Claudio
| Inviato il: 19/05/2019 12:07:23
|
megawatt non aprire due discussioni con il medesimo argomento fa confusione.
Il 26 è la tensione massima di carica "Bulk"
Il 27 è la tensione di mantenimento "Float"
Per batterie ad acido libero il Bulk va settato almeno a 29V, e il Float a 27V va bene.
Acidità madia 1280
Modificato da Claudio - 19/05/2019, 12:12:40
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | megawatt
| Inviato il: 19/05/2019 12:39:36
|
é vero mi sono inpaperato scusa, il problema come ho spiegato prima è nel settaggio ,le istruzioni mi sembra siano invertite,perchè al 27 mi dice che posso regolare da 24 a 29.2 per il floating mi sembra tanto.Intanto ho resettato i valori che mi ai suggerito,risultato il regolatore ha stoppato la carica e l acidità è a 125 cioè bassa e si è fermata la carica,ma il bulk quando lo fà?in queste condizioni?grazie ciao
---------------
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 19/05/2019 12:51:27
|
Ciao megawatt partiamo dal principio, che tensioni avevi inserito come bulk e float, non ora ma prima di variarle? Non è che per caso avevi inserito tensione di floating a 28,2?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Claudio
| Inviato il: 19/05/2019 13:00:17
|
Ok il 27 è Float, se ti dice che puoi settarlo da 24 a 29.2 tu settalo a 27V, non vedo il problema, mentre il Bulk è il 26 e va almeno a 29V, non ci sono errori o alternative.
Non capisco quando scrivi, acidità 125, se leggi 125 invece di 1125 mi sa che hai le batt. da buttare, quando cariche devono essere intorno a 1280
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 19/05/2019 13:10:28
|
Aspetta Claudio vediamo che tensioni aveva impostato perché la bassa densità può essere sintomo di una tensione di ricarica sbagliata. In ogni caso il motivo (secondo me) che puoi impostare il float fino a 29,2 è perché se tu vuoi usare il Pip come UPS e sei in un luogo fresco devi alzare la tensione di float e naturalmente devi avere un buona tolleranza di tensione, perché sicuramente che nei nostri impianti sotto fotovoltaico ogni giorno abbiamo il bulk che aiuta le batterie a non solfatarsi, ma se tenessimo le batterie sempre in tampone naturalmente non potremmo settare il float a 27v ma sicuramente lo setteremo a 27,5 e con temperature più basse lo aumenteremo, quindi in funzione di questo hanno dato la possibilità di aumentare anche di tanto la tensione di float.
Modificato da AlessandroT - 19/05/2019, 13:17:40
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | megawatt
| Inviato il: 19/05/2019 13:23:36
|
é vero manca 1 davanti 1125 qusto è il grado di acidità che ho attualmente,pero il settaggio che ho adesso è bulk 29 flot 27 la carica è a 3 amper perche non fà il bulk con acidità a 1225? adesso ho il sole abbastanza forte dovrebbe completare la carica o no,booo a presto
---------------
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 19/05/2019 13:39:57
|
Se avevi impostato la tensione di bulk bassa (28,2)le batterie sono solfatate per questo l acidità è bassa e non superi ancora la tensione si 28,2,falle ciclare e vedrai che in un paio di giorni raggiungeranno i 29volt, falle ciclare un po' di giorni e ricontrollo la densità,comunque controlla la densità di tutte le celle.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Claudio
| Inviato il: 19/05/2019 18:26:29
|
megawatt, hai modo di collegare un PC e usare WatchPower per capire come è settato quell'inverter?
C'è qualcosa che non torna.
Una batteria solfatate o leggermente solfatata sale di tensione e assorbe poco, mentre se ci fosse un elemento in corto non salirebbe di tensione ma assorbirebbe molto e gli elementi sani bollirebbero.
Modificato da Claudio - 19/05/2019, 18:29:29
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | megawatt
| Inviato il: 20/05/2019 08:48:33
|
Ciao claudio grazie dei suggerimenti,no non sono in grado di fare niente purtroppo,anche se ho un figlio che è un guru del conpiuter e farebbe la felicità di tutti noi,ma purtroppo di fotovoltaioco non ne vuole assolutamente sapere perciò sono abbandonato a me stesso.Sono anni che conbatto con questa mia passione in cui credo moltissimo amen,vado avanti cosi.ciao
---------------
| | | | megawatt
| Inviato il: 31/05/2019 19:55:46
|
Saluti a tutti,rieccomi qui con un altro problemino,devo montare i pannelli solari sul camper,consiglio dato che o bisogno di una discreta potenza dato che i pannelli lavorano in piano è meglio 2 da 150 watt per 12 volt 36 celle in parallelo con relativi diodi di blocco,oppure un 300 watt monocristallino 60 celle?in questo caso dovrei usare un regolatore mppt o mi sbaglio? bisogna considerare le ombre che capitano molto spesso e sò che inficiano la produzione.Cosa succede ad un pannello da 300 watt se va parzialmente in ombra?i300 watt quanto possono diventare?ditemi voi come e cosa usare,dopo molti ma molti anni mi sono deciso a montarli,grazie per i consigli a tutto campo che mi darete.ciao
---------------
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 31/05/2019 20:39:46
|
Megawatt diciamo che o con un pannello da 300w (e relativo regolatore mppt) o 2 pannelli in parallelo da 150w (e relativo regolatore pwm) la differenza di produzione in caso di ombreggiatura potrebbe essere simile, ipotizziamo che un pannello da 300w sia parzialmente in ombra e ipotizziamo che l ombra colpisca il pannello per il lato lungo, quindi oscurando 10 celle, in questo caso interverrebbe il diodo di bypass lasciando in funzione solo le 40 celle restanti quindi grazie al regolatore mppt il pannello continuerebbe a funzionare, perdendo il 33 percento della resa, (i pannelli da 60 Celle al loro interno sono diciamo divisi in 3 stringhe con relativi diodi di bypass che bypassano la stringa in ombra). Se invece montassi 2 pannelli da 150w, in caso di ombreggiamento parziale quello colpito a causa della tensione più bassa della altro si annullerebbe, quindi 50 percento di produzione in meno. A questo punto meglio un 300w e un regolatore mppt, spenderesti meno nel pannello e più nel regolatore e viceversa Nell altro caso.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 31/05/2019 20:46:10
|
Certo se però nel pannello da 300w l ombra lo colpisce per il lato corto, si la produzione diminuirebbe proporzionalmente al numero di celle colpite ma avresti sempre produzione, invece nel caso dei 2 pannelli in parallelo, se ombreggiati tutti e 2 la produzione sarebbe nulla, perché la tensione del pannello è quella della batteria sono molto simili quindi basta qualche volt in meno sul pannello e la tensione scende sotto quella della batteria, quindi meglio mppt e pannello da 300w e forse anche economicamente risparmi qualche centesimo.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | megawatt
| Inviato il: 01/06/2019 08:49:41
|
Grande alessandro t sempre pronto a risolvere i problemi che abbiamo, ti ringrazio moltissimo anche per la celerità nella risposta.Adesso mi occorre un altro consiglio,per il pannello non credo di avere problemi nella scelta almeno credo,ma per il regolatore si quale compreresti?anche perchè il canper è notorialmente molto vulnerabile, bisogna montare cose molto sicure.Devo ordinare presto il camper è pronto e la stagione per i viaggi pare stia arrivando.Grazie ancora a presto.
---------------
| | | | Claudio
| Inviato il: 01/06/2019 09:55:13
|
megawatt attenzione ai pesi, un pannello da 300W 20Kg o peggio 2 da 150 25Kg.
Con 300W di pannelli parliamo di 25A a 12V, le batterie vanno caricate al 10% dell'amperaggio nominale o anche meno, ogni batteria da 100A pesa circa 35Kg, ne servono almeno 3, in totale sei sui 120Kg.
A meno di montare delle Litio, ma qui si complica il progetto.
Modificato da Claudio - 01/06/2019, 09:58:25