Ho due banchi batterie come scritto in firma sotto prese nuove nell'ottobre 2016, diciamo 3 anni ancora da compiere....

Sempre usate bene ( almeno penso) mai sotto i 49V, quasi mai stressate con carichi pesanti come forno o lavatrice.

E' probabilmente una valutazione "spannometrica" poco attendibile, però fino l'anno scorso ero autonomo 100% in questo periodo, portando il ritorno a Enel a 49V.

Questo anno sempre stesso periodo, invece, neanche con ritorno a Enel a 48V riesco a completare la notte, devo impostare il ritorno a 47 volt e così riesco ad essere autonomo al 100%.

Ho anche pensato che il frigo no frost si è messo a consumare di più, causa vecchiaia e altri problemi ( che al momento non conosco)

2000 euro di batterie che mi stanno abbandonando ? giusto giusto quello che ho risparmiato con la bolletta :-)

qualche idea o suggerimento?

Alla mattina si caricano in poco tempo circa 3 ore e sono già in float



Modificato da kamaleon - 25/06/2019, 20:07:59


---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 25/06/2019 21:08:31

il frigorifero potrebbe consumare di più se c'è una perdita di isolamento o se si è scaricato il gas.
puoi misurare il consumo del frigorifero nelle 24ore con uno di quegli strumentini che misurano il consumo in kwh. (lasci attaccato lo strumentino alla presa del frigo 24 h o 48h )
se il frigo è grande e il consumo è inferiore a 1kwh nelle 24 ore il frigo è ok.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 25/06/2019 21:22:25

Ti sconsiglio di scendere sotto i 48v anche se non arrivi alla mattina successiva non scendere ad una tensione cosi bassa 47v.
Sulla durata delle batterie è molto influente la temperatura del locale, in estate che temperature hai all'interno?
Le tensioni di bulk e float sono impostate per AGM ?Tieni conto che il regolatore di carica dell'inverter non disponeo di controllo di temperatura delle batterie quindi in estate è meglio abbassare la tensione di bulk



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

kamaleon

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:298

Stato:



Inviato il: 25/06/2019 21:35:16

@inventoreinerba
misurai qualche anno fà il consumo del frigo nelle 24 ore ed era circa 1,4 Kw è un maledetto wirphpool....

@Riccardo, il locale dove stanno le batterie è il garage, ora ci sono 24°/26° ma anche a temperature più basse intorno ai 20° il problema era il medesimo

Per le AGm ho impostato Float 54,6 Bulk 56,4



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 25/06/2019 21:37:13

Come temperaturea è ottima!
Dovresti misurare le tensioni delle singole batterie quando sono verso fine scarica 48v per singolo banco e verificare se sono uniformi



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 25/06/2019 21:42:57

Se disponi di una pinza amperometrica puoi verificare se vi è uguale corrente sui banchi in parallelo, magari è solo un morsetto di batteria ossidato



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

kamaleon

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:298

Stato:



Inviato il: 25/06/2019 22:03:16

è meglio controllare le tensioni batteria a fine scarica con ancora il carico, oppure quando sono già passato a enel ?


Per quanto riguarda l'assorbimento ora assorbo circa 12,5 A a 50,4 V e i due banchi batteria collegati in parallelo erogano correnti differenti, il banco "A" da 260A eroga 4A mentre quello "B" da 230A ne eroga 8,5A.

Domani pulisco i morsetti e incrocio le dita ......



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 25/06/2019 22:12:08

CITAZIONE (kamaleon, 25/06/2019 22:03:16 ) Discussione.php?215715&1#MSG6

è meglio controllare le tensioni batteria a fine scarica con ancora il carico, oppure quando sono già passato a enel ?



Prima di passare a enel altrimenti dopo la tensione risale e lo scostamento è di pochi decimi di volt mentre sotto carico se c'è un problema è più evidente



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 25/06/2019 22:15:18

CITAZIONE (kamaleon, 25/06/2019 22:03:16 ) Discussione.php?215715&1#MSG6

è

Per quanto riguarda l'assorbimento ora assorbo circa 12,5 A a 50,4 V e i due banchi batteria collegati in parallelo erogano correnti differenti, il banco "A" da 260A eroga 4A mentre quello "B" da 230A ne eroga 8,5A.

.


I due banchi sono diversi come capacità come mai se le hai acquistate nuove?
Il banco più piccolo eroga + corrente brutto segno cerca nei morsetti ma mi sa che è un palliativo



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 25/06/2019 22:50:13

In effetti è un brutto segno che i 2 banchi eroghi o correnti così differenti, domani mattina prima che inizino a caricare controlla le tensioni delle varie batterie, magari una cella si è fritta, questo potrebbe giustificare questa situazione, anzi puoi controllare adesso le tensioni delle batterie, mentre hai il carico connesso.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

kamaleon

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:298

Stato:



Inviato il: 25/06/2019 22:50:21

Inizialmente avevo preso il banco piccolo da 230A poi ho subito capito che era piccolo per non scaricare troppo le batterie la notte, quindi ne ho preso subito un altro e il venditore mi ha proposto allo stesso prezzo di quello che già avevo uno più grande da 260A..... mi sono fidato.....

Non voglio pensare male, ma non vorrei che quel banco fosse già vecchio.....



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 25/06/2019 23:02:52

No non penso che era vecchio, e più facile che ci sia una cella in corto, e attenzione che se fosse così puoi rovinare tutti e due i banchi!



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

kamaleon

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:298

Stato:



Inviato il: 26/06/2019 07:46:00

@AlessandroT
Ieri sera ho controllato le tensioni e correnti delle batterie
tensione 50,03 assorbimento inverter 10A

Il banco "A" con problemi dava 1A ( l'altro banco "B" 9 A)

Le tensioni del banco "A" erano:

12,70 - 12,05 - 12,80 - 12,72

presumo che sia la seconda batteria con problemi, cosa posso fare oltre a controllare i morsetti?

grazie per l'aiuto



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 26/06/2019 09:04:51

Si purtroppo è la seconda batteria che ha problemi, sicuramente che ha una cella che per qualche motivo ti sta abbandonando, una cosa che puoi fare è scollegare il banco incriminato e provare a caricare per bene questa batteria, se sei ultra fortunato è solo solfatata e dandogli una bella equalizzata potrei ritornare funzionante, certo controlla bene i morsetti (le distanze tra le batterie a livello di cavi sono uguali?) se hai un misuratore di resistenza per batterie la potresti controllare. In ogni caso sgancia per adesso questo banco perché rischi di rovinare tutto, considera che sia in fase di carica che in scarica, il banco funzionante è molto sollecitato, quindi sgancia il banco malfunzionante e diminuisci le correnti di carica e cerca di mantenerti anche nella scarica. Per capire se una cella ti sta abbandonando, dovresti monitorare la temperatura delle varie celle in fase di carica, se una cella scalda più o meno delle altre ha un problema.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

kamaleon

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:298

Stato:



Inviato il: 26/06/2019 09:32:29

ok grazie del suggerimento, stacco il banco e carico la batteria nr. 2 a parte poi vedo cosa succede....

- tutti i cavi sono sono della stessa lunghezza ho fatto due Y che collegano le batterie e l'inverter gli spezzoni di cavi hanno occhielli e sono uniti con delle viti
- non ho altri selettori
- non riesco a misurare la resistenza delle batterie purtroppo...



Modificato da kamaleon - 26/06/2019, 10:01:44


---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 